Dân Dụng Công Suất 9000 Btu, 1h Hết Bao Nhiêu Số Điện???

anviet2016

Thành Viên [LV 0]
Dear Các Bác!
Em mới làm mảng CSKH của điều hòa, hôm nay có người hỏi em máy 9000BTU, 1h hết bao nhiêu số điện, và tiêu thụ bao nhiêu W nhưng em không biết tính! Các bác giúp em tính toán số điện hoặc W được không ạ? Em cảm ơn rất nhiều
 
Tính làm sao được hả bạn.

Điều hòa chạy theo nguyên tắc:
1) Máy cơ thường: đóng điện cho máy nén khi chưa đạt nhiệt độ và ngắt điện khi đạt
2) Máy inverter: công suất tiêu thụ thay đổi liên tục theo tải lạnh

Do nó không chạy liên tục ở mức đầy tải (công suất tiêu thụ ghi trên tem cục nóng) nên không thể tính chính xác được.
 
Tính làm sao được hả bạn.

Điều hòa chạy theo nguyên tắc:
1) Máy cơ thường: đóng điện cho máy nén khi chưa đạt nhiệt độ và ngắt điện khi đạt
2) Máy inverter: công suất tiêu thụ thay đổi liên tục theo tải lạnh

Do nó không chạy liên tục ở mức đầy tải (công suất tiêu thụ ghi trên tem cục nóng) nên không thể tính chính xác được.
Vậy nếu không tinh ra bao nhiêu số điện thì có quy đổi ra tiêu thụ được bao nhiêu W không a?
 
với máy lạnh thông thường. 1Hp(9000 Btu) tiêu thụ 0.85 kw/h 2Hp tiêu thụ 1.5Kw/h. thông số mang tính tương đối bạn nhé, tùy theo hiệu suất lạnh của từng hãng nữa. chính xác hơn là trên mỗi thiết bị có công ghi công suất tối đa, bạn lấy công suất đó (đơn vị Kw) nhân với thời gian sử dụng sẽ ra được mức tiêu thụ điện năng tối đa.
 
Chỉnh sửa lần cuối:
với máy lạnh thông thường. 1Hp(9000 Btu) tiêu thụ 0.85 kw/h 2Hp tiêu thụ 1.2Kw/h. thông số mang tính tương đối bạn nhé, tùy theo hiệu suất lạnh của từng hãng nữa. chính xác hơn là trên mỗi thiết bị có công ghi công suất tối đa, bạn lấy công suất đó (đơn vị Kw) nhân với thời gian sử dụng sẽ ra được mức tiêu thụ điện năng tối đa.
Câu trả lời đầy đủ và dễ hiểu quá. Em cảm ơn ạ!
 
Nếu bạn cho chạy liên tục thì thế còn tùy thuộc vào nhiều điều kiện lắm:
- Non inverter/ inverter
- Nhiệt độ cài đặt
- Nhiệt độ môi trường
- Thể tích phòng cần làm lạnh
- Kết cấu bao che của phòng
- Nhiệt dư
- Vị trí lắp đặt
...
 
Nếu bạn cho chạy liên tục thì thế còn tùy thuộc vào nhiều điều kiện lắm:
- Non inverter/ inverter
- Nhiệt độ cài đặt
- Nhiệt độ môi trường
- Thể tích phòng cần làm lạnh
- Kết cấu bao che của phòng
- Nhiệt dư
- Vị trí lắp đặt
...
Cảm ơn Bác, nên không thể tính bình quân dùng bao nhiêu sô điện được phải ko a. Chỉ đưa ra mức tiêu thụ cho KH là OK
 
Nếu năng suất lạnh là 9000Btu/h thì theo lý thuyết điện năng tiêu thụ của nó trong 1h là 2,69kW.h vì 1Btu/h = 0,293W

Đây vẫn chỉ là công suất lạnh chứ không phải công suất điện bạn nhé.
1kW lạnh = 3412 Btu/h --> 9000 Btu/h tương đương 2,64 kW lạnh
Với máy lạnh sử dụng R22, hệ số hiệu quả làm lạnh COP = 2,8 - 3,2
--> Công suất điện: 2,64 / 2,8 = 0,94 kW
Nghĩa là dàn nóng của máy chạy liên tục thì tiêu thụ khoảng 0,94 kWh.

Còn nếu các chỉ số đảm bảo thì tiêu thụ trung bình khoảng 63% công suất điện tiêu thụ tối đa.
 
Dear Các Bác!
Em mới làm mảng CSKH của điều hòa, hôm nay có người hỏi em máy 9000BTU, 1h hết bao nhiêu số điện, và tiêu thụ bao nhiêu W nhưng em không biết tính! Các bác giúp em tính toán số điện hoặc W được không ạ? Em cảm ơn rất nhiều
Bạn tìm kiếm Catalogue là biết được Điện năng tiêu thụ thôi, theo Daikin hoặc Carrier mà mình hay đọc Catalogue thì máy 9000BTU sẽ có chỉ số điện năng tiêu thụ từ 0,77Kw/h - 0,8Kw/h thôi.
 

Đính kèm

  • TT1C - Trang 6.JPG
    TT1C - Trang 6.JPG
    106.3 KB · Xem: 89
  • TT1C - Trang 7.JPG
    TT1C - Trang 7.JPG
    134.5 KB · Xem: 84
  • TT2C - Trang 4.JPG
    TT2C - Trang 4.JPG
    82.7 KB · Xem: 85
  • TT2C - Trang 7.JPG
    TT2C - Trang 7.JPG
    98.6 KB · Xem: 87
với máy lạnh thông thường. 1Hp(9000 Btu) tiêu thụ 0.85 kw/h 2Hp tiêu thụ 1.5Kw/h. thông số mang tính tương đối bạn nhé, tùy theo hiệu suất lạnh của từng hãng nữa. chính xác hơn là trên mỗi thiết bị có công ghi công suất tối đa, bạn lấy công suất đó (đơn vị Kw) nhân với thời gian sử dụng sẽ ra được mức tiêu thụ điện năng tối đa.
Vinasoy tí: 0,85 kw*h hoặc viết gọn là kwh chứ không phải 0,85kw/h bác ơi.
 
Back
Bên trên