Thảo luận Độ dày tôn cho ống gió !

langtuhp90

Thành Viên [LV 0]
Dear các bác!

Hiện nay, em tìm kiếm trên mạng thấy có rất nhiều tiêu chuẩn về độ dày tôn, mà chưa biết áp dụng cái nào là tốt nhất. Các bác cho em xin ít ý kiến về độ dày tôn mà bên các bác hay dùng. Áp dụng cho ống gió hình chữ nhật.

1. TC 5687-2010
< 250mm : 0,5mm
300 - 1000mm: 0,7mm
1250 - 2000: 0,9mm

2. TC Cty mình hay dùng ( ko biết lấy ở đâu ra, chỉ thấy phòng dự toán hay áp dụng )

<500mm : 0,48mm
501 - 800: 0,58mm
801 1100: 0,75mm
1101 - 1500: 0,95mm
>1501: 1,15mm

3 TC DW142 như hình đính kèm.
 

Đính kèm

  • ĐỘ DÀY TÔN.JPG
    ĐỘ DÀY TÔN.JPG
    41.4 KB · Xem: 1,177
TC chỉ để tham khảo thôi mà bạn, còn tùy thuộc vào thị trường nhà cung cấp nữa chứ, cty mình thực tập TN trước đây thì
< 1000: 0.75 & >= 1000 thì 1.2 cơ, vẫn an toàn và gần vs TC :)
 
Bác cứ táng ASHRAE với SMACNA cho nó chất lượng, mình hay dùng thế này:

Thickness : 0.5 0.6 0.8 1 1.2
Max length : ~450 ~750 ~1500 ~2200 >2200

Cũng do hàng Việt lởm quá nên TC an toàn thì cao ngất ngưởng còn TC chế tạo thì thấp tịt nên toàn kích cỡ thiếu.
 
Cái này thùy thuộc vào spec của từng dự án, trong hồ sơ bóc thầu phần chi tiết lắp đặt sẽ nêu ra độ dày tole
Nếu không có thì bạn lấy theo tiêu chuẩn của Smacna
 
Mấy bác ơi, tiêu chuẩn Smacna ở trang nào vậy. Các bác có thể share lên đây được không. Chứ em đọc mấy cái Smacna rùi. Nó toàn qui định theo Áp suất ống, chứ có cái nào chung chung như ông tiêu DW142 đâu.
 
Back
Bên trên