Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Note: This feature may not be available in some browsers.
Việc Bám sương ở trên 1 Bề mặt tùy thuộc vào việc Nhiệt độ của Bề mặt đó có thấp hơn Nhiệt độ đọng sương của Môi trường Không gian cục bộ ngay gần bề mặt đó hay không?. Mà Nhiệt độ đọng sương DP này lại phụ thuộc nhiều vào Độ ẩm KK tại Khu vực cục bộ đó, cũng như gián tiếp vào Quan hệ giữa Phụ tải ẩm và CS Khử ẩm của Thiết bị ĐHKK. Tuy nhiên, bất luận thế nào thì việc Bạn cấp thẳng trực tiếp KK ngoài trời (có Độ ẩm cao) vào trong Phòng ĐHKK, mà gần với Vị trí Miệng cấp, thì đều làm tăng thêm Xác suất và nguy cơ đọng sương, nhất là tại Miệng cấp, là nơi có Nhiệt độ thấp nhất trong Phòng. Cho nên không 1 Ngu7oi2 TK nào làm cái việc dại dột như thế cả. Bạn nhé!View attachment 38436
mọi người cho e hỏi có e công trình cấp gió tươi trực tiếp vào phòng như trên thì có bị đọng sương k ạ? (miệng gió tươi cách miệng cấp 3m)
cảm ơn góp ý của a rất nhiều ạViệc Bám sương ở trên 1 Bề mặt tùy thuộc vào việc Nhiệt độ của Bề mặt đó có thấp hơn Nhiệt độ đọng sương của Môi trường Không gian cục bộ ngay gần bề mặt đó hay không?. Mà Nhiệt độ đọng sương DP này lại phụ thuộc nhiều vào Độ ẩm KK tại Khu vực cục bộ đó, cũng như gián tiếp vào Quan hệ giữa Phụ tải ẩm và CS Khử ẩm của Thiết bị ĐHKK. Tuy nhiên, bất luận thế nào thì việc Bạn cấp thẳng trực tiếp KK ngoài trời (có Độ ẩm cao) vào trong Phòng ĐHKK, mà gần với Vị trí Miệng cấp, thì đều làm tăng thêm Xác suất và nguy cơ đọng sương, nhất là tại Miệng cấp, là nơi có Nhiệt độ thấp nhất trong Phòng. Cho nên không 1 Ngu7oi2 TK nào làm cái việc dại dột như thế cả. Bạn nhé!
Có 1 số trường hợp bất khả kháng. Như trường hợp sử dụng dàn lạnh loại Treo tường, đặt sàn...mà vẫn phải muốn cấp gió tươi thì khi đó mình bắt buộc phải cấp trực tiếp phải không ạ.Việc Bám sương ở trên 1 Bề mặt tùy thuộc vào việc Nhiệt độ của Bề mặt đó có thấp hơn Nhiệt độ đọng sương của Môi trường Không gian cục bộ ngay gần bề mặt đó hay không?. Mà Nhiệt độ đọng sương DP này lại phụ thuộc nhiều vào Độ ẩm KK tại Khu vực cục bộ đó, cũng như gián tiếp vào Quan hệ giữa Phụ tải ẩm và CS Khử ẩm của Thiết bị ĐHKK. Tuy nhiên, bất luận thế nào thì việc Bạn cấp thẳng trực tiếp KK ngoài trời (có Độ ẩm cao) vào trong Phòng ĐHKK, mà gần với Vị trí Miệng cấp, thì đều làm tăng thêm Xác suất và nguy cơ đọng sương, nhất là tại Miệng cấp, là nơi có Nhiệt độ thấp nhất trong Phòng. Cho nên không 1 Ngu7oi2 TK nào làm cái việc dại dột như thế cả. Bạn nhé!
Đúng rồi Bạn. Nhưng dù sao cũng phải Lưu ý 2 điều. 1 là Cân đối tăng Công suất lạnh Thiết bị lên để bù cho phần CS phải dùng để Khử lượng ẩm mà Gió tươi mang vào. 2 là khéo léo định hướng cho Điểm cấp Gio1 tươi nằm ngay gần Miệng hút/hồi của Dàn lạnh để Lượng ẩm đi theo vào được hút vào Dàn lạnh và được xử lý NGAY, tránh bị khuyếch tán rộng ra cả Không gian, VỀ SAU sẽ rất khó Kiểm soát hết.Có 1 số trường hợp bất khả kháng. Như trường hợp sử dụng dàn lạnh loại Treo tường, đặt sàn...mà vẫn phải muốn cấp gió tươi thì khi đó mình bắt buộc phải cấp trực tiếp phải không ạ.