Thảo luận GIẢI PHÁP THAY THẾ ÂM TƯỜNG ỐNG ĐỒNG KHI RESORT SỬ DỤNG GẠCH NHẸ ĐỂ XÂY DỰNG

KIC Nguyen

Thành Viên [LV 0]
Gần đây tôi có khách hàng muốn tìm hiểu về giải pháp thay thế âm tường ống đồng đối với khu resort sử dụng gạch nhẹ để xây dựng. Khi xây dựng bằng gạch nhẹ thì hiển nhiên không thể nào âm tường nhưng để tìm ra 1 giải pháp thật sự thẩm mĩ để đáp ứng yêu cầu của khách hàng quả là một điều nan giải.
Tôi cũng đề xuất sử dụng Trunking sơn tĩnh điện hoặc nẹp điện để che lại nhưng về độ bền khách hàng lại yêu cầu phải cao trên 5 năm vì công trình ven biển.
Các cao nhân có phương án nào thật tối ưu không?
 

bluster

Thành Viên [LV 7]
Có một giải pháp không biết có phù hợp với bên anh không?

Đó là không sử dụng ... ống đồng.

Thay vì điều hòa cục bộ hay điều hòa VRV/VRF, chúng ta có thể nghĩ đến giải pháp sử dụng giải pháp Mini chiller cho các căn villa biển. Khi đó đường ống dẫn nước lạnh từ mini chiller tới các FCU hoàn toàn có thể lựa chọn ống nhựa PP-R hoặc C.PVC, đảm bảo chống ăn mòn muối biển.

1622112069334.png


Nếu cần thêm tư vấn thêm về giải pháp này, mời anh liên hệ em theo số 0902 350 247.
 

KIC Nguyen

Thành Viên [LV 0]
Có một giải pháp không biết có phù hợp với bên anh không?

Đó là không sử dụng ... ống đồng.

Thay vì điều hòa cục bộ hay điều hòa VRV/VRF, chúng ta có thể nghĩ đến giải pháp sử dụng giải pháp Mini chiller cho các căn villa biển. Khi đó đường ống dẫn nước lạnh từ mini chiller tới các FCU hoàn toàn có thể lựa chọn ống nhựa PP-R hoặc C.PVC, đảm bảo chống ăn mòn muối biển.

View attachment 30730

Nếu cần thêm tư vấn thêm về giải pháp này, mời anh liên hệ em theo số 0902 350 247.
Cảm ơn anh. Em sẽ tham khảo thêm
 

Khắc Tùng

Thành Viên [LV 0]
Gần đây tôi có khách hàng muốn tìm hiểu về giải pháp thay thế âm tường ống đồng đối với khu resort sử dụng gạch nhẹ để xây dựng. Khi xây dựng bằng gạch nhẹ thì hiển nhiên không thể nào âm tường nhưng để tìm ra 1 giải pháp thật sự thẩm mĩ để đáp ứng yêu cầu của khách hàng quả là một điều nan giải.
Tôi cũng đề xuất sử dụng Trunking sơn tĩnh điện hoặc nẹp điện để che lại nhưng về độ bền khách hàng lại yêu cầu phải cao trên 5 năm vì công trình ven biển.
Các cao nhân có phương án nào thật tối ưu không?
Có 1 giải pháp khác là sử dụng sơn chuyên dụng giúp bảo ôn đồng thời chống ăn mòn của Bronya - Nga. Các anh có thể tham khảo thêm thì gọi 09O2 823 383 . Tùng
 

KIC Nguyen

Thành Viên [LV 0]
Có 1 giải pháp khác là sử dụng sơn chuyên dụng giúp bảo ôn đồng thời chống ăn mòn của Bronya - Nga. Các anh có thể tham khảo thêm thì gọi 09O2 823 383 . Tùng
Cám ơn thông tin của bạn. Sơn này phủ lên cả bảo ôn được luôn hả bạn? Nhưng phủ sơn lên thì nó vẫn chưa đảm bảo được thẩm mĩ cho khách
 