Công Nghiệp Cân bằng nước hệ chiller?

Ðề: Cân bằng nước hệ chiller?

cảm ớn sự góp ý của bác!

Em mô tả hệ thống của em bác nhé!

- Hệ thống của em là hệ thống chiller cung cấp lạnh cho phòng server. thuộc khu đại học quốc gia thành phố hồ chí minh.
- hệ thống sử dụng máy lạnh chính xác của hãng citex, motorize van là loại hai ngã On/OFF.
- Hệ thống sử dụng một bột bộ điều chỉnh Bybass ở đường chính dựa vào sự chênh áp đường đi và đường về.
- Bơm của em là bơm constant. không sử dụng biến tần.

Các bước tiến hành cân bằng của em được tiến hành như sau:

- Vì là hệ thống cho phòng server nên luôn luôn có 1/2 PAC ( máy lạnh chính xác chạy). Bật 1/2 PAC chạy theo như sơ đồ bố trí. đảm bảo hoàn toàn các van trong hệ thống chạy.
- tắt bộ điều khiển Bybass, khóa van vào bình giản nở, không cho chiller chạy.
- bật bơm nước lạnh chạy. Đảm bảo lưu lượng nước qua hệ thống khi bơm chạy là ổn định.
- Hệ thống chỉ có một nhánh nên chỉ có một van cân bằng tổng.
- tiến hành đo lưu lượng, độ chênh áp trên van cân bằng tổng và nhánh bằng thiết bị Cimdronic AC 06.
- Đảm bảo nhập đúng model của van, số vòng quay của van.
- đọc giá trị chênh áp và lưu lượng trên van ( đảm bảo độ chênh áp qua van > 3 Kpa ) .

Kết quả như sau:

- PAC 130 KW, đường ống DN 60, sử dụng van Balancing Cimberio, thiết kế 7.6 l/s : lưu lượng đo được là 6 l/s, độ chênh áp là 200 Kpa.

- PAC 55 KW, đường ống DN 40, sử dụng van Balancing Caren, thiết kế 3.3 l/s : Lưu lượng đo được là 2.3 l/s, chênh áp 10 Kpa.


Như vậy là không đạt, và có điều lạ là khi tắt đi 1/2 số PAC đang chạy thì lưu lượng và độ chênh áp qua van lại không đổi.

Ngược lại khi cho tất cả PAC trong hệ thống chạy thì lưu lượng giảm rất nhanh.

Em thắc mắc và có tìm hiểu lại mấy con van Balancing thì có thấy như sau:

Đối với van Balancing Cim DN50 thì trong giản đồ của nó cho lưu lượng chỉ đến 4l/s và độ chênh áp là 100 Kpa.

Vì vậy em nghĩ là van cân bằng giới hạn lưu lượng nước đi qua. Em suy nghĩ như vậy các bác thấy thế nào?

Vấn đề có vẻ gần được sáng tỏ.
Mình nghĩ hệ thống của bạn được thiết kế dự phòng công suất (lưu lượng nước) hơi nhiều nhưng chọn đường ống lại quá tiết kiệm (Có lẽ để giảm giá thành công trình nên mới trúng thầu chăng? Vì giá van và đường ống từ DN65 trở lên cao hơn rất nhiều so với size DN50 trở xuống. Nhưng mà đối với công trình yêu cầu chính xác mà thiết kế như vậy thì hơi liều). Thực tế lưu lượng qua van cân bằng DN50 là 6 l/s đã vượt quá giới hạn điều chỉnh của van (4 l/s) nên dù bạn mở hết van bạn vẫn không thể tăng lưu lượng lên theo thiết kế được đồng thời trở lực qua van cũng rất cao. Rất may do thiết kế thừa lưu lượng nên khi vận hành trở lực của hệ thống cao hơn dẫn đến lưu lượng thực tế thấp hơn nhưng vẫn còn đủ đáp ứng công suất hệ thống. Tuy nhiên không thể điều chỉnh (và cũng không cần thiết phải điều chỉnh) theo thiết kế được. Tuy nhiên rất khó giải thích với chủ đầu tư.
Câu trả lời của mình cho câu hỏi cuối cùng của bạn là van cân bằng không giới hạn lưu lượng nước đi qua mà vấn đề là phạm vi điều chỉnh lưu lượng của van có giới hạn mà thôi. Bạn không thể điều chỉnh lưu lượng qua van theo thiết kế nếu lưu lượng đó vượt quá giới hạn điều chỉnh của van.
 
Ðề: Cân bằng nước hệ chiller?

... có điều lạ là khi tắt đi 1/2 số PAC đang chạy thì lưu lượng và độ chênh áp qua van lại không đổi.

Ngược lại khi cho tất cả PAC trong hệ thống chạy thì lưu lượng giảm rất nhanh.

Mình nghĩ kết quả như trên không có gì lạ. Bởi vì 1/2 số PAC trong hệ thống là để dự phòng. Nếu mình đoán không sai thì công suất bơm và chiller đang chạy (không tính bơm và chiller dự phòng (nếu có)) chỉ đáp ứng đủ công suất cho 1/2 PAC làm việc (Như vậy là đã đáp ứng đủ công suất lạnh của công trình), nên khi bạn cho chạy toàn bộ PAC thì lưu lượng nước qua PAC sẽ giảm 1/2 (theo lý thuyết).
 
Ðề: Cân bằng nước hệ chiller?

Chào bạn,

Tôi đã làm water balacing cho chiller piping rồi. Có thể giúp được bạn nếu có sơ đồ nguyên lí hệ thống piping của bạn ntn.
Bạn có bao nhieu Inrow? vị trí lắp ỏ đâu? DN76 ỏ đâu và Balacing valve65 chỗ nào, bơ m cấpì lạnh lưu lượng và cột áp bao nhiêu rùi mói trao đổi được.
 
Ðề: Cân bằng nước hệ chiller?

Thực tế em đi làm nhiều hệ chiller. Cũng có chủ đầu tư dễ tính thì chỉ cần làm mát cho họ là ok. Nhưng cũng có nhiều trường hợp khó lắm bác ah. Người ta yêu cầu thuông số có đúng như thông số thiết kế hay không.

Em lấy ví dụ bác nhé: Ở Tòa nhà Bitexco, quận 1, TPHCM ấy. Do lúc đầu tính toán thiếu lạnh, phân bố không đủ máy, khi khách hàng người ta vào thuê thì bị commend nhiều quá. Kỹ thuật tòa nhà yêu cầu đo lại lưu lượng nước đi qua các FCU có đạt như thiết kế ban đầu hay không?
Khi tiến hành hành đo thì lưu lượng nước qua không đạt. Em có nhờ cả kỹ thuật bên hãng TA sang đo lại nhưng mà lưu lượng vẫn không đạt.
Thế là phải tìm hướng xử lý lại hệ thống.

Em chưa có nhiều kinh nghiệm cân bằng nước hệ chiller nê có nhiều vấn đề chưa hiểu. Chỉ mong sau vụ cân bằng này mình hiểu bản chất về quá trình cân bằng nước hệ Chiller.

Vì vậy mong các bác biết thì chỉ hộ em vụ này với!

Xin chào anh bcd86, Phi là đại diện cho TA Hydronics tại Việt Nam, về công trình Bitexco, Phi đang làm việc với trường phòng kỹ thuật của Bitexco để tìm giải pháp và các anh ấy cũng hiểu vấn đề nằm ở đâu và cách khắc phục như thế nào rồi, Phi xin phép không nêu ra ở đây, vì vấn đề này liên quan đến vài hãng van cân bằng khác cũng có lắp tại công trình (có it nhất 3 hãng van cân bằng lắp lại đây) vì đạo đức kinh doanh.

Về vấn đề cân chỉnh, anh có thể liên hệ với Phi (0986379976), Phi sẽ sắp xếp thời gian làm 1 buổi presentation cho bên anh, rất bổ ích. Hiện tại có khoảng 4 phương pháp cân bằng cho anh lựa chọn, tùy theo đặc điểm công trình, anh có thể cân nhắc, trong đó có 1 phương pháp hoàn toàn phụ thuộc vào phần mền của TA.

Cảm ơn anh và chúc anh khỏe.
 
Ðề: Cân bằng nước hệ chiller?

Chao ban abcd86.
Ban da dua duoc cong thuc tinh chon van can bang nhu vay la chung minh duoc ban da nam ro ve balancing valve. Vay ban nen chon van co size lon hon 1cap nhung phai dam bao ton that ap suat va luu luong qua dan.
Chuc thanh cong.
 
Ðề: Cân bằng nước hệ chiller?

Không có bác nào giúp em với?

Nhân tiện các bác cho em hỏi: sự có mặt của van cân bằng có ảnh hưởng tới lưu lượng nước qua như mình tính toán từ trước không?

Ví dụ: Khi máy PAC có công suất lạnh là 130 Kw. mình tính toán dùng ống 76 mm với lưu lượng là 7.67 l/s. Khi đó tốc độ nước trung bình là 1.5 m/s.
Nhưng khi lắp van cân bằng vào thì tiết diện của nước qua van chỉ bằng 1/3 tiết diện ống. như vậy bị giảm tiết diện lại.

Vậy các bác chi em hỏi ảnh hưởng của van cân bằng tới lưu lượng nước với. Em cũng chưa hiểu sâu về mấy cái van cân bằng này lắm?
bác đang làm công trình nào ,ở đâu vậy
 
Chào cả nhà, tiện đây cho e hỏi đối với khối kỹ thuật vận hành thì có nên cân chỉnh lại van cần bằng không ạ, e thấy một số tài liệu nói k được đụng đến van cb, cơ mà mấy anh làm chung vẫn thấy chỉnh van khi máy bị lạnh quá. cảm ơn ạ
 