Cần giúp Hệ pressure booster cho lưu lượng cực nhỏ

snow_wolf

Thành Viên [LV 0]
Hi mọi người,

Công ty mình có một hệ thống cần cấp nước vào với yêu cầu hơi kì lạ một chút.
Lượng nước cấp vào rất nhỏ: áp 3bar, max 30L/hr và chỉ cấp thành từng đợt mỗi đợt khoảng 30s.


Mọi người hoàn chỉnh giúp mình cái Flow diagram nhé. Có một số vấn đề cần thỉnh ý kiến anh em:
1 - Với flow diagram này thì có thể thay thế bằng 1 booster pump hiện có trên thị trường không? Nhãn hiệu gì?
2 - Các van như pressure reducer, pressure switch, pressure tank mình có thể mua của hãng nào?

 
Hình như diễn đàn HVACR (Heating, Ventilating, Air conditioning, and Refrigeration) không có người làm về hệ thống nước thì phải?
 
Chào bạn! 30s là khoảng thời gian cấp nước vô hệ thống pha hóa chất, vậy chu kỳ không cấp như thế nào? Van cấp nước thì nên xài của hãng KITZ, hơi mắc nhưng mình thấy nó bền. Còn một điều mình ko hiểu nữa là tại sao Float switch lại điều khiển booster pump?
 
Chào bạn! Mình xin được đưa ra một vài ý kiến theo kinh nghiệm bản thân mong giúp được cho bạn một chút:
-Sơ đồ bạn đưa lên mình thấy có một vài điểm khác thường mà theo mình thì: van 1 chiều (check valve) phải đặt trên đường đẩy cùng với khớp chống rung (flexible connector), còn trên đường hút thì lắp van chân (lúp pê ), lọc rác (Y lọc), khớp chống rung.
-Bạn dùng Pressure switch + Float switch điều khiển bơm là chuẩn xác rồi.
-Trên thị trường có rất nhiều hãng có sẵn các model bơm tăng áp, trên đó có tích hợp sẵn: bơm + bình tích áp + công tắc áp lực (Pressure switch). Điển hình là bơm tăng áp dân dụng của Panasonic.
-Vấn đề của bạn ở đây theo tối thấy là lưu lượng bơm thì quá nhỏ còn cột áp lại lớn nên mấy loại bơm dân dụng, công nghiệp thông thường thì thua rồi. Có lẽ bạn phải xin thêm thông tin đầy đủ hơn của khách hàng và liên hệ với nhà cung cấp bơm để tư được tư vấn. Bạn có thể liên lạc với Ebara, Groundfos vì minh thấy hai hãng uy tín tốt, có nhiều loại bơm chuyên dụng (họ cũng cấp pressure tank cho bạn luôn).
 
Hi mọi người,

Công ty mình có một hệ thống cần cấp nước vào với yêu cầu hơi kì lạ một chút.
Lượng nước cấp vào rất nhỏ: áp 3bar, max 30L/hr và chỉ cấp thành từng đợt mỗi đợt khoảng 30s.


Mọi người hoàn chỉnh giúp mình cái Flow diagram nhé. Có một số vấn đề cần thỉnh ý kiến anh em:
1 - Với flow diagram này thì có thể thay thế bằng 1 booster pump hiện có trên thị trường không? Nhãn hiệu gì?
2 - Các van như pressure reducer, pressure switch, pressure tank mình có thể mua của hãng nào?


Hồi lâu có thấy bài này nhưng không để ý lắm. Bây giờ nhìn lại mới thấy ý tưởng của bạn sai ngay từ đầu nên không có ai giúp là phải. Thực ra cái gì cũng có chuẩn của nó và cái chuẩn phải từ suy nghĩ mà ra bạn ạ. Lưu lượng 30l/h là lưu lượng của bơm định lượng nên hướng giải quyết vấn đề cực kỳ gai góc mà bạn nêu lên cũng chỉ giải quyết bằng bơm định lượng. Cột áp bơm định lượng thường nhỏ nên để có thể châm vào áp cao 3.2bar như hình vẽ, bạn cần phải tạo một vòng nước tuần hoàn lớn bằng bơm. Khi đó lắp đoạn ống thắt Bernoulli vào thì sẽ giải quyết việc bơm hóa chất vào ống. Mấy ý kiến góp ý cho bạn trước, nếu không hiểu thì cứ lên diễn đàn và sẽ trao đổi tiếp nhé!
 