Dong Ho Dien

liemthanhnguyen

Thành Viên [LV 0]
Xin Chao!
Co the giup minh biet duoc dieu nay khong?
-Khi dong ho 3 pha dau day truc tiep, neu minh chi su dung 1 pha bat ki thi dong ho co dem chinh xac khong? Co anh huong gi khong?
- Neu nhu ta dau chung nguon tu hai dong ho 3 pha di ra thanh 1 nguon( theo dung thu tu pha) thi co duoc khong? Dong ho chay co chinh xac khong? Khi do ta doc thong so cua hai dong ho cong lai la chi so cong suat tieu thu dung hay sai?
Minh thanh that cam on cac ban nhieu neu co the giup minh
Mot nguoi khong chuyen!
 
Ðề: Dong Ho Dien

- Bạn có thể sử dụng điện 1 pha từ đồng hồ 3pha mà không có vấn đề gì cả, đồng hồ vẫn chạy như trường hợp sử dụng 3 pha
- Không nên đấu chung nguồn đi ra từ 2 đồng hồ 3 pha cho dù nối đúng thứ tự pha do điện áp ngõ ra của 2 đồng hồ có thể không trùng góc pha và cường độ có thể khác nhau chút ít . Trường hợp này có thể gây cháy nổ đồng hồ, tôi rất thắc mắc tại sao phải nối 2 đồng hồ với nhau như vậy, bạn có thể nêu lý do được không ?
 
Ðề: Dong Ho Dien

theo kinh nghiệm mình thì bạn lấy 1 pha trên countermetr 3 pha, thì nó sẽ báo sai công suất tiêu thụ đấy.
về việc đấu song song 2 đồng hồ, có lẽ do bạn cần 1 cái to nhưng chỉ có 2 cái nhỏ đúng không. việc này, về lý thuyết có thể được, nhưng về thực tế không khả thi lắm, và dễ có sai số, nếu 2 đồng hồ chênh lệch nhau chứ không bằng nhau.
 