Năm 2005 tôi có tham gia thi công một dự án của Nhật.
Đây là một dự án vốn vay ODA của Nhật bản, họ cho để xây một nhà máy sản xuất vaccin phòng sởi.
Thiết bị phần trạm sử dụng đều rất tên tuổi. RMU - Schneider, Transformer loại khô ABB nhập khẩu từ Hàn về, các thiết bị đóng cắt đều tốt.
Phần trạm sau khi đóng điện đưa vào vận hành được 3 tháng thì MBA bị nổ.
MBA khô - ABB nhập từ Hàn về sao lại nổ được nhỉ, trước đó đã đo thí nghiệm kỹ lắm rồi, mà vận hành thì tải đâu đã nhiều vì đang giai đoạn chạy thử.
Máy bị nổ là do phóng điện pha - pha, thời gian đó độ tháng 6 - 7 dương lịch.
Không thấy có con vật nào bị chết ở đó, hãng cung cấp chỉ đến xin mang máy về xưởng để kiểm tra xử lý và cũng chưa tìm được nguyên do là gì.
Sau này tìm hiểu kỹ tôi mới biết, MBA khô rất cần môi trường làm việc sạch sẽ, khô ráo và mát mẻ.
Tại thời điểm đó Trạm đặt chung phòng với buồng hạ thế, chỉ ngăn cách bằng lưới B40, không có điều hòa nhiệt đô, chỉ có quạt thông gió.
Vào thời gian tháng 6-7 dương lịch, ngoài Bắc bắt đầu mưa nhiều, đô ẩm không khí rất cao, cộng với công trường đang thi công dở dang nên lượng bụi trong không khí lớn.
Có lẽ đấy chính là nguyên nhân gây nên phóng điện bề mặt pha-pha trong máy biến áp khô.
Bài học lớn rút ra là khi sử dụng MBA khô cần nhất đảm bảo duy trì độ ẩm bằng máy hút ẩm, điều hòa nhiệt độ, cố ngắn giữ cho phòng trạm sạch sẽ.
Hôm rồi thấy một dự án thiết kế trạm kiot để ngoài trời mà họ lại dùng MBA khô. Hỏi ra thì biết mấy bác chủ đầu tư muốn đẩy giá thành lên nên dùng trạm kiot mà lại sài MBA khô. Tôi tin chắc chỉ độ 1 tháng gặp trời mưa thì cái trạm đó sẽ nổ cho coi.
Vậy khi các bạn tư vấn cho khách hàng hãy xem xét kỹ lợi hại rồi mới tư vấn nhé.
Thân.
Đây là một dự án vốn vay ODA của Nhật bản, họ cho để xây một nhà máy sản xuất vaccin phòng sởi.
Thiết bị phần trạm sử dụng đều rất tên tuổi. RMU - Schneider, Transformer loại khô ABB nhập khẩu từ Hàn về, các thiết bị đóng cắt đều tốt.
Phần trạm sau khi đóng điện đưa vào vận hành được 3 tháng thì MBA bị nổ.
MBA khô - ABB nhập từ Hàn về sao lại nổ được nhỉ, trước đó đã đo thí nghiệm kỹ lắm rồi, mà vận hành thì tải đâu đã nhiều vì đang giai đoạn chạy thử.
Máy bị nổ là do phóng điện pha - pha, thời gian đó độ tháng 6 - 7 dương lịch.
Không thấy có con vật nào bị chết ở đó, hãng cung cấp chỉ đến xin mang máy về xưởng để kiểm tra xử lý và cũng chưa tìm được nguyên do là gì.
Sau này tìm hiểu kỹ tôi mới biết, MBA khô rất cần môi trường làm việc sạch sẽ, khô ráo và mát mẻ.
Tại thời điểm đó Trạm đặt chung phòng với buồng hạ thế, chỉ ngăn cách bằng lưới B40, không có điều hòa nhiệt đô, chỉ có quạt thông gió.
Vào thời gian tháng 6-7 dương lịch, ngoài Bắc bắt đầu mưa nhiều, đô ẩm không khí rất cao, cộng với công trường đang thi công dở dang nên lượng bụi trong không khí lớn.
Có lẽ đấy chính là nguyên nhân gây nên phóng điện bề mặt pha-pha trong máy biến áp khô.
Bài học lớn rút ra là khi sử dụng MBA khô cần nhất đảm bảo duy trì độ ẩm bằng máy hút ẩm, điều hòa nhiệt độ, cố ngắn giữ cho phòng trạm sạch sẽ.
Hôm rồi thấy một dự án thiết kế trạm kiot để ngoài trời mà họ lại dùng MBA khô. Hỏi ra thì biết mấy bác chủ đầu tư muốn đẩy giá thành lên nên dùng trạm kiot mà lại sài MBA khô. Tôi tin chắc chỉ độ 1 tháng gặp trời mưa thì cái trạm đó sẽ nổ cho coi.
Vậy khi các bạn tư vấn cho khách hàng hãy xem xét kỹ lợi hại rồi mới tư vấn nhé.