CT dùng cho Digital power metter

Ðề: CT dùng cho Digital power metter

Mình đang phải chọn lựa Current transformer cho Digital power metter. Qua tìm hiểu thấy có hai loại cảm biến dòng : không có cực tính dùng cho 1 pha http://www.vydas.co.uk/PDF/CG/Current Transformers & Shunts 2007.pdf
và có cực tính
http://www.vydas.co.uk/PDF/CG/CTD-2X DS ENG 270907-v.pdf Không biết loại nào là chính xác có thể dùng cho DPM. Mong mọi người chỉ giúp. Cảm ơn nhiều.

Lại gặp nhau rồi! Tuy nhiên với CT thì anh chỉ nói thế này!
- CT là chỉ thị dòng điện nên bản than nó sẽ có sai số biến đổi. Vì thế CT rất cần cấp chính xác. Cấp chính xác của một CT thể hiện qua class. Ví dụ số class là 1.0, 2.0, 5.0,... Class 1.0 chỉ thị sai số chuyển đổi là 1%. tương tự như thế với các class khác.
- Trong đo đếm để tính giá thành điện năng, cần class 0.5 (tức sai số 0.5%)
- Còn các đo lường để hiện thị khác thì không cần chính xác như thế. Bạn có thể dùng class 2.0 hay 5.0 đều được.
- Nói chung chọn loại nào cũng được nhưng lưu ý là số Class càng nhỏ thì càng đắt đó!
 
Ðề: CT dùng cho Digital power metter

Bác Dũng tài năng quá, em vẫn cứ băn khuăn sự khác nhau giữa hai loại này vì chưa có kinh nghiệm lắp đặt bao giờ, hàng chính hãng đồng bộ thì chờ lâu quá. Xin bác số dt có gì được trao đổi thêm ( mail : [email protected])
 
Ðề: CT dùng cho Digital power metter

Bác Dũng tài năng quá, em vẫn cứ băn khuăn sự khác nhau giữa hai loại này vì chưa có kinh nghiệm lắp đặt bao giờ, hàng chính hãng đồng bộ thì chờ lâu quá. Xin bác số dt có gì được trao đổi thêm ( mail : [email protected])
Chào hoângut!
Không biết bạn định dùng CT và DPM cho mục đích tính tiền bên VRV ?
 
Ðề: CT dùng cho Digital power metter

Mình chỉ cần dùng để kiểm soát năng lượng sử dụng cho Chiller. Cảm ơn mọi người đã nhiệt tình giúp đỡ
 
Ðề: CT dùng cho Digital power metter

Mình đang phải chọn lựa Current transformer cho Digital power metter. Qua tìm hiểu thấy có hai loại cảm biến dòng : không có cực tính dùng cho 1 pha http://www.vydas.co.uk/PDF/CG/Current Transformers & Shunts 2007.pdf
và có cực tính
http://www.vydas.co.uk/PDF/CG/CTD-2X DS ENG 270907-v.pdf Không biết loại nào là chính xác có thể dùng cho DPM. Mong mọi người chỉ giúp. Cảm ơn nhiều.

Tôi đã đọc 2 files của anh, bản đầu là bản câtlogue giới thiệu chung mà thôi trong đo nhóm đầu là thiết bị, các nhóm còn lại là CT và chỉ không nêu cực tính mà thôi. Bản thứ hai là datasheet của một CT cụ thể.
CT luôn có cực tính, lĩnh vực áp dựng sẽ quyết định phải đấu nối đúng cực tính như đo Công suất, PF, hay không cần thiết như đo dòng.
Lựa chọn CT cơ bản là chọn cấp chính xác và công suất, nếu thiết bị đo lường chính xác thì cần phải xét đến các thông số bổ sung khác có thể tham khảo IEC 60044
Trân trọng.
Trân trọng.
 
Ðề: CT dùng cho Digital power metter

Mình có bổ sung them về sự khác nhau của các loại CT trong catalog trên.

- Loại 1: khi lắp đặt CT vào dây dẫn hay thanh cái, thì bắt buộc phải ngắt điện và luồn dây điện vào qua CT, --> phương pháp này bắt buộc phải ngắt điện hệ thống mới lắp đặt được.

- Loại 2: khi lắp đặt CT không cần phải ngắt điện khỏi lưới, CT sẽ nối trực tiếp vào dây điện hoặc thanh cái, (giống như các đồng hồ Ampe kẹp). TRường hợp này dùng cho các hệ thống không thể ngắt điện nguồn được --> giá thành mắc hơn.

Chỗ mình là nhà phân phối của các thiết bị của hãng Carlo-Gavazzi.
Minh xin gởi thêm tài liệu của đồng hồ đo điện năng luôn.

0983806826
 

Đính kèm

  • wm14.pdf
    337.7 KB · Xem: 301
Back
Bên trên