Trước giờ thì Y cũng chưa đụng tới vấn đề này bao giờ. Nên giờ đụng đến cũng hơi ngộp và có phần ớn vì những cái gọi là \"cuỡng ép\":laugh: trong vấn đề này.
Số là Y có đc 1 số bãn vẽ về hệ thống hút khói bếp mà nhà thầu thiết kế và cung cấp lại cho chủ đầu tư bãn vẽ để thi công, nói nôm na là nhà thầu tự thiết kế.
Sau khi tính toán lại lưu luợng của quạt thì Y phát hiện ra 1 vấn đề \"cuỡng ép\" tại đây.
- Vận tốc trong ống gió lên đến ~14 m/s hmy: và vấn đề phát sinh là từ chỗ này. Liệu với vận tốc này tiếng ồn có kinh khủng lắm ko??
Sau khi dò 1 số tiêu chuẩn thì vận tốc max trong công nghiệp có thể lên đến 15 m/s.
Vậy nhà thầu đã làm đúgn chưa hay họ \"ma\" thông số quạt, tức vẽ cho cđt quạt có lưu luợng là A nhưng lắp đặt quạt có lưu luợng giảm lại là a
Số là Y có đc 1 số bãn vẽ về hệ thống hút khói bếp mà nhà thầu thiết kế và cung cấp lại cho chủ đầu tư bãn vẽ để thi công, nói nôm na là nhà thầu tự thiết kế.
Sau khi tính toán lại lưu luợng của quạt thì Y phát hiện ra 1 vấn đề \"cuỡng ép\" tại đây.
- Vận tốc trong ống gió lên đến ~14 m/s hmy: và vấn đề phát sinh là từ chỗ này. Liệu với vận tốc này tiếng ồn có kinh khủng lắm ko??
Sau khi dò 1 số tiêu chuẩn thì vận tốc max trong công nghiệp có thể lên đến 15 m/s.
Vậy nhà thầu đã làm đúgn chưa hay họ \"ma\" thông số quạt, tức vẽ cho cđt quạt có lưu luợng là A nhưng lắp đặt quạt có lưu luợng giảm lại là a