Công Nghiệp Hỏi về \" tiêu chuẩn thông gió\" trong lĩnh vực xây dựng

minh_hvac

Thành Viên [LV 0]
- Cty mình đang có 1 công trình là thiết kế hệ thống thông gió cho 1 building do nước ngoài thi công.
- Điểm đặc biệt của công trình này là sau khi hoàn thành việc đổ sàn tầng trệt (Ground Floor), công trình này sẽ vừa thi công tầng hầm vừa thi công phần trên (tầng trệt trở đi).
- Bên mình phụ trách thông gió cho phần thi công tầng hầm. Tầng hầm thi công tới đâu thì bên mình lắp hệ thống thông gió tới đó (theo từng zone).

Tiêu chuẩn thiết kế cho trường hợp này như thế nào? Ai biết chỉ mình với.
(số lần thông gió...) Kể cả phần cấp gió tươi)

Note: 1 zone có thể tích từ 1800 đến 3600 m3, có 2 xe xúc đất, 1 xe chở đất và khoảng 30 công nhân làm việc (khói xe, máy hàn...).

địa chỉ mail của mình la: [email protected] or [email protected]
 
Trả lời: Hỏi về \" tiêu chuẩn thông gió\" trong lĩnh vực xây dựng

Chào Minh.
Tiêu chuẩn tính toán thông gió tầng hầm bạn tìm trên diễn đàn cũng có đấy.
Theo như tiêu chuẩn của Sing:
- Lưu lượng gió yêu cầu để thông gió bãi đỗ xe đảm bảo: Số lần thay đổi không khí trong mỗi giờ khi thông gió thường xuyên là 6 lần/h; khi thông gió sự cố (có cháy) là 10 lần/h.
- Các quạt thông gió tầng hầm là các quạt 2 tốc độ với công suất lưu lượng ở tốc độ thấp là 60% so với công suất lưu lượng ở tốc độ cao). Quạt chạy ở tốc độ thấp để thông gió thường xuyên; quạt chạy tốc độ cao để thông gió sự cố;
- Khi thông gió thường xuyên, tốc độ gió qua họng cửa gió
 