Block tủ lạnh (hay còn gọi là tấm làm lạnh hoặc ngăn lạnh) có vai trò quan trọng trong việc duy trì nhiệt độ thấp bên trong tủ lạnh và giữ cho thực phẩm được bảo quản tốt hơn.
Block tủ lạnh chứa một loại dầu đặc biệt (thường là dầu hấp thụ) trong chính cấu trúc của nó. Dầu này chịu trách nhiệm hấp thụ và giữ lại nhiệt lượng trong quá trình làm lạnh. Nếu dầu bên trong block mất đi hoặc giảm đáng kể, điều này có thể làm suy yếu khả năng hấp thụ nhiệt của nó và làm giảm hiệu suất làm lạnh của tủ. Chính vì vậy việc thay dầu định kỳ cho Block tủ lạnh là rất cần thiết.
Trong bài viết này, Trường Dạy nghề Bách Khoa Hà Nội sẽ hướng dẫn các bạn quy trình tháo nạp dầu Block tủ lạnh chi tiết nhất nhé.
Đối với nạp dầu, nên nạp vừa đủ không nạp dư hoặc nạp thiếu nếu thực hiện không đúng yêu cầu có thể dẫn tới hư hỏng thiết bị.
3. DỤNG CỤ
1. Tháo dầu
Dốc ngược máy nén cho dầu chảy hết về phía đầu hút của máy nén.
Hướng dẫn cách tháo dầu chi tiết
2. Nạp dầu
- Lưu ý khi nạp dầu:
Sơ đồ mô tả thao tác nạp dầu
Sơ đồ kiểm tra máy nén
a, Nén kiểm tra block
c, kiểm tra độ dội áp
d, Kiểm tra rò rỉ điện
Nếu các bạn còn thắc mắc gì có thể để lại ở phần bình luận và Trường Dạy nghề Bách Khoa Hà Nội sẽ giải đáp chi tiết nhất. Ngoài ra các bạn còn có thể tham khảo thêm các tài liệu kiến thức khác tại website truongdaynghebachkhoa.edu.vn hoặc fanpage Trường Dạy Nghề Bách Khoa Hà Nội - Chuẩn chính quy nhé!
Block tủ lạnh chứa một loại dầu đặc biệt (thường là dầu hấp thụ) trong chính cấu trúc của nó. Dầu này chịu trách nhiệm hấp thụ và giữ lại nhiệt lượng trong quá trình làm lạnh. Nếu dầu bên trong block mất đi hoặc giảm đáng kể, điều này có thể làm suy yếu khả năng hấp thụ nhiệt của nó và làm giảm hiệu suất làm lạnh của tủ. Chính vì vậy việc thay dầu định kỳ cho Block tủ lạnh là rất cần thiết.
Trong bài viết này, Trường Dạy nghề Bách Khoa Hà Nội sẽ hướng dẫn các bạn quy trình tháo nạp dầu Block tủ lạnh chi tiết nhất nhé.
MỤC ĐÍCH YÊU CẦU
1. MỤC ĐÍCH NẠP DẦU:- Bôi trơn cho máy nén và hệ thống
- Giảm mài mòn các chi tiết của máy nén
- Giải nhiệt cho máy nén
- Làm kín cho chi tiết hút và đẩy
Đối với nạp dầu, nên nạp vừa đủ không nạp dư hoặc nạp thiếu nếu thực hiện không đúng yêu cầu có thể dẫn tới hư hỏng thiết bị.
3. DỤNG CỤ
STT | TÊN DỤNG CỤ - THIẾT BỊ | SỐ LƯỢNG |
1 | Máy nén | 1 |
2 | Dầu mới | 1 |
3 | Máng đựng dầu cũ | 1 |
4 | Ampe kìm | 1 |
PHƯƠNG PHÁP THỰC HIỆN

SƠ ĐỒ MÁY NÉN
1. Tháo dầu
Dốc ngược máy nén cho dầu chảy hết về phía đầu hút của máy nén.

Hướng dẫn cách tháo dầu chi tiết
2. Nạp dầu
- Lưu ý khi nạp dầu:
- Lượng dầu nạp từ 250ml-330ml tùy theo công suất của máy nén
- Dầu nạp vào phải đảm bảo về yêu cầu kỹ thuật, không bị cặn bẩn
- Chất lượng dầu nạp vào phải đúng loại dầu mà nhà sản xuất khuyến cáo
- Chỉ được nạp dầu mới hoàn toàn
- Không được nạp dầu bổ sung
- Cho block hoạt động
- Bịt một đầu hút, đầu hút còn lại nối với vòi thả vào trong khay đựng dầu mới.
- Cho block hút vào máy với lượng dầu vừa đủ, khoảng từ 250ml-330ml tùy theo công suất của block

Sơ đồ mô tả thao tác nạp dầu
3. KIỂM TRA BLOCK
- Sử dụng các dụng cụ đã chuẩn bị: máy nén, đồng hồ, ampe kìm, sau đó mắc dụng cụ theo như hình dưới đây.
Sơ đồ kiểm tra máy nén
a, Nén kiểm tra block
- Thao tác cần làm:
- Khóa van cao áp
- Kẹp ampe kìm
- Cho lốc hoạt ñông
- Quan sát đồng hồ cao áp
- Quan sát ampe kìm
- Nếu kim lên nhanh >500PSI ( block tốt)
- Nếu kim lên khoảng 400 PSI ( block trung bình)
- Nếu kim lên <400 PSI ( block yếu)
- Thao tác cần làm:
- Cho block hoạt động
- Nén lên khoảng 150 PSI
- Tắt máy và quan sát
c, kiểm tra độ dội áp
- Thao tác cần làm:
- Cho block hoạt động nén lên khoảng 100 PSI thì tắt máy
- Cho block hoạt động trở lại
d, Kiểm tra rò rỉ điện
- Thao tác cần làm
- Cho block hoạt động
- Dùng đồng hồ đo điện để kiểm tra sự rò rỉ điện ở vỏ block
Nếu các bạn còn thắc mắc gì có thể để lại ở phần bình luận và Trường Dạy nghề Bách Khoa Hà Nội sẽ giải đáp chi tiết nhất. Ngoài ra các bạn còn có thể tham khảo thêm các tài liệu kiến thức khác tại website truongdaynghebachkhoa.edu.vn hoặc fanpage Trường Dạy Nghề Bách Khoa Hà Nội - Chuẩn chính quy nhé!