Tiêu chuẩn IEC, ASTM, BS, DIN, JIS, NFC cho cảm biến nhiệt độ RTD, thermocouple công nghiệp quy định màu dây dẫn cho cảm biến nhiệt độ Pt100, can nhiệt như sau:
Tiêu chuẩn màu dây dẫn RTD theo IEC 60751.
Tuy nhiên, màu dây dẫn có thể khác nhau với các nhà sản xuất khác nhau.
Tiêu chuẩn IEC 60751 của Ủy ban Kỹ thuật Điện Quốc tế mô tả mối quan hệ lý tưởng giữa điện trở của RTD platin và nhiệt độ được đo. Nhiều tiêu chuẩn quốc gia được dựa trên tiêu chuẩn IEC. Tham khảo hình 3.
Được phát hành năm 2008, IEC 60751-2008 bao gồm các hạng dung sai mới, xác định các màu dây cho RTD như ở trên và mở rộng phạm vi các giá trị alpha (α) được sử dụng trong phương trình Callendar-Van Dusen.
IEC 60751 tương đương và thay thế cho tiêu chuẩn DIN 43760 và BS-1904.
IEC 60751 cũng tương đương với tiêu chuẩn Nhật JS-C1604.
Hiệp hội Vật liệu và Thử nghiệm Mỹ (ASTM) E1137. Tiêu chuẩn này áp dụng cho RTD platin với hệ số nhiệt độ trung bình của điện trở là 0,00385% / °C trong khoảng từ 0 đến 100 °C và điện trở danh định tại 0°C của 100 Ω hoặc các giá trị quy định khác. Đặc điểm này bao gồm RTD platin thích hợp cho tất cả hoặc một phần của dải nhiệt độ từ –200 đến 650 °C.
JJG 229 là một tiêu chuẩn của Trung Quốc còn được gọi là “Quy định về Công nghiệp Nhiệt điện trở platin và đồng”. Nó tương tự như tiêu chuẩn IEC 60751.
So sánh các tiêu chuẩn RTD quốc tế
Ở Bắc Mỹ, dây âm màu đỏ phù hợp với ASTM E230. Tuy nhiên, tiêu chuẩn toàn cầu được sử dụng rộng rãi nhất cho dây dẫn thermocouple là IEC 60584, trong đó dây âm màu trắng. Rõ ràng tiêu chuẩn mà thermocouple được sản xuất phải được biết đến để tuân thủ chính xác mã màu.
Có các tiêu chuẩn khác được sử dụng ở nhiều quốc gia khác nhau bao gồm BS1843 (Vương quốc Anh và Cộng hòa Séc), DIN43710 (Đức), JIS-C1610 (Nhật Bản) và NFC 42-324 (Pháp). Tham khảo hình 4.
Lưu ý: Người sử dụng phải xác định tiêu chuẩn đang được sử dụng trong cơ sở của mình và đảm bảo rằng các mã màu được cung cấp chính xác cho nhân viên lắp đặt, vận hành và bảo trì.
---
Tìm hiểu thêm: Bộ chuyển đổi tín hiệu nhiệt độ (Temperature transmitter)
Cảm ơn các bạn đã đọc bài chia sẻ.
Chúc bạn thành công!
1. Tiêu chuẩn màu dây dẫn RTD
Màu dây dẫn RTD được định nghĩa trong tiêu chuẩn IEC 60751-2008, trong đó tất cả các màu dây dẫn được hiển thị như hình 2 dưới đây.Tiêu chuẩn màu dây dẫn RTD theo IEC 60751.
Tuy nhiên, màu dây dẫn có thể khác nhau với các nhà sản xuất khác nhau.
* Các tiêu chuẩn RTD quốc tế
Một số tiêu chuẩn quốc tế xác định mối quan hệ giữa điện trở và nhiệt độ cho cảm biến nhiệt độ RTD. Qua nhiều năm, và đặc biệt trước năm 1990, có rất nhiều “tiêu chuẩn” khác nhau cho các RTD công nghiệp. Ngày nay chỉ có hai tiêu chuẩn chung: ASTM 1137 (Mỹ) và IEC 60751 (Quốc tế).Tiêu chuẩn IEC 60751 của Ủy ban Kỹ thuật Điện Quốc tế mô tả mối quan hệ lý tưởng giữa điện trở của RTD platin và nhiệt độ được đo. Nhiều tiêu chuẩn quốc gia được dựa trên tiêu chuẩn IEC. Tham khảo hình 3.
Được phát hành năm 2008, IEC 60751-2008 bao gồm các hạng dung sai mới, xác định các màu dây cho RTD như ở trên và mở rộng phạm vi các giá trị alpha (α) được sử dụng trong phương trình Callendar-Van Dusen.
IEC 60751 tương đương và thay thế cho tiêu chuẩn DIN 43760 và BS-1904.
IEC 60751 cũng tương đương với tiêu chuẩn Nhật JS-C1604.
Hiệp hội Vật liệu và Thử nghiệm Mỹ (ASTM) E1137. Tiêu chuẩn này áp dụng cho RTD platin với hệ số nhiệt độ trung bình của điện trở là 0,00385% / °C trong khoảng từ 0 đến 100 °C và điện trở danh định tại 0°C của 100 Ω hoặc các giá trị quy định khác. Đặc điểm này bao gồm RTD platin thích hợp cho tất cả hoặc một phần của dải nhiệt độ từ –200 đến 650 °C.
JJG 229 là một tiêu chuẩn của Trung Quốc còn được gọi là “Quy định về Công nghiệp Nhiệt điện trở platin và đồng”. Nó tương tự như tiêu chuẩn IEC 60751.
So sánh các tiêu chuẩn RTD quốc tế
2. Tiêu chuẩn màu dây dẫn thermocouple
Dây dẫn thermocouple bao gồm hai dây riêng biệt (dương và âm), kèm theo cách điện bằng màu. Do hiệu ứng Seebeck, dây dẫn thermocouple có phân cực nên dây dương và âm phải được nối với các đầu cuối chính xác. Một loạt các tiêu chuẩn màu cách điện dây dẫn để xác định từng loại thermocouple. Các tiêu chuẩn khác nhau sử dụng màu sắc dây khác nhau để phân biệt giữa các dây dương và âm. Tham khảo hình 4.Ở Bắc Mỹ, dây âm màu đỏ phù hợp với ASTM E230. Tuy nhiên, tiêu chuẩn toàn cầu được sử dụng rộng rãi nhất cho dây dẫn thermocouple là IEC 60584, trong đó dây âm màu trắng. Rõ ràng tiêu chuẩn mà thermocouple được sản xuất phải được biết đến để tuân thủ chính xác mã màu.
Có các tiêu chuẩn khác được sử dụng ở nhiều quốc gia khác nhau bao gồm BS1843 (Vương quốc Anh và Cộng hòa Séc), DIN43710 (Đức), JIS-C1610 (Nhật Bản) và NFC 42-324 (Pháp). Tham khảo hình 4.
Lưu ý: Người sử dụng phải xác định tiêu chuẩn đang được sử dụng trong cơ sở của mình và đảm bảo rằng các mã màu được cung cấp chính xác cho nhân viên lắp đặt, vận hành và bảo trì.
---
Tìm hiểu thêm: Bộ chuyển đổi tín hiệu nhiệt độ (Temperature transmitter)