Chào cá bác!
Có bác nào làm thông gió cho trạm 2500 KVA chưa?
Em có một phòng rộng 160m2 cao 6m, trong có 3 máy biến áp 2500KVA.Bác nào biết chỉ em với về cách tính lưu lượng hút thì tính thế nào?
Thanks!
Chào bạn,
Khi thiết kế thông gió cho phòng transformer thông thường mình lựa chọn 0.95l/s/kVA (IC)hoặc 60ACH (ASHRAE 2007) bạn ah! nếu lấy 8 ACH thì mình nghĩ thấp quá đó. Chúc bạn thành công.
Mình đọc tài liệu của công ty mình thấy hướng dẫn như sau:
- Tính theo công thức: Q = He/0.29.(tr - to) [m3/h]
Trong đó:
He - Năng suất tỏa nhiệt của máy biến thế (tra catalog) [kcal/h], đọc ví dụ họ tính máy biến áp 1000 kVA có năng suất tỏa nhiệt là 13000 kcal/h
tr - Nhiệt độ cho phép trong phòng = 40 độ
to - Nhiệt độ không khí ngoài trời (có thể lấy 35 độ)