Cần giúp Điều khiển độ ẩm không khí

Luu Ngoc

Thành Viên [LV 0]
Em chào mọi người ạ.
Em là thành viên mới, hiện tại em đang tìm hiểu về hệ thống AHU của nhà máy.
Em có thắc mắc mong mọi người giải đáp giúp emm ạ. Phòng làm việc ở công ty em không khép kín, khí cấp vào và được hút ra đồng thời với nhau.
1. Độ ẩm không khí ngoài trời (OA) 56% nhiệt độ 34, khi qua hệ thống AHU ( dàn coil nước lạnh + heater) thì độ ẩm lại lên 80% ( nhiệt độ xuống 25) dẫn đến độ ẩm không đạt.
Tại sao độ ẩm lại bị tăng ạ?
2. Em có điều khiển tăng dòng heater của AHU ( nhiệt độ nước dàn coil giữ nguyên) thì độ ẩm phòng giảm. Em muốn hỏi tác dụng của heater ạ?
Em rất mong nhận được sự giúp đỡ của mọi người.
Em cảm ơn ạ.!
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Em chào mọi người ạ.
Em là thành viên mới, hiện tại em đang tìm hiểu về hệ thống AHU của nhà máy.
Em có thắc mắc mong mọi người giải đáp giúp emm ạ. Phòng làm việc ở công ty em không khép kín, khí cấp vào và được hút ra đồng thời với nhau.
1. Độ ẩm không khí ngoài trời (OA) 56% nhiệt độ 34, khi qua hệ thống AHU ( dàn coil nước lạnh + heater) thì độ ẩm lại lên 80% ( nhiệt độ xuống 25) dẫn đến độ ẩm không đạt.
Tại sao độ ẩm lại bị tăng ạ?
2. Em có điều khiển tăng dòng heater của AHU ( nhiệt độ nước dàn coil giữ nguyên) thì độ ẩm phòng giảm. Em muốn hỏi tác dụng của heater ạ?
Em rất mong nhận được sự giúp đỡ của mọi người.
Em cảm ơn ạ.!
Nói nhanh nhé Bạn:
1) Độ ẩm % mà Bạn đo được này (của KK Phòng sau khi được làm lạnh bởi Máy lạnh) là Độ ẩm tương đối (RH) nhé. Nó khác với Độ ẩm tuyệt đối/Độ chứa hơi d(g/kg) sẽ giảm đi sau khi được làm lạnh
2) ĐK tăng dòng Heater sẽ tăng CS gia nhiệt KK ra khỏi AHU. Điều này sẽ không làm thay đổi d mà chỉ làm giảm RH (%).
3) Bạn chịu khó tìm hiểu thêm về các Qúa trình Xử lý KK trên Giản đồ trác thấp nhé.
Thân ái
 
Nói nhanh nhé Bạn:
1) Độ ẩm % mà Bạn đo được này (của KK Phòng sau khi được làm lạnh bởi Máy lạnh) là Độ ẩm tương đối (RH) nhé. Nó khác với Độ ẩm tuyệt đối/Độ chứa hơi d(g/kg) sẽ giảm đi sau khi được làm lạnh
2) ĐK tăng dòng Heater sẽ tăng CS gia nhiệt KK ra khỏi AHU. Điều này sẽ không làm thay đổi d mà chỉ làm giảm RH (%).
3) Bạn chịu khó tìm hiểu thêm về các Qúa trình Xử lý KK trên Giản đồ trác thấp nhé.
Thân ái
Dạ vâng ạ.
Lĩnh vực này em đang tìm hiểu nên thắc mắc nên hỏi ạ.
Dạ cho em hỏi thêm là nếu vừa muốn đảm bảo RH giảm về set point (55%), vừa đạt nhiệt độ yêu cầu (ví dụ 23)
Thì phương pháp nào tối ưu ạ?
 
Dạ vâng ạ.
Lĩnh vực này em đang tìm hiểu nên thắc mắc nên hỏi ạ.
Dạ cho em hỏi thêm là nếu vừa muốn đảm bảo RH giảm về set point (55%), vừa đạt nhiệt độ yêu cầu (ví dụ 23)
Thì phương pháp nào tối ưu ạ?
Về Nguyên tắc, giống như học hành, Tiêu chí đầu tiên là phải Cần cù. Nghĩa là, cứ cho Máy lạnh (thông thường có Khả năng khử ẩm bằng PP làm lạnh KK) chạy miệt mài để giảm hạ Độ ẩm tuyệt đối d xuống, đồng thời cho Sấy nóng KK ra khỏi AHU để giảm hạ Độ ẩm tương đối RH% xuống theo. Tiêu chí thứ hai là phải Thông minh. Nghĩa là phải biết căn cứ vào Phụ tải ẩm của Phòng và Hệ thống, để tính toán Công suất Máy lạnh phải đủ lớn để Cân bằng với Phụ tải ẩm. Bằng mà không (đủ CS) thì cho dù Máy có chạy miệt mà thì cũng không đủ (sức) để giảm hạ Độ ẩm xuống điểm Set Point (23C,55%) như mong muốn! Bạn nhé.
 
Về Nguyên tắc, giống như học hành, Tiêu chí đầu tiên là phải Cần cù. Nghĩa là, cứ cho Máy lạnh (thông thường có Khả năng khử ẩm bằng PP làm lạnh KK) chạy miệt mài để giảm hạ Độ ẩm tuyệt đối d xuống, đồng thời cho Sấy nóng KK ra khỏi AHU để giảm hạ Độ ẩm tương đối RH% xuống theo. Tiêu chí thứ hai là phải Thông minh. Nghĩa là phải biết căn cứ vào Phụ tải ẩm của Phòng và Hệ thống, để tính toán Công suất Máy lạnh phải đủ lớn để Cân bằng với Phụ tải ẩm. Bằng mà không (đủ CS) thì cho dù Máy có chạy miệt mà thì cũng không đủ (sức) để giảm hạ Độ ẩm xuống điểm Set Point (23C,55%) như mong muốn! Bạn nhé.
Dạ vâng
Em cám ơn ạ
 
Em chào mọi người ạ.
Em là thành viên mới, hiện tại em đang tìm hiểu về hệ thống AHU của nhà máy.
Em có thắc mắc mong mọi người giải đáp giúp emm ạ. Phòng làm việc ở công ty em không khép kín, khí cấp vào và được hút ra đồng thời với nhau.
1. Độ ẩm không khí ngoài trời (OA) 56% nhiệt độ 34, khi qua hệ thống AHU ( dàn coil nước lạnh + heater) thì độ ẩm lại lên 80% ( nhiệt độ xuống 25) dẫn đến độ ẩm không đạt.
Tại sao độ ẩm lại bị tăng ạ?
2. Em có điều khiển tăng dòng heater của AHU ( nhiệt độ nước dàn coil giữ nguyên) thì độ ẩm phòng giảm. Em muốn hỏi tác dụng của heater ạ?
Em rất mong nhận được sự giúp đỡ của mọi người.
Em cảm ơn ạ.!
Để có câu trả lời cho mục 1, nhờ bạn cung cấp thêm 1 số thông tin sau:
1. Sơ đồ nguyên lý của hệ thống AHU
2. Thông số nhiệt độ, độ ẩm, lưu lượng gió của các phần OA, RA, SA
3. Công suất của các thiết bị có trong AHU: Heater, phun ẩm, coil lạnh ...
 