Hi các Anh Chị,
Mình hiện đang nghiên cứu nguyên lý hoạt động của hệ thống VRV II Daikin (Cooling Only). Có một số điểm chưa hiểu, mong được mọi người gúp đỡ.
Trong cấu tạo của Outdoor Unit (cục nóng) có hai Electronic Expansion Valve (EEV), một valve hoạt động trong quá trình Heating (EEV1), một valve hoạt động trong quá trình Cooling (EEV2)
Đối với EEV hoạt động trong quá trình cooling, được điều khiển theo bộ PI, chức năng được giải thích như sau:
Subcooling Motorized Valve EV2 Control
Makes PI control of the motorized valve (Y2E) to keep the superheated degree of the outlet gas
pipe on the evaporator side for the full use of the subcooling heat exchanger.
SH = Tsh -Te
SH : Outlet superheated degree of evaporator (°C)
Tsh : Suction pipe temperature detected with the
thermistor R5T (°C)
Te : Low pressure equivalent saturation temperature (°C)
Mình hiểu ý của đoạn này là:
Điều khiển theo bộ PI control để giữ nhiệt độ tại điểm đầu ra của dàn lạnh sao cho, bộ ngưng tụ ở dàn nóng có thể hoạt động hết công suất của nó.
Hiểu nôm na là môi chất sau khi qua giàn ngưng tụ sẽ chia thành 2 đường, một đường đi tới các dàn lạnh, một đường đi qua EEV2. Nếu lượng môi chất đi qua các dàn lạnh dư, thì EEV2 sẽ xử lý bằng cách điều tiết phần dư này cho đi về đầu vào Compressor.
Chốt: Mình muốn hỏi
1. Cách hiểu như mình nói trên đã đúng chưa.
2. Các thông số trong công thức: SH, Tsh, Te là nhiệt độ tại các điểm nào trong Outdoor và Indoor Unit.
3. Điều khiển PI như thế nào.
Mong được mọi người giúp đỡ.
Mình hiện đang nghiên cứu nguyên lý hoạt động của hệ thống VRV II Daikin (Cooling Only). Có một số điểm chưa hiểu, mong được mọi người gúp đỡ.
Trong cấu tạo của Outdoor Unit (cục nóng) có hai Electronic Expansion Valve (EEV), một valve hoạt động trong quá trình Heating (EEV1), một valve hoạt động trong quá trình Cooling (EEV2)
Đối với EEV hoạt động trong quá trình cooling, được điều khiển theo bộ PI, chức năng được giải thích như sau:
Subcooling Motorized Valve EV2 Control
Makes PI control of the motorized valve (Y2E) to keep the superheated degree of the outlet gas
pipe on the evaporator side for the full use of the subcooling heat exchanger.
SH = Tsh -Te
SH : Outlet superheated degree of evaporator (°C)
Tsh : Suction pipe temperature detected with the
thermistor R5T (°C)
Te : Low pressure equivalent saturation temperature (°C)
Mình hiểu ý của đoạn này là:
Điều khiển theo bộ PI control để giữ nhiệt độ tại điểm đầu ra của dàn lạnh sao cho, bộ ngưng tụ ở dàn nóng có thể hoạt động hết công suất của nó.
Hiểu nôm na là môi chất sau khi qua giàn ngưng tụ sẽ chia thành 2 đường, một đường đi tới các dàn lạnh, một đường đi qua EEV2. Nếu lượng môi chất đi qua các dàn lạnh dư, thì EEV2 sẽ xử lý bằng cách điều tiết phần dư này cho đi về đầu vào Compressor.
Chốt: Mình muốn hỏi
1. Cách hiểu như mình nói trên đã đúng chưa.
2. Các thông số trong công thức: SH, Tsh, Te là nhiệt độ tại các điểm nào trong Outdoor và Indoor Unit.
3. Điều khiển PI như thế nào.
Mong được mọi người giúp đỡ.