Cần giúp Kho có kệ hàng thì có cần lắp đầu phun chữa cháy tự động cho từng gian kệ không?

luhaibang

Thành Viên [LV 0]
Chào mọi người! Nhờ mọi người tư vấn giúp.
Bên mình có 1 kho hàng có lắp các kệ hàng cao 3 tầng (khoảng 4 m). Vừa rồi CS PCCC vào kiểm tra thì yêu cầu lắp mỗi gian kệ là 01 đầu phun chữa cháy tự động.
Do chi phí lắp như vậy là rất lớn, mình đã đọc nhiều văn bản luật nhưng không thấy chỗ nào quy định phải lắp cho kệ hàng.
Nhờ mọi người giúp.
Xin cảm ơn.
 

nmq123

Thành Viên [LV 3]
Bạn tham khảo thêm TCVN 7336-2020 về thiết kế hệ thống sprinkler nhé.
Nhà kho của bạn có các giá kệ lên đến 3 tầng thì bắt buộc phải bố trí sprinkler rồi.
1675129383909.png
Còn bố trí các đầu phun sẽ theo qui định sau:
"Mỗi đầu phun sẽ cover một diện tích 12m2 và khoảng cách tối đa giữa 2 đầu phun từ 3~4m".
 

luhaibang

Thành Viên [LV 0]
Bạn tham khảo thêm TCVN 7336-2020 về thiết kế hệ thống sprinkler nhé.
Nhà kho của bạn có các giá kệ lên đến 3 tầng thì bắt buộc phải bố trí sprinkler rồi.
View attachment 37640Còn bố trí các đầu phun sẽ theo qui định sau:
"Mỗi đầu phun sẽ cover một diện tích 12m2 và khoảng cách tối đa giữa 2 đầu phun từ 3~4m".
Như vậy thì không nhất thiết phải lắp đầu phun cho từng gian kệ đúng không bạn. Mình có thể lắp lên tường đúng không?
 

nmq123

Thành Viên [LV 3]
Mình không hiểu bạn nói gian kệ ở đây là thế nào. Còn sprikler tiêu chuẩn thì đầu phun sẽ lắp trên trần.
Ngoài ra có một loại nữa là in-rack sprinkler, lắp đặt cho từng kệ hàng, loại này không thấy nói đến trong qui định.
 

luhaibang

Thành Viên [LV 0]
Mình không hiểu bạn nói gian kệ ở đây là thế nào. Còn sprikler tiêu chuẩn thì đầu phun sẽ lắp trên trần.
Ngoài ra có một loại nữa là in-rack sprinkler, lắp đặt cho từng kệ hàng, loại này không thấy nói đến trong qui định.
Bên CS PCCC yêu cầu bên mình lắp đầu phun cho từng tầng, từng ngăn của kệ hàng.
 

Mạnh Cầm

Thành Viên [LV 0]
Hi bạn, trong 7336:2021 có nói tới việc thiết kế các kệ cao hơn 5.5m.
Thì có thể áp dụng các điều kiện kỹ thuật đặc biệt.
Mình có thể sử dụng hệ In-rack để chữa cháy trong các kệ đó.
Ở dự án mình đang làm thì sử dụng Tiêu chuẩn NPFA 13: 16.3.3.1

1675146326239.png

1675146772720.png

Vài lời chia sẻ tới bạn
 
Bên trên