hoi ve cach chuyen don vi

daunghe

Thành Viên [LV 0]
:(
Trong điều hòa không khí việc đổi công suất lạnh thường thì tui tính 9000Bth=1Hp.
Nhưng trong lạnh công nghiệp tui bối rối trong việc chuyển công suất lạnh sang Hp. Bởi vì thường các xưởng sản xuất dàn lạnh ở TPHCM khi đặt hàng họ chỉ hỏi công suất HP lạnh.Bạn nào có cách tính chuyển đổi đơn vị Kw lạnh sang HP lạnh chỉ tui với.:(
CẢm ơn nhiều
 
Trả lời: hoi ve cach chuyen don vi

Không có chuyện 9000BTU/h = 1HP!
Đây là sai lầm mà nhiều kỹ sư mắc phải!
Đúng đơn vị vật lý thì 9000BTU/h = 3,5HP lận!
Để giải thích điều này bạn phải hiểu là :
- Công suất lạnh là 9000BTU/h thì công suất điện máy lạnh là \"khoảng\" 1HP!
- Theo chu trình lạnh thì công suất lạnh Qo = Qk + Ne
Trong đó Qk là công suất giải nhiệt còn Ne là công nén! Với Ne này bạn có thể chọn máy nén!
Còn về lựa chọn dàn lạnh ở xưởng thì bạn xem thử công suất máy nén theo đơn vị HP của hệ thống lạnh cấp cho dàn lạnh đó là được!
 
Trả lời: hoi ve cach chuyen don vi

songphi viết:
Không có chuyện 9000BTU/h = 1HP!
Đây là sai lầm mà nhiều kỹ sư mắc phải!
Đúng đơn vị vật lý thì 9000BTU/h = 3,5HP lận!
Để giải thích điều này bạn phải hiểu là :
- Công suất lạnh là 9000BTU/h thì công suất điện máy lạnh là "khoảng" 1HP!
- Theo chu trình lạnh thì công suất lạnh Qo = Qk + Ne
Trong đó Qk là công suất giải nhiệt còn Ne là công nén! Với Ne này bạn có thể chọn máy nén!
Còn về lựa chọn dàn lạnh ở xưởng thì bạn xem thử công suất máy nén theo đơn vị HP của hệ thống lạnh cấp cho dàn lạnh đó là được!

Tớ thì nghĩ 9000BTU/h = 3,5Hp (Cooling Cap. nhé) là cái sai lầm mỗi mình bác mắc phải.
Bác cứ giải thích hộ tớ cái phần khoanh đỏ ở dưới hình này rồi mình bàn tiếp (export từ bộ Catalogue cổ xưa nhất của Mitsu mà tớ có, đảm bảo origin 100%)
jj.jpg
 
Trả lời: hoi ve cach chuyen don vi

Vậy theo bạn chính xác 1HP là bao nhiêu BTU/h đây?
Theo tài liệu bạn đưa và theo cách bạn hiểu thì 1HP=9600BTU/h.
Và như vậy thì 1,25HP = bao nhiêu BTU/h? Có bằng 11300BTU/h như tài liệu này theo như cách bạn nghĩ không?
Tiếp tục nhé: 2HP thì bao nhiêu BTU/h đây!
Cái HP mà Misu đưa ra không phải là công suất lạnh đâu bạn!Đó chỉ là cách gọi danh định như mình nói là công suất điện của máy nén để sản xuất ra công suất lạnh ghi trong catalogue thôi!Mặc dù đây là catalogue của hệ VRF đúng không?
Nếu như bạn nghĩ thì sẽ mâu thuẫn trong các catalogue các hãng khác đó!
Nếu bạn hiểu gì về COP thì cũng sẽ giải thích được các mâu thuẫn đó đấy! Với cùng công suất lạnh mà hao tốn năng lượng điện ít hơn thì hệ số COP cao đó!Máy đó là máy tốt đó!
Thân!
 
Trả lời: hoi ve cach chuyen don vi

Xem nào!
cứ như SGK nhé: 1 BTU/h =0,293 W; 1 HP = 745,7W ; vậy
9000 BTU = 3,536 HP
Mình nghĩ là SongPhi có lý.
:silly:
 
Trả lời: hoi ve cach chuyen don vi

thông thường chuẩn nhất về đơn vị người ta chỉ sử dụng Btu/h thôi, còn ngựa thì chỉ có VN dùng mà thôi, ngựa có 2 loại ngựa Mỹ và ngựa Nhật.

Nhật 1Hp=9000 Btu/h (tương đối)
Mỹ 1HP=9600 Btu/h
 
Trả lời: hoi ve cach chuyen don vi

Nếu không nhầm thì 1 loại là PS còn loại kia là HP?!

PS là loại công suất mà ta hay dùng tính từ trước, thường gọi là mã lực, tính công suất động cơ: tàu hỏa, tàu thủy...là loại sức ngựa châu Á (he he)

HP là loại công suất du nhập vào sau là loại sức ngựa châu Âu và Mỹ
 
Trả lời: hoi ve cach chuyen don vi

Phần trả lời hoàn toàn là công suất lạnh.
Nếu bạn không tin thì hãy xem lại kiến thức cơ bản?!

Bài của bạn có nội dung chưa phù hợp với tinh thần của diễn đàn, chúng tôi sẽ đưa nội dung bài viết này lại sau nếu thấy phù hợp!
 
Trả lời: hoi ve cach chuyen don vi

Anh Phi nói đúng rồi, thảo luận không đạt được mục đích bực mình cũng bình thường, mình nhớ không lầm là ngừoi ta sử dụng 2 loại hp lận, ngựa lạnh và ngựa điện, cái anh Phi nói là ngựa điện , còn cái anh hỏi là ngựa lạnh thì phải.

nếu nói như Songphi thi đó là ngựa điện
còn nói theo kiểu 9000Btu/h = 1hp thi 1 hp này không phải là ngựa điện, mà là ngựa lạnh ( một cách gọi thông thường )

góp ý không đúng sữa dùm nghen !:)
 
Trả lời: hoi ve cach chuyen don vi

1hp cho ra 9000BTH chi đúng cho mảng đhkk thôi. lạnh âm sâu mà đổi kiểu này chắc tiêu quá.
 
Trả lời: hoi ve cach chuyen don vi

1hp cho ra 9000BTH lạnh chỉ đúng trong trong đhkk thôi. Các tầm nhiệt độ khác đổi kiểu này đâu có được. Mà đúng là các nhà sản xuất gia truyền ở tphcm có cách gọi dàn lạnh như vậy cũng khó hiểu thật. Cách người ta goi tên dàn lạnh 30 ngựa, 40 ngựa rồi chế tạo theo khuôn mẩu lâu nay thật sự rất hay người ta đã làm bao nhiêu năm nay rồi mà chẳng có bản vẽ chi tiet nào các bạn ah.
 
Trả lời: hoi ve cach chuyen don vi

vì thế mà chỉ có dân không rành về lạnh họ mới sử dụng là HP , chứ thật ra thì người ta điểu dùng Btu\'h hết là chuẩn nhất, các cậu phải học lại thôi
 
Trả lời: hoi ve cach chuyen don vi

Đúng đó, tui thấy thường dùng BTU/h hoặc ton lạnh thôi. Mà có sự khác biệt giữa cách đổi ton sang BTU/h của Nhật và Mỹ. Tui ko liên quan đến cái này nhưng cũng biết đôi chút.
À các bac có biết tổ chức nào test AC ko? Loại cỡ 120.000 BTU/h ấy. Tui đang cần cái giấy t/hành vào USA nên:angry: cần thông tin gấp. Tui đã liên hệ nhiều tổ chức, cty trong khu vực và USA nhưng chưa bằng lòng. Thanks nhiều!
 
Trả lời: hoi ve cach chuyen don vi

Định nghĩa rõ nhất về BTU

The Đơn vị nhiệt Anh tiếng Anh: British Thermal Unit (BTU hoặc Btu) là một đơn vị năng lượng sử dụng ở Hoa Kỳ. Nó cũng có thể được bắt gặp ở Vương quốc Anh, trong ngữ cảnh các hệ thống làm lạnh và sưởi ấm kiểu cũ. Trong hầu hết các nơi khác, nó đã được thay thế bởi đơn vị năng lượng SI, joule (J).

Ở Hoa Kỳ, \"BTU\" được sử dụng để mô tả giá trị nhiệt (năng lượng) của nhiên liệu, và cũng để mô tả công suất của các hệ thống sưởi ấm và làm lạnh, như lò sưởi, lò sấy, lò nướng và điều hòa nhiệt độ. Khi sử dụng như một đơn vị công suất, mặc dù vẫn được viết tắt là \"BTU\" nhưng khái niệm này cần được hiểu là BTU trên giờ (BTU/h).

Một Btu được định nghĩa là nhiệt lượng cần thiết để tăng nhiệt độ của một pound nước lên một độ Fahrenheit. 143 Btu là nhiệt lượng cần thiết để làm tan chảy 1 pound băng.

Còn HP

Mã lực (thường gọi cách khác là: sức ngựa, hay HP - horse power) là một đơn vị cũ dùng để chỉ công suất. Nó được định nghĩa là công suất cần thiết để nâng một khối lượng 75 kg lên cao 1 mét trong thời gian 1 giây hay 1HP = 75 kgm/s.

Trong thực tế để chuyển đổi nhanh chóng giữa các đơn vị \"mã lực\" và \"kW\" (kilô watt), người ta hay dùng các hệ số tương đối như sau:

1 HP = 0,736kW ; hoặc
1 kW = 1,36 HP.

Joule

Jun, Joule, kí hiệu J, là đơn vị đo công W trong hệ SI, lấy tên theo nhà Vật lí Anh James Prescott Joule.

Đơn vị J có thể được định nghĩa theo nhiều cách khác nhau, 1 J là năng lượng khi 1 lực 1 niutơn tác dụng trên 1 khoảng cách 1 mét, hay là công suất 1 W trong 1 giây.

1 J = 1 N · 1 m = 1 W · 1 s = 1 C · 1 V = 1 kg · m2 · s-2

W :

Watt (viết tắt là W) là đơn vị đo công suất P trong hệ đo lường quốc tế, lấy theo tên của James Watt.

Công suất cho biết sự thay đổi năng lượng ΔE trong 1 khoảng thời gian Δt. 1 Watt là sự thay đổi của năng lượng 1 Joule trong 1 giây.
 
Ðề: Trả lời: hoi ve cach chuyen don vi

Một Btu được định nghĩa là nhiệt lượng cần thiết để tăng nhiệt độ của một pound nước lên một độ Fahrenheit.
Một Kcal là nhiệt lượng cần để tăng nhiệt độ 1 Kg nước lên 1oC.
1BTU = 1P x 1K (nước)
1Kcal = 1kg x 1oC. (nước)
1P=0.454 kg, 1oC=5/9oF
--> 1BTU = 0.252Kcal
......
......
Các định nghĩa các bạn đưa ra trên đều đúng nhưng nó không thể hiện được nội dung là tại sao người ta lại gọi dàn 9000 BTU là loại dàn 1HP.
có ai giup với kg?
 
Ðề: Trả lời: hoi ve cach chuyen don vi

Vấn đề ngựa lạnh, ngựa điện Thầy tài dạy rồi mà Pác xungfen. Bạn phải nói là chắc chắn chứ hok phải hình như được.
9000 BTU = 3,536 HP là ngựa điện
9000 BTU = 1 HP là ngựa lạnh. Nhưng chỉ là tương đối thôi, còn tùy thuộc vào hệ số COP nữa, mỗi hãng mỗi khác.
Công suất điện = Công suất lạnh/ COP.
Vấn đề này đã bàn nhiều rồi mà các bạn. =))
 
Ðề: Trả lời: hoi ve cach chuyen don vi

thông thường chuẩn nhất về đơn vị người ta chỉ sử dụng Btu/h thôi, còn ngựa thì chỉ có VN dùng mà thôi, ngựa có 2 loại ngựa Mỹ và ngựa Nhật.

Nhật 1Hp=9000 Btu/h (tương đối)
Mỹ 1HP=9600 Btu/h
ADmin *-:) vậy các bac ráng chịu khó nói BTu/h đi khỏi lẫn lộn
Trong thực tế theo em biết thì người ta tính quy đổi theo tỉ lệ tương đối thôi.
Chứ không phải 1HP=9000Btu/h(or 9600Btu/h)
thì 2HP , 3HP,... thì dùng tam suất không chính xác để quy ra BTu/h.
Có lẽ Mã Lực dùng trong ngành hằng hải để tính CS thuyền (tương tụ như CC trong xe máy). [Tốc độ chạy ]
Thôi full time chào các Pro:">
 