Công Nghiệp Hỏi về thông gió khu vệ sinh trong căn hộ cao tầng

vdrug

Thành Viên [LV 0]
Xin chào các bạn kỹ sư cơ điện lạnh.
Tôi muốn hỏi về chi tiết kết thúc ống thông hơi trên mái nhà chung cư sẽ như thế nào.
Có bạn nói cứ vẽ như cửa thông gió tầng hầm, xây 1 cái hộp nổi lên rồi gắn louver xung quanh.
Tôi băn khoăn không biết trên mái có nên làm vậy không, vì nếu thế mặt bằng mái sẽ có khoảng 1 chục cái hộp nằm rải rác để tương ứng với những khu vệ sinh trong toà nhà.

Đây là chút thắc mắc của kiến trúc sư, các bạn kỹ sư cơ điện lạnh nếu có kinh nghiệm trong việc này xin trả lời hộ. Muôn ngàn lần xin cám ơn.
 
Trả lời: Hỏi về thông gió khu vệ sinh trong căn hộ cao tầng

Chào

Tôi thấy thì thường là các ống thông hơi sẽ gom lại ( càng nhiều càng tốt) vào những họp gen như bạn nói trên những góc nhà ( đi theo cột) vì nhà cao tầng các toilet thường nằm ở cùng vị trí từ trên xuống
:)
 
Trả lời: Hỏi về thông gió khu vệ sinh trong căn hộ cao tầng

Đúng rồi, khu vệ sinh các tầng đều nằm cùng vị trí từ trên xuống, nhưng mỗi tầng lại có nhiều khu vệ sinh, tầng trên cùng cũng vậy và trên đó không có tầng kỹ thuật để có thể gom tất cả ống thông hơi lại thành 1. Vì vậy mới không biết xử lí thế nào vì ống thông hơi sẽ đâm lên và nằm như lợn con ở trên mái.
Có lẽ đấy cũng là chuyện thường thôi vì tôi thử tìm thì thấy mái ông trình nước ngoài cũng có ống thông hơi nằm lộn xộn như vậy. Các tôi muốn hỏi là mình sẽ lắp cái gì vào đầu ống thông hơi đó để đảm bảo ngăn nước mưa, chống thấm mà vẫn thông gió tốt.
 
Trả lời: Hỏi về thông gió khu vệ sinh trong căn hộ cao tầng

Thanks pac TQXN, đúng cái tôi cần.
 