exlife86
Thành Viên [LV 0]
Ðề: Cân bằng nước hệ chiller?
Vấn đề có vẻ gần được sáng tỏ.
Mình nghĩ hệ thống của bạn được thiết kế dự phòng công suất (lưu lượng nước) hơi nhiều nhưng chọn đường ống lại quá tiết kiệm (Có lẽ để giảm giá thành công trình nên mới trúng thầu chăng? Vì giá van và đường ống từ DN65 trở lên cao hơn rất nhiều so với size DN50 trở xuống. Nhưng mà đối với công trình yêu cầu chính xác mà thiết kế như vậy thì hơi liều). Thực tế lưu lượng qua van cân bằng DN50 là 6 l/s đã vượt quá giới hạn điều chỉnh của van (4 l/s) nên dù bạn mở hết van bạn vẫn không thể tăng lưu lượng lên theo thiết kế được đồng thời trở lực qua van cũng rất cao. Rất may do thiết kế thừa lưu lượng nên khi vận hành trở lực của hệ thống cao hơn dẫn đến lưu lượng thực tế thấp hơn nhưng vẫn còn đủ đáp ứng công suất hệ thống. Tuy nhiên không thể điều chỉnh (và cũng không cần thiết phải điều chỉnh) theo thiết kế được. Tuy nhiên rất khó giải thích với chủ đầu tư.
Câu trả lời của mình cho câu hỏi cuối cùng của bạn là van cân bằng không giới hạn lưu lượng nước đi qua mà vấn đề là phạm vi điều chỉnh lưu lượng của van có giới hạn mà thôi. Bạn không thể điều chỉnh lưu lượng qua van theo thiết kế nếu lưu lượng đó vượt quá giới hạn điều chỉnh của van.
cảm ớn sự góp ý của bác!
Em mô tả hệ thống của em bác nhé!
- Hệ thống của em là hệ thống chiller cung cấp lạnh cho phòng server. thuộc khu đại học quốc gia thành phố hồ chí minh.
- hệ thống sử dụng máy lạnh chính xác của hãng citex, motorize van là loại hai ngã On/OFF.
- Hệ thống sử dụng một bột bộ điều chỉnh Bybass ở đường chính dựa vào sự chênh áp đường đi và đường về.
- Bơm của em là bơm constant. không sử dụng biến tần.
Các bước tiến hành cân bằng của em được tiến hành như sau:
- Vì là hệ thống cho phòng server nên luôn luôn có 1/2 PAC ( máy lạnh chính xác chạy). Bật 1/2 PAC chạy theo như sơ đồ bố trí. đảm bảo hoàn toàn các van trong hệ thống chạy.
- tắt bộ điều khiển Bybass, khóa van vào bình giản nở, không cho chiller chạy.
- bật bơm nước lạnh chạy. Đảm bảo lưu lượng nước qua hệ thống khi bơm chạy là ổn định.
- Hệ thống chỉ có một nhánh nên chỉ có một van cân bằng tổng.
- tiến hành đo lưu lượng, độ chênh áp trên van cân bằng tổng và nhánh bằng thiết bị Cimdronic AC 06.
- Đảm bảo nhập đúng model của van, số vòng quay của van.
- đọc giá trị chênh áp và lưu lượng trên van ( đảm bảo độ chênh áp qua van > 3 Kpa ) .
Kết quả như sau:
- PAC 130 KW, đường ống DN 60, sử dụng van Balancing Cimberio, thiết kế 7.6 l/s : lưu lượng đo được là 6 l/s, độ chênh áp là 200 Kpa.
- PAC 55 KW, đường ống DN 40, sử dụng van Balancing Caren, thiết kế 3.3 l/s : Lưu lượng đo được là 2.3 l/s, chênh áp 10 Kpa.
Như vậy là không đạt, và có điều lạ là khi tắt đi 1/2 số PAC đang chạy thì lưu lượng và độ chênh áp qua van lại không đổi.
Ngược lại khi cho tất cả PAC trong hệ thống chạy thì lưu lượng giảm rất nhanh.
Em thắc mắc và có tìm hiểu lại mấy con van Balancing thì có thấy như sau:
Đối với van Balancing Cim DN50 thì trong giản đồ của nó cho lưu lượng chỉ đến 4l/s và độ chênh áp là 100 Kpa.
Vì vậy em nghĩ là van cân bằng giới hạn lưu lượng nước đi qua. Em suy nghĩ như vậy các bác thấy thế nào?
Vấn đề có vẻ gần được sáng tỏ.
Mình nghĩ hệ thống của bạn được thiết kế dự phòng công suất (lưu lượng nước) hơi nhiều nhưng chọn đường ống lại quá tiết kiệm (Có lẽ để giảm giá thành công trình nên mới trúng thầu chăng? Vì giá van và đường ống từ DN65 trở lên cao hơn rất nhiều so với size DN50 trở xuống. Nhưng mà đối với công trình yêu cầu chính xác mà thiết kế như vậy thì hơi liều). Thực tế lưu lượng qua van cân bằng DN50 là 6 l/s đã vượt quá giới hạn điều chỉnh của van (4 l/s) nên dù bạn mở hết van bạn vẫn không thể tăng lưu lượng lên theo thiết kế được đồng thời trở lực qua van cũng rất cao. Rất may do thiết kế thừa lưu lượng nên khi vận hành trở lực của hệ thống cao hơn dẫn đến lưu lượng thực tế thấp hơn nhưng vẫn còn đủ đáp ứng công suất hệ thống. Tuy nhiên không thể điều chỉnh (và cũng không cần thiết phải điều chỉnh) theo thiết kế được. Tuy nhiên rất khó giải thích với chủ đầu tư.
Câu trả lời của mình cho câu hỏi cuối cùng của bạn là van cân bằng không giới hạn lưu lượng nước đi qua mà vấn đề là phạm vi điều chỉnh lưu lượng của van có giới hạn mà thôi. Bạn không thể điều chỉnh lưu lượng qua van theo thiết kế nếu lưu lượng đó vượt quá giới hạn điều chỉnh của van.