Công Nghiệp Chiều dài tương đương các van, phụ kiện ống nước lạnh!

minhdaisu

Thành Viên [LV 1]
Chào anh em !
Mình đang tính toán tổn thất áp suất cho đường ống nước, nhưng có 1 số Van và phụ kiện ko có chiều dài tương đương trong sách, anh em nào có kinh nghiệm về cái này san sẻ cho bạn cái, cụ thể mình cần các chiều dài tương đương của các phụ kiện sau:
- Van điện từ: Tính bằng Ltd của van chặn
- Van cân bằng: Tính bằng Ltd của van cầu
- Van bướm: Tính bằng Ltd của van cầu
- Nối mềm: Tính bằng Ltd của van cầu
Những gợi ý trên là do các thuyết minh thiết kế mình đã tham khảo, nhưng thấy chưa ưng ý lắm, rất mong các Pro chia sẻ cho anh em !
 
Không biết bác làm tính toán cho đường ống là để làm bài tập hay để cho một công trình cụ thể. Nếu là một công trình cụ thể thì tổn thất áp của van phải căn cứ vào tài liệu của nhà cung cấp. Tất cả các hãng cung cấp van sẽ có bảng tra cho biết tổn thất áp tương ứng với môt lưu lượng cụ thể. Đây là số liệu thực nghiệm của hãng và có giá trị sử dụng. Cách tính như bạn đề cập là " van điện từ tính bằng Ltd của van chặn " theo mình không biết lấy cơ sở ở đâu. Bạn xem trong một ví dụ đính kèm.
 

Đính kèm

  • Elec_Valve_size_select_Guide.pdf
    216.4 KB · Xem: 536
Cảm ơn bạn, cái này là mình đang áp dụng cho công trình cụ thể, vì theo các sách của thầy Võ Chí Chính hay Nguyễn Đức Lợi , cũng như các thuyết minh thiết kế của 1 số công trình mình tham khảo đều đưa ra cách tính tổn thất áp suất theo chiều dài tương đương. Trong đó có các Van đc quy ra chiều dài tương đương rồi nhân với tổn thất ma sát trên đoạn ống đó để tính ra tổn thất áp suất cục bộ của Van đó. Nhưng theo các số liệu để tra chiều dài tương đương trong các sách đó thì có các loại Van sau: Van cổng, Van 1 chiều, Phin lọc chữ Y,Van cầu, Van Y 60, Van Y 45 và Van góc. Các Van phổ biến khác như Van bướm, Van điện từ, Nối mềm ko thấy có nhưng 1 số thuyết minh thiết kế thấy người ta quy ra tương đối các loại Van có chiều dài tương đương trên nên mình mới có thắc mắc trên !
 
Cảm ơn bạn, cái này là mình đang áp dụng cho công trình cụ thể, vì theo các sách của thầy Võ Chí Chính hay Nguyễn Đức Lợi , cũng như các thuyết minh thiết kế của 1 số công trình mình tham khảo đều đưa ra cách tính tổn thất áp suất theo chiều dài tương đương. Trong đó có các Van đc quy ra chiều dài tương đương rồi nhân với tổn thất ma sát trên đoạn ống đó để tính ra tổn thất áp suất cục bộ của Van đó. Nhưng theo các số liệu để tra chiều dài tương đương trong các sách đó thì có các loại Van sau: Van cổng, Van 1 chiều, Phin lọc chữ Y,Van cầu, Van Y 60, Van Y 45 và Van góc. Các Van phổ biến khác như Van bướm, Van điện từ, Nối mềm ko thấy có nhưng 1 số thuyết minh thiết kế thấy người ta quy ra tương đối các loại Van có chiều dài tương đương trên nên mình mới có thắc mắc trên !
Mình nghĩ các sách bạn nêu lên có ý nghĩa là để người đọc hiểu ý nghĩa của tổn thất áp suất là gì . Lấy ví dụ : ống đồng, ống thép, ống nhựa có tổn thất ma sát khác nhau, vậy khi quy đổi theo kiểu van cầu có trở lực bắng 3 mét ống thì biết theo ống nào?
 
Cái này tất nhiên là theo Vật liệu và kích thước đường ống , trong các giáo trình đó có nêu rõ là ống thép đen loại nào và ống đồng ! Vấn đề giáo trình các thầy viết mình thấy đó là sự kết hợp của kiến thức và kinh nghiệm đó, bạn có mail ko, mình gửi 1 bản mẫu excel mình tính cho bạn tham khảo chi tiết cách tính luôn :D
 
Mình chưa đọc các sách mà bạn đề cập nên cũng không thể hiểu bảng tính của bạn được đâu. Mình chỉ bàn chung trên khía cạnh lý thuyết thôi. Thật lòng mình cũng không định đọc sách đó vì các hãng sản xuất đã có hướng dẫn rồi.
 
uh, tất nhiên là nếu có hướng dẫn chi tiết của hãng thì hay hơn, nhưng nếu ko có thì phải tham khảo các giáo trình mà mình đã từng đc học :D
 
Cái này tất nhiên là theo Vật liệu và kích thước đường ống , trong các giáo trình đó có nêu rõ là ống thép đen loại nào và ống đồng ! Vấn đề giáo trình các thầy viết mình thấy đó là sự kết hợp của kiến thức và kinh nghiệm đó, bạn có mail ko, mình gửi 1 bản mẫu excel mình tính cho bạn tham khảo chi tiết cách tính luôn :D
Ban cho mình xin file tính toán vào email: [email protected] dk ko bạn.
Thanks bạn nhé
 
Back
Bên trên