Dân Dụng Điều hoà bị đóng đá.

truemandl

Thành Viên [LV 0]
Chào các bác em không phải dân điện lạnh,lại là 1 thành viên mới chỉ muốn học hỏi thêm nên vô đây xin tư vấn của cả nhà :)
Cho em hỏi tại sao mọi người hay nói điều hoà bị dóng đá là do thiếu gas,bác nào biết giải thích nguyên nhân rõ ràng giúp em với...
 
Trả lời: Điều hoà bị đóng đá.

có bác nào hiểu câu hỏi này không trả lời cho bác ấy với,mà không biêt bác ấy đã gặp trường hợp này chưa nhỉ
 
Trả lời: Điều hoà bị đóng đá.

hic! Điều hòa bị đóng đá! HUHU cái điều hòa này chắc bỏ vào tủ lạnh!
 
Trả lời: Điều hoà bị đóng đá.

đúng có lẽ chỉ cho vào phòng cấp đông thôi, the mình nghĩ thì khi mà thiếu gas thì dk không lạnh ấy chứ đừng bảo là đóng băng, bác nào rành về DH thì lên tiếng cho tụi em thêm chút hiểu biết được không
 
Trả lời: Điều hoà bị đóng đá.

adf.218318.jpg


Vui lòng CLICK phải chuột vào hình và chọn VIEW IMAGE. THANKS

@Admin & Mods: Diễn đàn mình bị lỗi gì mà sao khi sửa bài xong bị mất nội dung tùm lum.
 
Trả lời: Điều hoà bị đóng đá.

Tuy nhiên hiện tượng này chỉ xảy ra với ĐHKK dân dụng. Đối với chiller sẽ k bao giờ xảy ra hiện tượng này vì mỗi chiller đều có gắn Rơle bảo vệ áp suất thấp. Trừ khi Rơle bảo vệ áp suất thấp bị hư mà xảy ra hiện tượng trên thì đá đóng băng trong BBH sẽ gây móp thậm chí bể ống đồng. -> đi luôn dàn ống :lol:
 
Trả lời: Điều hoà bị đóng đá.

bác nào bảo chiller là không bị đóng băng thê ! :S
nhà tui có 14 con chiller bình thường nó không sao nhưng những lúc nó điên lên thì thui rùi đóng đá thành mảng to như mảng băng ở bắc cực ấy chứ :huh: nếu bác không tin liên hệ với tui tui cho sem lúc nào cũng được
 
Trả lời: Điều hoà bị đóng đá.

Hai vấn đề thuờng bị nhất, mọi ngừoi tham khảo và góp ý:
1. Thiếu gas--> áp suất hút thấp---> nhiệt độ thấp (nhưng năng suất lạnh cũng thấp, nên ko thể nói nên để cho thiếu gas để dẫn đến nhiệt độ thấp--> mau lạnh--> sai lầm )--> đóng đá
2. Dàn lạnh quá dơ --> ko trao đổi nhiệt đc--> đóng đá
 
Trả lời: Điều hoà bị đóng đá.

cám ơn bác yore,bác nói ngắn gọn và em cũng có thể hiểu lơ mơ chút :lol:
các bác nào có ý kiến khác hãy tham gia nhé :P
 
Trả lời: Điều hoà bị đóng đá.

câu hỏi rất hay.Chắc chú này mún dc mọi ng giải đáp giúp nên mới giả vờ nói vậy chứ 1 ng ko hiểu gi về chuyên ngành mà bít hỏi như vay???? ở tủ lạnh thường thì thiếu gas=> mất lạnh, nhưng điều hòa lại ngược lại.Hiện tượng đóng băng dàn lạnh do thiếu gas là do cùng thể tích dãn nở nhưng lượng môi chất ít nên mc dãn nở dc nhiều hơn=> nhiệt độ bay hơi thấp hơn( ở ĐH nhiệt độ bay hơi 5oC). nôn na nó là như thế,ok
 
Trả lời: Điều hoà bị đóng đá.

tranhoang07 viết:
bác nào bảo chiller là không bị đóng băng thê ! :S
nhà tui có 14 con chiller bình thường nó không sao nhưng những lúc nó điên lên thì thui rùi đóng đá thành mảng to như mảng băng ở bắc cực ấy chứ :huh: nếu bác không tin liên hệ với tui tui cho sem lúc nào cũng được
úi \'sem\", bác nói thế thì e chịu.chiller mún hoạt động dc khi đạt các yêu cầu vận hành.nếu lượng nước vào bình ít sẽ gây đóng băng làm bục ống do thể tích tăng lên.nếu lượng nước vào bình ít thì chiller nó ko chạy đâu. bác bảo chiller nhà bác nó đóng băng như điên? thế mà nó không bị sao hả bác?
 
Trả lời: Điều hoà bị đóng đá.

tranhoang07 viết:
bác nào bảo chiller là không bị đóng băng thê ! :S
nhà tui có 14 con chiller bình thường nó không sao nhưng những lúc nó điên lên thì thui rùi đóng đá thành mảng to như mảng băng ở bắc cực ấy chứ :huh: nếu bác không tin liên hệ với tui tui cho sem lúc nào cũng được
Bác này chắc là con của ông chủ nhà máy SX nước đá :laugh: :laugh: :laugh: Ra quan sát hệ thống của gia đình 1 vài lần rồi lên www.HVACR.vn đăng ký nick và post bài. :laugh:
 
Trả lời: Điều hoà bị đóng đá.

trời à các bác này có khi không hiểu gì về chiller chắc . chiller là máy làm lạnh nước . như các bác nói vậy thì chiller chỉ có 1 dạng bình bay hơi à . sao các bác không chịu nghĩ sem còn dạng nào khác nưa không rùi hẵn nói nhé :) . còn 1 dạng nữa là dạng bể có nắp đậy . như vậy nếu chiller bị đóng băng nó cũng không ảnh hưởng gì nhiều lắm đâu . chưa đến nỗi bẹp ống hay bể dàn đâu . mà ngay cả khi bơm không chạy chiller vẫn chạy được bình thường cơ mà . các bác tìm hiểu lại nhé . có cần tui chụp ảnh cho sem không nào
 
Trả lời: Điều hoà bị đóng đá.

tranhoang07 viết:
trời à các bác này có khi không hiểu gì về chiller chắc . chiller là máy làm lạnh nước . như các bác nói vậy thì chiller chỉ có 1 dạng bình bay hơi à . sao các bác không chịu nghĩ sem còn dạng nào khác nưa không rùi hẵn nói nhé :) . còn 1 dạng nữa là dạng bể có nắp đậy . như vậy nếu chiller bị đóng băng nó cũng không ảnh hưởng gì nhiều lắm đâu . chưa đến nỗi bẹp ống hay bể dàn đâu . mà ngay cả khi bơm không chạy chiller vẫn chạy được bình thường cơ mà . các bác tìm hiểu lại nhé . có cần tui chụp ảnh cho sem không nào
không còn gì để nói;)
 
Trả lời: Điều hoà bị đóng đá.

Em không phải dân ngành lạnh mà chỉ muốn hiểu 1 vấn đề mình chưa rõ,tính em nó vậy cái gì mà không hiểu phải hiểu cho tường tận không thể hiểu lơ mơ được. Tại hỏi mấy anh thợ mỗi anh trả lời 1 kiểu em thấy không thuyết phục nên mời phải vô đây nhờ các cao thủ :lol:
 
Trả lời: Điều hoà bị đóng đá.

thuatcn viết:
câu hỏi rất hay.Chắc chú này mún dc mọi ng giải đáp giúp nên mới giả vờ nói vậy chứ 1 ng ko hiểu gi về chuyên ngành mà bít hỏi như vay???? ở tủ lạnh thường thì thiếu gas=> mất lạnh, nhưng điều hòa lại ngược lại.Hiện tượng đóng băng dàn lạnh do thiếu gas là do cùng thể tích dãn nở nhưng lượng môi chất ít nên mc dãn nở dc nhiều hơn=> nhiệt độ bay hơi thấp hơn( ở ĐH nhiệt độ bay hơi 5oC). nôn na nó là như thế,ok
Vậy cho em hỏi nếu từa gas thi sao? Như bác nói thì em hiểu là thừa gas điều hoà sẽ nóng là?
 
Trả lời: Điều hoà bị đóng đá.

hu thừa gas diều hoà nóng thì tốt quá, khỏi phải lo, nếu thừa gas thì lỏng gas sẽ bị hút vào máy nén, gây hiện tượng ngập lỏng, không sử lý kịp thời thì nổ máy chứ không chơi đâu, hu hu, lại béo mấy ông bác sĩ
 
Trả lời: Điều hoà bị đóng đá.

tranhoang07 viết:
trời à các bác này có khi không hiểu gì về chiller chắc . chiller là máy làm lạnh nước . như các bác nói vậy thì chiller chỉ có 1 dạng bình bay hơi à . sao các bác không chịu nghĩ sem còn dạng nào khác nưa không rùi hẵn nói nhé :) . còn 1 dạng nữa là dạng bể có nắp đậy . như vậy nếu chiller bị đóng băng nó cũng không ảnh hưởng gì nhiều lắm đâu . chưa đến nỗi bẹp ống hay bể dàn đâu . mà ngay cả khi bơm không chạy chiller vẫn chạy được bình thường cơ mà . các bác tìm hiểu lại nhé . có cần tui chụp ảnh cho sem không nào
bác có máy ảnh chụp lên cho dân làng coi chơi đi, SV tụi em chưa thấy mấy cái này nên bác có gì thì giúp đở tụi \"không thực tế\" nha
 
Trả lời: Điều hoà bị đóng đá.

truemandl viết:
Chào các bác em không phải dân điện lạnh,lại là 1 thành viên mới chỉ muốn học hỏi thêm nên vô đây xin tư vấn của cả nhà :)
Cho em hỏi tại sao mọi người hay nói điều hoà bị dóng đá là do thiếu gas,bác nào biết giải thích nguyên nhân rõ ràng giúp em với...
máy thiếu gas lúc này áp suất hút thấp nên gas sôi ở nhiệt độ thấo dưới 0 nên gấy đóng băng trên đường ống chứ ở dàn lạnh thì không có nha ! (thường bám tuyết bên ngoài thôi chứ nói đông thành đá nghe ghê quá hà :d)
 