Cần giúp đỡ về máy chiller ReiKen

tiendat210

Thành Viên [LV 0]
Chào các bạn.
Công ty mình có cái chiller REIKEN giải nhiệt cho máy sản xuất, do sáng nay người vận hành máy bật máy lên mà lại quên mở van cấp nước từ chiller đến tải và van hồi nước từ tải về chiller nên chạy 1 hồi khoảng 5p thì nó báo lỗi. Sau đó phát hiện ra đồng hồ Suction Press. giảm xuống mức qui định. Chờ hơn 8h rồi mà đồng hồ đó nó không hồi lại đúng vị trí. Lần trước cũng bị như thế này, chờ hơn 1 ngày nó mới hồi lại đúng vị trí, sau đó bật máy lên là nó chạy liền.
Vậy xin các bác giải thích dùm là vì sao nó lại thế? Và có cách nào giải quyết nhanh được ko ạ?
Xin cám ơn nhiều
 
Quên mở nươc thì flowswitch phải ngắt bảo vệ máy nén chứ.
Thường thì chiller sẽ có ít nhất là 2 Flowswitches và một sensor đo nhiệt độ phần dưới của bình làm lạnh ( evaporator).
Nước của bác có pha Glycol không?
Nước mà đóng băng thì bể ống, xì ga, hỏng nặng đấy. Máy nén kiểu gì? nếu là kiểu kín ( hermetic )hay bán kín ( semi hermetic) thì ôi to chuyện khi nước chui vào động cơ.
 