help thiet ke dien lanh

hau

Thành Viên [LV 0]
chao cac anh chi. E la dan khong chuyen , nhung em hoc nghanh dien cong nghiep co lien quan den thiet ke dong luc cho mang dien.
E hoi lam sao chon cong suat may lanh cho mot phong co dien tich cho truoc.
E xin cam on!
 
Trả lời: help thiet ke dien lanh

Nếu thông số ban đầu chỉ có diện tích phòng, thì xin trả lời bạn luôn, không thể chọn công suất máy nén.
Nếu muốn có công suất máy nén bạn phải cho thêm nhiều thông tin hơn nữa.
 
Trả lời: help thiet ke dien lanh

còn tuỳ thuộc căn phòng có diện tích cho trước của bạn dùng vào mục đích gì, có khoảng bao nhiêu người hoạt động, rồi chịu bức ạ nhiệt của mặt trời nhiều hay ít... nữa chứ. cái này với điều hoà dân dụng với mục đích gia đình thì dân trong ngành thường chọn theo kinh nghiệp. chào bạn!
 
Ðề: help thiet ke dien lanh

Chao cac ban. Voi cuong vi la nguoi lam kinh doanh thi tra loi cau hoi chon cong suat lanh cho khu vuc can dieu hoa thi qua don gian chi ap dung theo phu tai kiem tra theo tieu chuan australia. Neu phai tinh toan nhiet thua, am thua chi tiet thi den khi tinh xong thi nha dau tu da lam xong cong trinh roi.
Minh chuyen cung cap may nen lanh truc vit 2 cap.
Mobile: 0905157725
 
Ðề: help thiet ke dien lanh

Chao cac ban. Voi cuong vi la nguoi lam kinh doanh thi tra loi cau hoi chon cong suat lanh cho khu vuc can dieu hoa thi qua don gian chi ap dung theo phu tai kiem tra theo tieu chuan australia. Neu phai tinh toan nhiet thua, am thua chi tiet thi den khi tinh xong thi nha dau tu da lam xong cong trinh roi.
Minh chuyen cung cap may nen lanh truc vit 2 cap.
Mobile: 0905157725

Mình rất đồng ý với ý kiến bạn Nguyendinh.Không phải dự án nào mình cũng có được đầy đủ bản vẽ layout bên kiến trúc .Mình gặp rất nhiều dự án chỉ có mỗi file kiến trúc bằng pdf rất sơ xài ,nhưng phải thiết kế báo giá gấp có khi chỉ trong 1 ngày có đến 2 dự án nhỏ .Nên đòi hỏi người thiết kế phải linh động 1 chút và dựa vào kinh nghiệm của mình để thiết kế báo giá .Chứ cứ rập khuôn chờ đợi đầy đủ mới làm thì người khác đã lấy mất nồi cơm mình rồi .
Thân chào! ;)>:D<
 
Ðề: help thiet ke dien lanh

Mình rất đồng ý với ý kiến bạn Nguyendinh.Không phải dự án nào mình cũng có được đầy đủ bản vẽ layout bên kiến trúc .Mình gặp rất nhiều dự án chỉ có mỗi file kiến trúc bằng pdf rất sơ xài ,nhưng phải thiết kế báo giá gấp có khi chỉ trong 1 ngày có đến 2 dự án nhỏ .Nên đòi hỏi người thiết kế phải linh động 1 chút và dựa vào kinh nghiệm của mình để thiết kế báo giá .Chứ cứ rập khuôn chờ đợi đầy đủ mới làm thì người khác đã lấy mất nồi cơm mình rồi .
Thân chào! ;)>:D<

Dear KHONGMINH

Cho mình hỏi thử, khi bạn thiết kế, riêng phần tải nhiệt do bức xạ mặt trời, góc tới, phương vị,...và riêng cường độ bức xạ mặt trời ở tất cả tỉnh thành, bạn có tài liệu nào và thông số cụ thể để tính toán không? Ở các giáo trình trong nước số liệu đã cũ và mình hiện chỉ dùng tạm và thiếu nhiều quá, nếu có tài liệu thì share cho mình với được không?
Thanks
 
Ðề: help thiet ke dien lanh

Dear KHONGMINH

Cho mình hỏi thử, khi bạn thiết kế, riêng phần tải nhiệt do bức xạ mặt trời, góc tới, phương vị,...và riêng cường độ bức xạ mặt trời ở tất cả tỉnh thành, bạn có tài liệu nào và thông số cụ thể để tính toán không? Ở các giáo trình trong nước số liệu đã cũ và mình hiện chỉ dùng tạm và thiếu nhiều quá, nếu có tài liệu thì share cho mình với được không?
Thanks

Chào bạn Quangvinh6886
Mình thì hay áp dụng thông số vi khí hậu theo TCVN 4088-1997(file đính kèm) thay thế cho TCVN 4088-1985 đã cũ .Mình gửi bạn tham khảo đây là TC scan nên hơi mờ 1 chút nhưng vẫn đọc được .
;)
 

Đính kèm

  • TCVN_4088_1997_So_lieu_khi_hau_dung_trong_TKXD.pdf
    19.3 MB · Xem: 224
Tính nhanh theo kinh nghiệm bạn nên tính theo BTU/m2,
nói thêm về đơn giá điều hòa thông gió cho văn phóng tính nhanh khoảng 35 dola/m2
có gì không đúng anh em góp ý để sửa sai nhé, thân!
 
Back
Bên trên