Chào các huynh,:laugh:
Đệ xin giới thiệu 1 Concept AHU mà đệ thấy rất hay nên muốn giới thiệu để đồng đạo góp ý kiến nhe. Đây là Concept cho AHU cấp gió tươi cho 1 Building (PAU).
Concept AHU thông thường hay sử dụng: AHU 10,000 m3/h
Gió tươi được lọc bụi, làm lạnh và sưởi (option để khống chế độ ẩm) và cấp vào phòng.
Gió thải được quạt hút thải bỏ.:S
Công suất lạnh khoảng 310 KW
Concept AHU mới nè :woohoo:
Gồm có 03 concept mới:
1. Thiết bị thu hồi nhiệt: Heatwheel
Đây là loại soprtion có thể thu hồi nhiệt hiện lẫn nhiệt ẩn, hiệu suất có thể tới 80-85%.
Nó có nhiệm vụ thu hồi năng lượng của gió thải bỏ để làm lạnh và làm khô 1 phần gió tươi.
Các huynh thấy đó FA (38oC,85%) + RA (29oC,44%) --> 32oC,60% :lol:
2. Hệ thống Heatpump (dàn lạnh ở ngay sau Heatwheel, dàn nóng cũng ở ngay say Heatwheel nhưng ở đường thải phía trên )
Cái này có 02 chức năng:
+ Mùa hè: sẽ làm lạnh 1 phần trước khi KK vào dàn coil chính, tức là gánh 1 phần tải lạnh cho dàn coil chính. Dàn nóng sẽ được giải nhiệt bằng gió thải còn lạnh sau khi qua Heatwheel.
+ Mùa đông: chạy heatpump, chạy toàn bộ công suất sưởi cho AHU. Đủ chạy sưởi không cần cấp nhiệt cho dàn coil chính.
3.Hệ thống tuần hoàn nước nóng:
Cái này tận dụng nhiệt nóng của gió thải sau khi ra khỏi Dàn nóng của Heatpump để thay thế điện trở sưởi (reheat). Nó gồm hệ thống đường ống nước, dàn trao đổi nhiệt và bơm tuần hoàn.
Công suất lạnh cho AHU là 110KW, giảm đáng kể so với 310KW của AHU thông thường. Mặc dù công suất điện của AHU tăng đôi chút (do nhiều thiết bị bên trong nên trở lực tăng lên) nhưng không đáng kể.
Túm lại là Ta sẽ lấy lại hết năng lượng của gió thải bỏ để sử dụng :woohoo:
Các huynh cho xin ý kiến nhe. Nếu huynh nào cần mua đệ bán luôn cho .
Thân chào.:lol:
Đệ xin giới thiệu 1 Concept AHU mà đệ thấy rất hay nên muốn giới thiệu để đồng đạo góp ý kiến nhe. Đây là Concept cho AHU cấp gió tươi cho 1 Building (PAU).
Concept AHU thông thường hay sử dụng: AHU 10,000 m3/h
Gió tươi được lọc bụi, làm lạnh và sưởi (option để khống chế độ ẩm) và cấp vào phòng.
Gió thải được quạt hút thải bỏ.:S
Công suất lạnh khoảng 310 KW
Concept AHU mới nè :woohoo:
Gồm có 03 concept mới:
1. Thiết bị thu hồi nhiệt: Heatwheel
Đây là loại soprtion có thể thu hồi nhiệt hiện lẫn nhiệt ẩn, hiệu suất có thể tới 80-85%.
Nó có nhiệm vụ thu hồi năng lượng của gió thải bỏ để làm lạnh và làm khô 1 phần gió tươi.
Các huynh thấy đó FA (38oC,85%) + RA (29oC,44%) --> 32oC,60% :lol:
2. Hệ thống Heatpump (dàn lạnh ở ngay sau Heatwheel, dàn nóng cũng ở ngay say Heatwheel nhưng ở đường thải phía trên )
Cái này có 02 chức năng:
+ Mùa hè: sẽ làm lạnh 1 phần trước khi KK vào dàn coil chính, tức là gánh 1 phần tải lạnh cho dàn coil chính. Dàn nóng sẽ được giải nhiệt bằng gió thải còn lạnh sau khi qua Heatwheel.
+ Mùa đông: chạy heatpump, chạy toàn bộ công suất sưởi cho AHU. Đủ chạy sưởi không cần cấp nhiệt cho dàn coil chính.
3.Hệ thống tuần hoàn nước nóng:
Cái này tận dụng nhiệt nóng của gió thải sau khi ra khỏi Dàn nóng của Heatpump để thay thế điện trở sưởi (reheat). Nó gồm hệ thống đường ống nước, dàn trao đổi nhiệt và bơm tuần hoàn.
Công suất lạnh cho AHU là 110KW, giảm đáng kể so với 310KW của AHU thông thường. Mặc dù công suất điện của AHU tăng đôi chút (do nhiều thiết bị bên trong nên trở lực tăng lên) nhưng không đáng kể.
Túm lại là Ta sẽ lấy lại hết năng lượng của gió thải bỏ để sử dụng :woohoo:
Các huynh cho xin ý kiến nhe. Nếu huynh nào cần mua đệ bán luôn cho .
Thân chào.:lol: