Công Nghiệp Help me! Thong gió Transformer!

robotno1

Thành Viên [LV 2]
Chào cá bác!
Có bác nào làm thông gió cho trạm 2500 KVA chưa?
Em có một phòng rộng 160m2 cao 6m, trong có 3 máy biến áp 2500KVA.Bác nào biết chỉ em với về cách tính lưu lượng hút thì tính thế nào?
Thanks!
 
Trả lời: Help me! Thong gió Transformer!

- Phần thông gió phòng máy theo (AS 3000 Part 1) thì lưu luợng nhỏ nhất là 5 L/s.m2
- Theo CP 13 lầy 8 ẠCH.
 
Trả lời: Help me! Thong gió Transformer!

Chào bạn,
Khi thiết kế thông gió cho phòng transformer thông thường mình lựa chọn 0.95l/s/kVA (IC)hoặc 60ACH (ASHRAE 2007) bạn ah! nếu lấy 8 ACH thì mình nghĩ thấp quá đó. Chúc bạn thành công.
 
Trả lời: Help me! Thong gió Transformer!

Mình đọc tài liệu của công ty mình thấy hướng dẫn như sau:
- Tính theo công thức: Q = He/0.29.(tr - to) [m3/h]
Trong đó:
He - Năng suất tỏa nhiệt của máy biến thế (tra catalog) [kcal/h], đọc ví dụ họ tính máy biến áp 1000 kVA có năng suất tỏa nhiệt là 13000 kcal/h
tr - Nhiệt độ cho phép trong phòng = 40 độ
to - Nhiệt độ không khí ngoài trời (có thể lấy 35 độ)

- Hoặc tính theo ACH = 20 đến 30 lần
 
Back