Cần giúp HỎI VỀ CATALOGE VRV

HoaVoKhuyet

Thành Viên [LV 1]
CHÀO CÁC BÁC,

Em mới vào nghề nên có nhiều thắc mắc khi thiết kế VRV,

cho e hỏi là khoảng cách từ dàn lạnh đầu tiên đến dàn lạnh cuối cùng là bao nhiêu ạ?

Tại vì khi em chạy ống gas bằng VRV Xpress nó chỉ cho tối đa là 40 m mà trong quyển cataloge không thấy ghi rõ về phần này.
 

Đính kèm

  • May-lanh-trung-tam-VRV-VRF-Ket-noi-dan-nong-dan-lanh-770x380.jpg
    May-lanh-trung-tam-VRV-VRF-Ket-noi-dan-nong-dan-lanh-770x380.jpg
    69.3 KB · Xem: 121
Khoảng cách từ bộ chia gas đầu tiên đến indoor xa nhất là 40m ( Theo Daikin )
Catalouge thương mại sẽ ko thể hiện điều đó
em phải xem catalouge kỹ thuật thì mới có
 

Đính kèm

  • 1.png
    1.png
    215.6 KB · Xem: 101
CHÀO CÁC BÁC,

Em mới vào nghề nên có nhiều thắc mắc khi thiết kế VRV,

cho e hỏi là khoảng cách từ dàn lạnh đầu tiên đến dàn lạnh cuối cùng là bao nhiêu ạ?

Tại vì khi em chạy ống gas bằng VRV Xpress nó chỉ cho tối đa là 40 m mà trong quyển cataloge không thấy ghi rõ về phần này.
Tài liệu Daikin cho phép chiều dài từ nhánh dàn lạnh đầu tiên tới dàn lạnh xa nhất tiêu chuẩn là 40m. Trong trường hợp lớn hơn 40m thì tăng kích thước đường ống chính (chi tiết trong catalog kỹ thuật) có thể lên đến 90m.
 
Back
Bên trên