    Hướng Dẫn Bảo Dưỡng Máy Sấy Khí

    Trong quá trình sử dụng khí, tùy theo yêu cầu về chất lượng khí mà chúng ta sử dụng các kiểu máy sấy khí khác nhau. Mục đích là tách nước ra khỏi khí nén. Máy sấy khí kiểu làm lạnh hoạt động theo nguyên tắc tương tự như điều hòa không khí, chỉ khác ở mục đích làm việc. Quá trình bảo dưỡng máy sấy khí cũng không quá phức tạp, cơ bản nhất là nắm rõ cấu tạo và nguyên lý hoạt động. Có rất nhiều hiểu nhầm của người vận hành mà dẫn tới những hậu quả hỏng hóc máy sấy khí. Bảo dưỡng máy sấy khí không đơn thuần chỉ là vệ sinh bên ngoài, xịt khí nén vào két, thay lọc đường ống...Mà có cả quy trình kiểm tra kỹ thuật. Sau đây tôi xin giới thiệu những thao tác, công việc cơ bản để bảo dưỡng máy sấy khí:

    1. Vệ sinh hệ thống máy: Dùng dầu diezen hoặc nước lau sạch sẽ hệ thống ống đồng, block, dùng khí xịt sạch hệ thống két...
    2. Kiểm tra áp suất ga tại các vị trí đầu ruồi để đo áp suất ga tĩnh rồi so sánh với giá trị thiết kế của máy (có thể đo áp suất ga khi chạy máy)
    3. Kiểm tra rò rỉ ga nếu sau khi đo áp suất ga thấy thiếu bằng mắt thường hoặc bằng khí nitơ
    4. Đo áp suất ga ở trước và sau lọc ga để xem trên áp lọc ga rồi so sánh với giá trị tiêu chuẩn
    5. Căn chỉnh nhiệt độ điểm sương, van bypass nếu cần thiết (các dòng máy model cao sẽ có cả đồng hồ báo áp suất ga, nhiệt độ điểm sương. Các dòng máy model thấp căn cứ vào ngoại quan lượng nước ở khí nén khi dùng.
    6. Đo dòng của block máy rồi so sánh với giá trị thiết kế. Nhiệt độ block, lượng dầu qua mắt thăm dầu (nếu có)
    7. Kiểm tra hệ thống điện.
    8. Kiểm tra van xả nước tự động, công tắc áp suất...
    Trên đây là những thao tác cơ bản khi bảo dưỡng máy sấy khí, mọi chi tiết cụ thể hãy liên hệ với chúng tôi để được tư vấn đầy đủ nhất.

    Hotline
    Mr Phú : 0989 847 815
    nguyenvietphu1402@gmail.com
     

    Các file đính kèm:

  2. gnuh109

    gnuh109 Thành Viên [LV 6]

    Với một số máy sấy dùng nước giải nhiệt khi căn chỉnh nhiệt độ điểm sương các bạn ngoài điều chỉnh van bypass, các bạn còn có thể điều chỉnh van tiết lưu nhiệt nước ra khỏi thiết bị ngưng tụ.

    Chú ý: Trước khi điều chỉnh các bạn phải kiểm tra gas và dòng đã đủ chưa, nếu không điều chỉnh sẽ không chuẩn đâu.
     
  3. Nguyễn Viết Phú

    Nguyễn Viết Phú Super Moderator

    Hôm nào bác training cho em ít nhé. Em thấy còn kém trước bác nhiều quá
     
  4. gnuh109

    gnuh109 Thành Viên [LV 6]

  5. emgama_2010

    emgama_2010 Thành Viên [LV 0]

    bác nào có catalog up e xin nhé
     
    Nguyễn Viết Phú thích bài này.
  6. Quang VP

    Quang VP Thành Viên [LV 0]

    Loại Máy này có ứng dụng được vào sấy hải sản không bác?
     
    Nguyễn Viết Phú thích bài này.
  7. Nguyễn Viết Phú

    Nguyễn Viết Phú Super Moderator

    Có ứng dụng trong việc sấy đấy anh ạ. Nhưng không phải để sấy như các loại máy hút ẩm đâu.
     
  8. Nguyễn Viết Phú

    Nguyễn Viết Phú Super Moderator

    ừ nếu cần gì thì cứ liên hệ mình. Mình sẽ tư vấn nhé!
     
  9. chuotmta_hvacr

    chuotmta_hvacr Thành Viên [LV 0]

    cảm ơn bạn về bài viết
     

Chia sẻ trang này