Thảo luận Em là sinh viên ngành nhiệt lạnh ở TP HCM

hoangtusay

Thành Viên [LV 0]
Mọi người ơi có ai giúp em trình bày được nguyên lí hoạt động của bình trung gian và ứng dụng của nó được không ạ?
Em cảm ơn ạ
 

kidsvnvn

Thành Viên [LV 0]
Bình trung gian có cấu tạo hình trụ, có chân cao, bên trong bình bố trí ống xoắn làm lạnh dịch lỏngtrước tiết lưu. Bình có trang bị 2 van phao khống chế mức dịch, các van phao được nối vào ống gópsố14 để lấy tín hiệu. Van phao phía trên V1 bảo vệ mức dịch cực đại của bình, nhằm ngăn ngừa hútlỏng về máy nén cao áp. Khi mức dịch trong bình dâng cao đạt mức cho phép van phao tác động đóngvan điện từ ngừng cấp dịch vào bình. Van phao dưới V2 khống chế mức dịch cực tiểu nhằm đảm bảocác ống xoắn luôn luôn ngập trong dịch lỏng. Khi mức dịch dưới hạ xuống thấp quá mức cho phép van phao V2 tác động mở van điện từ cấp dịch cho bình. Ngoài van phao bình còn được trang bị vanan toàn và đồng hồ áp suất lắp ở phía trên thân bình.
 
Bên trên