Chào mọi người chắc có một số thành viên của mình đã từng vận hành máy nén lạnh Piston 1 cấp & 2 cấp của Mycom (Gas NH3). Mình tạo ra bài viết để chúng ta nêu ra những phương án giảm thiểu lượng dầu rò rĩ và hao hụt trong quá trình vận hành. Hi vọng anh em góp ý thêm
 
Chào mọi người chắc có một số thành viên của mình đã từng vận hành máy nén lạnh Piston 1 cấp & 2 cấp của Mycom (Gas NH3). Mình tạo ra bài viết để chúng ta nêu ra những phương án giảm thiểu lượng dầu rò rĩ và hao hụt trong quá trình vận hành. Hi vọng anh em góp ý thêm
Theo mình, do tính chất độc hại của Môi chất NH3, cho nên HT lạnh NH3 có yêu cầu rất cao đối với việc rò rỉ (của Môi chất). Cho nên việc rò rỉ thất thoát dầu do đi theo Môi chất là rất ít.
Thực chất việc hao hút dầu trong HT lạnh NH3 là do yêu cầu cần phải thay thế do phải xả dầu dơ bẩn biến chất trong quá trình vận hành Hệ thống, do:
1) dầu Máy phải hoạt động ở tầm nhiệt độ Môi chất cao hơn mức Thiết kế ở cuối quá trình nén 1 hay 2 cấp) và
2) dầu bị trộn lẫn với các chất bẩn cũng như mạt kim loại biến chất oxy hóa...(do bị lọt/lẫn nước hay tạp chất lạ vào Hệ thống).
Vì vậy, Để giảm lượng hao hụt dầu nhớt, ta cần tập trung vào các giải pháp để khắc phục làm giảm bớt ảnh hưởng của các Qúa trình nói trên.
Cụ thể là:
1- Giữ nhiệt độ cuối nén và nhiệt độ ngưng tụ không cao quá bằng cách kiểm soát duy trì Độ quá nhiệt hơi hút hợp lý, giữ cho Điều kiện giải nhiệt Dàn ngưng luôn tốt (Dàn sạch sẽ)
2- Thường xuyên thử xì kiểm tra độ kín của HT Môi chất, nhất là ở phía Hạ áp, cũng như kiểm soát thật kỹ mức Áp suất phía Hạ áp (chỉ giảm vừa đủ đến mức Thiết kế) để tránh làm lọt Không khí ngoài vào trong Hệ thống.
3- Sử dụng Môi chất (để charge và châm bù), cũng như là dầu nhớt thay thế, có nguồn gốc và chất lượng tốt (loại thật tinh khiết, tránh bị lẫn nước và hóa chất ngoại lai khác lạ).
Trên đây là vài ý kiến đóng góp với Bạn
Có gì chưa đúng hay còn thiếu, xin các bạn góp ý và đóng góp thêm
Trân trọng
 