Cần giúp Kiểm tra đấu điện cấp cho máy bơm

tieuhoathuong

Thành Viên [LV 0]
Em mới vào nghề và có 1 vấn đề thế này.
Công trình chỗ em đang làm lắp water chiller, có 21 máy bơm chia cho 3 tủ điện. Trong đó có 2 bơm nối kiểu sao-tam giác, có 11 bơm nối kiểu tam giác còn lại nối kiểu sao, vấn đề là em muốn hỏi làm thế nào để kiểm tra công nhân đã đấu điện cho máy bơm các kiểu trên đã chạy đúng chiều khi mà đấu điện cho máy bơm nối với tủ điện xong rồi mà chưa có điện để thử và khi công nhân lắp đặt thì ko trực tiếp giám sát. Nhờ các bác bày cách giúp em kiểm tra với
 
Ðề: Kiểm tra đấu điện cấp cho máy bơm

Cái này không có thiết bị gì để thử xem nó có chạy đúng chiều không . cứ cho nối điện vào chạy thử cho từng cái. Cái nào bị ngược thì đổi pha lại cho đúng chiều thôi. Nếu có dùng biến tần thì nó sẻ bảo vệ đúng chiều quay cho động cơ. máy nén khí và máy chiller điều có thiết bị bảo vệ ngược pha hết
Mình làm bảo trì ở xưởng cứ nối vào mà thử thôi, nhanh, gọn, lẹ và chắc ăn.
còn trên bơm ghi điện áp hoạt động Y-A là 380-220 v (h đ Y thì áp vào 380V, A thì 220V), thì bắt buột đấu Y thôi vì áp cấp vào luôn là 380v.
2 bơm nối sao - tam giác tức là cho khởi động 5 giây ở sao và hoạt động lâu dài ở tam giác (mà phải chắc là bơm hđ ở tam giác dùng ở áp 380v).
11 bơm đấu tam giác và trên bơm phải ghi điện áp vào là 380v (vì điện áp cấp vào luôn 380 v mà).
tương tự các bơm đấu sao cũng phải ghi áp cấp vào là 380v. Vì hiện tại việt nam dùng điện áp dây cho 3 pha là 380v, nếu muốn dùng áp dây cho 3 pha là 220v thì phải có thêm biến áp cho 3 đầu ra là 220v. (nói chung dùng áp 380v tốt hơn dùng áp 220v, vì áp càng thấp thì dòng điện càng tăng và dây điện phải kích cở lớn hơn nên làm tăng giá trị chi phí máy).
 