Tình hình Các Cao thủ cho Em xin chỉ giáo..
Tình hình em đang chạy 1 hệ thống VRF...Rất nhiều mặt lạnh âm trần đọng sương đường ống dẫn gió dẫn tới chảy xuống trần,1 số vị trí thì đọng sương tại mặt gió ra luôn.
Em đã tăng max quạt rồi,nhưng tình hình vẫn không ổn .
Mong các cao thủ cho e xin ý kiến cụ thể.Em đã tham khảo va tìm hiểu nhiều nguồn rồi nhưng vẫn không khả quan ạ
Thanks!
Công trình của bạn ở đâu ?
Bạn có 2 vấn đề cần giải quyết
1: Đọng sương đường ống gas trên trần
Việc này bạn cần kiểm tra hệ thống hiện tại dùng bọc cách nhiệt loại gì, độ dầy bao nhiêu.
Khắc phục nó có hai cách chính
- Bọc lại bảo ôn, nâng độ dầy bảo ôn lên 1 cấp hoặc quấn thêm 1 lớp ngoài khoảng 10mm
- Theo như bạn nói thì hiện tại điều hòa của mình là dạng hồi kín, do độ ẩm, nhiệt độ hầm trần cao , nhiệt độ điểm sương không khí hầm trần cao nên rất dễ đọng sương trên bề mặt ống gas nếu bảo ôn không đảm bảo
Thông gió bản chỉ làm giảm nhiệt độ khoảng 2-3 độ , không thay đổi được quá nhiều, vài thời điểm bất lợi vẫn bị động sương
cái này hầm trần của bạn thấp thì bạn lắp thêm cửa giả trân trần để khí lạnh tràn vào hầm trần, hạ điểm sương trong hầm trần xuống là khả năng đọng sương ống gas sẽ thấp
2: Đọng sương về mặt cửa gió
Cái này có rất nhiều lý do để dẫn tới việc đọng sương cửa gió, tư liệu bạn cấp không đầy đủ nên khó bắt bệnh , tuy nhiên mình có thể vạch ra cho bạn một vài gợi ý
- Bạn lấy 1 con bị đọng sương ( công suất máy là bao nhiêu) hãng gì từ đó tra ra các thông số kỹ thuật máy để bắt bệnh
- Bạn phải đo nhiệt độ và độ ẩm trong phòng thời điểm cửa gió đọng sương là bao nhiêu
- Đo vận tốc, nhiệt độ ra tại cửa gió
- Kiểm tra ống gió dẫn đến cửa gió đường kính ống mềm, chiều dài ống mềm là bao nhiêu ( cái này rất quan trọng)
Nguy cơ lớn ctr của bạn có thể do lựa chọn không đúng cửa gió và ống gió dẫn đến miệng gió, tổn thất cột áp đến miệng gió lớn hơn cột áp quạt dẫn đến gió lạnh bị ứ lại k thoát được nên nhiệt độ tại cửa gió sẽ hạ đột biến, nhiệt độ mặt cửa gió nhỏ hơn điểm đọng sương không khí trong phòng điều hòa
Ngoài ra bạn cần kiểm tra thêm công suất quạt cấp gió tươi, vì trong phòng điều hòa mùa hè thường 24+-5, độ ẩm 65+-5%, nếu gió tươi cấp quá nhiều thì ẩm tăng , nhiệt độ và độ ẩm tăng sẽ dẫn đến điểm đọng sương tăng , càn làm tăng khả năng đọng sương tại cửa gió
Bạn cung cấp mục 2 cái thông số trên rồi mới bốc thuốc được
Đó là ý kiến riêng của mình, các cao nhân khác có thể góp ý thêm !