Hunghoangchau
Thành Viên [LV 0]
THUYẾT MINH
CHO TRẠM CÂN DÙNG LOADCELL HOẶC CÁC THIẾT BỊ ĐIỀU KHIỂN NHỎ HƠN 20A
-----o0o-----CHO TRẠM CÂN DÙNG LOADCELL HOẶC CÁC THIẾT BỊ ĐIỀU KHIỂN NHỎ HƠN 20A
Hiện nay có một số tình trạng thiết bị Cân điện tử sử dụng loadcell thường hay bị hư hỏng do xung sét lan truyền trên nguồn điện mặt dù đã lắp thiết bị cắt sét , Công ty chúng tôi xin gởi đến quí khách hàng 1 thiết bị hạn chế mức tối đa hư hỏng do xung sét gây nên.
Đối với những thiết bị mang tính nhạy cảm với dòng điện, tác hại của xung sét sẽ gây đến hư hỏng và thiệt hại rất lớn về tuổi thọ thiết bị.
Khi chúng ta sử dụng thiết bị cắt sét thì tìn hiệu phía sau thiệt bị có dạng Gai sẽ gây ảnh hưởng trực tiếp với thiết bị, Khi đó chúng ta cần đến thiết bị cắt lọc sét ở cấp 3 .
Một sự kết hợp giữa cắt sét cấp 2 – 40KA và thiết bị cắt lọc sét cấp 3 cho thiết bị chúng tôi xin giới thiệu về sản phẩm OBO Bettermann mã Hàng V20C/1 + VF 230AC /DC phù hợp cho tải nhạy cảm với xung sét cho mạng 1P +N PE.
Mô Tả Thông số
Hãng sản xuất OBO Bettermann
Nước sản xuất Germany (Đức)
Mã hàng V20C/1+VF230AC
Điện áp sử dụng ( V ): 220 - 255 v
Dòng cắt xung sét cấp II: 40KA
Dòng cắt xung sét cấp III( trước thiết bị): 7KA
Dòng tài (A) 20 A
Thời gian đáp ứng ( ns ): <5ns
Bộ lọc xung nhiễu: có
Nhiệt độ làm việc ( độ C ): - 40 - 80
Tiêu chuẩn áp dụng: EN 61643-11(Class D to DIN
VDE 0675, Part 6-11
Vỏ chứa thiết bị : IP 55.
Xung sét lan truyền trên dây dẫn trứơc khi vào thiết bị Cân (Loadcell ) sẽ được thiết bị V20C/1 cắt với dòng cắt lên đến 40KA ( có bảng thông số KT Kèm theo ). Khi qua thiết bị này thì tín hiệu đầu ra sẽ có dạng hình Sin bị gai ….. , với tín hiệu này các thiết bị ít khi bị hư hỏng với xung điện áp nhỏ hơn 1.3KV trong thời gian < 5µs.
Trong điều kiện đó để đảm bảo an toàn tuyệt đối chúng ta có thể gắn thêm thiết bị VF 230 để cắt xung xét cấp 3 cho những xung nhiễu nhỏ, Dòng cắt lên đến 7KA và với dòng tải 20A đủ để các thiết bị làm việc ổn định, Tín hiệu đầu vào bị gai sẽ được bộ VF 230 lọc bởi các Varistors đảm bảo rằng tín hiệu đầu ra sẽ được lọc nhiễu và hoàn toàn là tín hiệu Sin phẳng.
Với công nghệ phát hiện xung sóng (MOV) chúng tôi hoàn toàn tin rằng thiết bị chúng tôi có thể đảm bảo an toàn cho thiết bị của Quí khách hàng , thiết bị chúng tôi đã vượt qua các các tiêu chuẩn khắc khe như tiêu chuẩn DIN EN 61643-11
Một trong những điều kiện bắt buộc khi sử dung thiết bị V20C/1 + VF230 là phải có 1 hệ thống tiếp địa ( PE ) mà điện trở đất của nó nhỏ hơn 10omh.
Trân trong kính chào !