1.các bác cho tôi hỏi.điện trở cách điện của một động cơ bất kỳ để động cơ hay thiết bị không bị chạm vỏ là bao nhiêu thì an toàn.
2.khi ta kiểm tra thông mạch của các thiết bị điện hay các động cơ điện thì điện trở cỡ bao nhiêu là ta biết động cơ hay thiết bị điện bị cháy hay sắp cháy,đứt cuộn dây,hư...
tại vì thực tế m kiểm tra thông mạch băng đồng hồ megaom thì thấy điện trở lên nhưng không biết bao nhiêu thì bị hư.
vd: kiểm tra bóng đèn có bị cháy hay k
 
Tiêu chuẩn cho phép của một động cơ khi xuất xưởng, đối với hạ thế là 2 MΩ . Khi vận hành bình thường thì tối thiểu là 0,5 MΩ. Các động cơ này thường phải đo bằng Megohmmet 500 VDC. Động cơ hạ thế, do không phải chịu đựng điện trường cao, nên người ta không cần thiết phải đo hệ số hấp thu.

Đối với động cơ cao thế, người ta phải đo bằng megohmmet có điện thế cao 1000VDC hoặc 2500VDC.

Loại động cơ này do phải chịu điện trường cao, nên người ta quan tâm nhiều đến hệ số hấp thu. Đó là tỷ số giữa trị số đo được sau 1 phút chia cho trị số đo được sau 15 giây, Gọi tắt là R60/R15. Tỷ số này phải lớn hơn 1,3.

Ngoài ra trị số cách điện của động cơ cao thế được tính như sau: lấy điện áp định mức của động cơ chia cho 1 kV, và cộng thêm 1 M Ω.

Thí dụ động cơ 6kV, thì yêu cầu trị số R60 ≥ 7 MΩ.
 