Cần giúp Đấu nối hệ thống điện điều hoà VRV

thanhhai273

Thành Viên [LV 0]
Trong dàn lạnh máy điều hoà VRV của DaiKin lấy ví dụ con FXFQ.
Đường điện động lực đấu vào máy thì không nói rồi, còn mấy chỗ đầu nối điện điều khiển có mấy cái là: P1;P2;F1;F2;T1;T2.
Đầu P1;P2 nối với điều khiển từ xa.
Đầu F1;f2 nối dây link.
Còn đầu T1;T2 không biết nối với cái gì mà trong catalog không ghi gì cả.

Còn 1 điều nữa kết nối hệ thống i-manager có phải chỉ cần dây link thôi là được không bởi vì bản chất của dây link là tổng hợp công suất lạnh các dàn lạnh để báo cho dàn nóng còn nhìn sơ đồ dây link mắc nối tiếp e là chỉ điều khiển từng cụm dàn lạnh chứ không điều khiển được từng con như kiểu của i-manager
 
Ðề: Đấu nối hệ thống điện điều hoà VRV

Chào bạn!
Bùn ngủ quá nói nhanh cái nè.
-Đầu P1;P2 nối với điều khiển có dây (connected to wired remote controller)
-Đầu F1;F2 tiếp đểm để nối dây điều khiển giữa các dàn lạnh với dàn nóng (Transmitssion wiring)
-Đầu T1;T2 tiếp đểm để nhận tín hiệu từ 1 yếu tố bên ngaòi gửi đến dùng để tác động on/off dàn lạnh, cai này có thể ứng dụng trong việc link với khóa cửa của phòng khách sạn, bạn tham khảo thêm ở nhà cung cấp để rõ hơn vấn đề này
- Kết nối IManager: đúng là chỉ dùng dây link như bạn nói tuy nhien bạn nói chưa rõ lắm, và sơ kết nhu the nay:
+ Sau khi hoàn tất các hệ thông (hệ thống:1 dàn nóng và nhiều dàn lạnh nối với nhau thông qua tiep điểm F1,F2), nối các hệ thống nay lại bằng đường dây link (thông qua các tiếp điểm F1,F2(To OUT/D UNIT) -loại dùng để nối giữa các dàn nóng . Đường dây nối các hệ thống này đấu vào 1 thiết bị gọi là iPU, từ iPUnày nối vào HUB (bằng dây internet 10Base). Từ HUB hòa vào mạng internet, trên máy tính cài phần mềm iManager để control.
Thân!
 
Bạn nên mua đầu nối điện chuyên dụng cho máy lạnh, chống nước
6C-1-600x600.jpg

http://daunoidiendanang.com/san-pham/dau-cos-dien-noi-kep-jowx-6c-4/
 
Gởi các pác bản vẽ điều khiển thẻ từ VRV (bên VK gởi)
Đúng là không để ý lắm đến cái T1, T2 này, giờ làm ks dính chưởng cái thẻ từ, may có đại ca gởi cho mình tham khảo. Share lại cho các pác.
 

Đính kèm

  • THE TU - VRV.dwg
    422.9 KB · Xem: 1,066
Gởi các pác bản vẽ điều khiển thẻ từ VRV (bên VK gởi)
Đúng là không để ý lắm đến cái T1, T2 này, giờ làm ks dính chưởng cái thẻ từ, may có đại ca gởi cho mình tham khảo. Share lại cho các pác.
Thay vì dùng thẻ từ có ai dùng tủ điều khiển để chạy đóng ngắt FCU theo yêu cầu CĐT như đóng ngắt theo timer,theo cảm biến nhiệt độ đc không vậy mấy a?có ai làm vụ này chưa cho em xin ý kiến với?Thansks mọi người!
 
Back
Bên trên