Câu chuyện 1.
Một nhân viên trước làm cho tôi, sau khi anh này chuyển sang một dự án mới, nhà máy sản xuất tuabin tại Hải Dương có quay lại nhờ tôi tư vấn.
Anh có nói với tôi như sau:
Anh ơi, lãnh đạo đang yêu cầu em kiểm tra lại phần thiết kế điện để giảm cắt giảm chi phí, anh giúp em với.
Tôi hỏi: Trong phần dự toán thì chi phí lớn nhất đang nằm ở đâu?
Anh thưa: Anh ơi phần cáp hạ thế đang chiếm rất lớn, lên đến 12 tỷ.
Tôi yêu cầu anh cho xem bản vẽ mặt bằng của nhà máy.
Sau khi xem tôi phát hiện ra phần trung tâm phụ tải và phần TBA rất cách xa nhau, đây chính là điều gây nên chi phí tốn kém cho dây hạ thế.
Tôi đã đưa tư vấn cho anh là dịch chuyển trạm sang vị trí mới gần hơn với trung tâm phụ tải.
Sau một thời gian thấy anh báo lại, tiết kiệm được 4 tỷ tiền cáp hạ thế.
Nếu tôi là sếp của anh ấy chắc sẽ thưởng nóng cho anh ấy 100 tr vì đã làm lợi rất nhiều cho doanh nghiệp.
Các bạn thấy đấy, người thiết kế kiến trúc, mặt bằng chỉ quan tâm đến cảnh quan, nên họ thường để các TBA ở những vị trí xa, khuất tầm nhìn. Điều này đã vô tình đẩy chi phí đầu tư lên rất cao mà không mấy ai biết.
Khi làm công tác thiết kế M&E các bạn nên lưu ý điều này nhé.
Thân.
Một nhân viên trước làm cho tôi, sau khi anh này chuyển sang một dự án mới, nhà máy sản xuất tuabin tại Hải Dương có quay lại nhờ tôi tư vấn.
Anh có nói với tôi như sau:
Anh ơi, lãnh đạo đang yêu cầu em kiểm tra lại phần thiết kế điện để giảm cắt giảm chi phí, anh giúp em với.
Tôi hỏi: Trong phần dự toán thì chi phí lớn nhất đang nằm ở đâu?
Anh thưa: Anh ơi phần cáp hạ thế đang chiếm rất lớn, lên đến 12 tỷ.
Tôi yêu cầu anh cho xem bản vẽ mặt bằng của nhà máy.
Sau khi xem tôi phát hiện ra phần trung tâm phụ tải và phần TBA rất cách xa nhau, đây chính là điều gây nên chi phí tốn kém cho dây hạ thế.
Tôi đã đưa tư vấn cho anh là dịch chuyển trạm sang vị trí mới gần hơn với trung tâm phụ tải.
Sau một thời gian thấy anh báo lại, tiết kiệm được 4 tỷ tiền cáp hạ thế.
Nếu tôi là sếp của anh ấy chắc sẽ thưởng nóng cho anh ấy 100 tr vì đã làm lợi rất nhiều cho doanh nghiệp.
Các bạn thấy đấy, người thiết kế kiến trúc, mặt bằng chỉ quan tâm đến cảnh quan, nên họ thường để các TBA ở những vị trí xa, khuất tầm nhìn. Điều này đã vô tình đẩy chi phí đầu tư lên rất cao mà không mấy ai biết.
Khi làm công tác thiết kế M&E các bạn nên lưu ý điều này nhé.
Thân.