Kiến thức về lắp đặt cửa nhựa lõi thép
Chia sẽ kiến thức lắp đặt cửa nhựa lõi thép!
Để lắp được hệ thống cửa nhựa lõi thép tốt nhất, và chuyên nghiệp nhất ngoài kiến thức chuyên môn, hay kinh nghiệm lâu năm thợ kỹ thuật cũng nên tham khảo qua những điều cơ bản khi lắp cửa nhựa lõi thép cho từng công trình.
Bước 1. Chuẩn bị dụng cụ lắp đặt chuyên dụng cho cửa nhựa lõi thép :
- Đục gỗ vuông 10 mm
- Súng bắn keo bọt loại tốt
- Súng bắn Silicon loại tốt
- Thước kiểm tra thăng bằng chuẩn
- Thước mét căn chỉnh
- Bộ chìa lục giác
- Kê đệm chèm kính các loại
- Mũi khoan Ø 6,7,8,11,12,13,15
- Mũi khoan bê tông dài Ø 10, 6
- Dụng cụ bảo hộ an toàn lao động. Máy khoan bê tông
- Máy khoan bắt vít
-Tua vít ( 2 cạnh và 4 cạnh) - Búa nhựa
Bước 2. Trình tự tiến hành lắp đặt 1 công trình
1. Khảo sát toàn bộ điều kiện mặt bằng thi công, kích thước ô chờ trước khi tiến hành lắp đặt:
- Khi đi khảo sát phải có hồ sơ đề nghị sản xuất lắp đặt và các dụng cụ để đo kiểm như thước dây và li vô.
- Công việc khảo sát phải làm rõ được các điều kiện mặt bằng, kích thước ô chờ và đặc biệt xem xét đến thời điểm đưa cửa của chúng ta vào lắp đặt có thuận lợi không và có ảnh hưởng đến các công trình thi công khác không.
2. Phương tiện vận chuyển cửa đến công trình:
- Cần phải hết sức cẩn thận trong quá trình mang vác cửa nhựa uPVC. Không được bóc hộp bao gói, ném hoặc làm rơi cửa nhựa. Không được tì, cọ xát mặt nhựa vào các vật dụng cứng như sắt hoặc các cạnh sắc và không được đập mạnh góc khung cửa nhựa xuống sàn ….vv.
- Sử dụng các vật liệu lớp đệm mềm để làm lớp ngăn cách giữa các cửa với nhau.
- Đối với các loại cửa có kích thước lớn thì bạn lên tháo nẹp sập ra để cho kính ra ngoài, khi đó bạn có thể lắp cửa dễ dàng hơn mà không lo ảnh hưởng tới kính, giảm được sự cố khi thi công cửa nhựa lõi thép.
3. Đưa khung cửa lên ô tường cách mép ngoài 1cm tránh vỡ tường khi khoan, kê đệm các cạnh và kiểm tra độ thẳng và thăng bằng.
4. Khoan bê tông lỗ Ø 10 để lắp vít lắp đặt an toàn. Giữ khoan và điều chỉnh khoan cho vuông góc với mặt cần khoan, như vậy khi lắp vít cố định mới chính xác và điều chỉnh được độ thẳng của khung.
5. Bắn vít liên kết giữa khung và tường. Tránh để toét đầu vít khi vít
6. Kiểm tra độ vuông góc và thẳng đứng để điều chỉnh các vít cho phù hợp.
7. Bơm keo bọt nở kèm theo.
8. Sau khi keo khô ta tiến hành cắt keo bọt thừa và đi Sillicon.
9. Lắp kính cố định vào cánh cửa an toàn.
- Trình tự lắp nẹp kính cạnh ngắn trước sau đó ta uốn cong các nẹp dài để lắp chúng vào vị trí.
10. Bắt vấu chốt khóa cửa.
Bước 3. Kiểm tra kỹ thuật
- Kiểm tra các độ ngậm giữa cánh với khung xem đã đạt tiêu chuẩn chưa, và độ ngậm của cánh với khug phải đều nhau, các đường chéo giữa khung và cánh phải thẳng nhau.
- Khung cửa phải vuông, thẳng đứng và cạnh nằm ngang phải thăng bằng. Đối với cửa trượt phải chú ý ray trượt phía dưới phải thẳng. (Sai lệch cho phép 0~ 0,5° áp dụng cho các loại cửa và 0°~ 1° áp dụng cho vách kính cố định).
- Khe hở bơm keo xung quanh phải đều nhau, cân đối và phía cạnh dưới của khung bắt buộc phải có khe hở nhỏ nhất là 3mm để bơm keo bọt. Keo bọt phải đầy và đều.
- Các lắp bịt lỗ vít phải được lắp đầy đủ, phải bơm keo cho các nắp vít lắp đặt ở cạnh dưới của khung cửa.
- Kiểm tra vận hành của khóa cửa. - Bóc băng bảo vệ, vệ sinh và bàn giao sản phẩm đã lắp đặt hoàn thiện cho khách hàng.
Bước 4. Hưỡng dẫn cách sử dụng cho khách hàng đảm bảo an toàn lâu dài.
- Khi lắp đặ hoàn thiện xong và có thể đi vào sử dụng bạn nên trao đổi hướng dẫn khách hàng 1 lần về cách sử dụng cửa nhựa lõi thép để khách hàng được sử dụng 1 cách đúng nhất, tránh trường hợp do không hiểu về cách sử dụng cửa nhựa lõi thép lên hay gặp phải lỗi khiến cho quá trình đóng mở cửa nhựa gặp nhiều khó khăn.
-Bạn nên đưa ra nhữa lời khuyên tư vấn tốt nhất cho từng loại cửa khi sử dụng cửa nhựa lõi thép để khách hàng thấy yên tâm hơn cũng như là tăng độ bền của cửa trong quá trình sử dụng.
Chúng tôi đảm bảo khắc phục triệt để sự cố các bệnh của cửa nhựa lõi thép với giá cả hợp lý nhất Các hạng mục lắp đặt cửa nhựa lõi thép tại nhà được chúng tôi bảo hành 1 năm. Mọi vấn đề vướng mắc cần được tư vấn và hỗ trợ về thiết kế, thi công, lắp đặt cửa nhựa lõi thép tại Hà Nội, các tỉnh thành trên toàn quốc, Quý khách vui lòng liên hệ với chúng tôi để được tư vấn và hướng dẫn miễn phí. Hotline 24/24: 0919.386.819
Công ty cổ phần thương mại dịch vụ sản xuất Nhiệt Tâm
Địa chỉ: 74 Lạc Trung, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội
Xưởng 1: 26A/110 Nam Dư - Hoàng Mai
Xưởng 2: Chợ Dâu - Thuận Thành - Bắc Ninh
Call us now: 0919.386.819 - 04.6292.7801
Website:Tmawindow.com
Chia sẽ kiến thức lắp đặt cửa nhựa lõi thép!
Để lắp được hệ thống cửa nhựa lõi thép tốt nhất, và chuyên nghiệp nhất ngoài kiến thức chuyên môn, hay kinh nghiệm lâu năm thợ kỹ thuật cũng nên tham khảo qua những điều cơ bản khi lắp cửa nhựa lõi thép cho từng công trình.
Bước 1. Chuẩn bị dụng cụ lắp đặt chuyên dụng cho cửa nhựa lõi thép :
- Đục gỗ vuông 10 mm
- Súng bắn keo bọt loại tốt
- Súng bắn Silicon loại tốt
- Thước kiểm tra thăng bằng chuẩn
- Thước mét căn chỉnh
- Bộ chìa lục giác
- Kê đệm chèm kính các loại
- Mũi khoan Ø 6,7,8,11,12,13,15
- Mũi khoan bê tông dài Ø 10, 6
- Dụng cụ bảo hộ an toàn lao động. Máy khoan bê tông
- Máy khoan bắt vít
-Tua vít ( 2 cạnh và 4 cạnh) - Búa nhựa
Bước 2. Trình tự tiến hành lắp đặt 1 công trình
1. Khảo sát toàn bộ điều kiện mặt bằng thi công, kích thước ô chờ trước khi tiến hành lắp đặt:
- Khi đi khảo sát phải có hồ sơ đề nghị sản xuất lắp đặt và các dụng cụ để đo kiểm như thước dây và li vô.
- Công việc khảo sát phải làm rõ được các điều kiện mặt bằng, kích thước ô chờ và đặc biệt xem xét đến thời điểm đưa cửa của chúng ta vào lắp đặt có thuận lợi không và có ảnh hưởng đến các công trình thi công khác không.
2. Phương tiện vận chuyển cửa đến công trình:
- Cần phải hết sức cẩn thận trong quá trình mang vác cửa nhựa uPVC. Không được bóc hộp bao gói, ném hoặc làm rơi cửa nhựa. Không được tì, cọ xát mặt nhựa vào các vật dụng cứng như sắt hoặc các cạnh sắc và không được đập mạnh góc khung cửa nhựa xuống sàn ….vv.
- Sử dụng các vật liệu lớp đệm mềm để làm lớp ngăn cách giữa các cửa với nhau.
- Đối với các loại cửa có kích thước lớn thì bạn lên tháo nẹp sập ra để cho kính ra ngoài, khi đó bạn có thể lắp cửa dễ dàng hơn mà không lo ảnh hưởng tới kính, giảm được sự cố khi thi công cửa nhựa lõi thép.
3. Đưa khung cửa lên ô tường cách mép ngoài 1cm tránh vỡ tường khi khoan, kê đệm các cạnh và kiểm tra độ thẳng và thăng bằng.
4. Khoan bê tông lỗ Ø 10 để lắp vít lắp đặt an toàn. Giữ khoan và điều chỉnh khoan cho vuông góc với mặt cần khoan, như vậy khi lắp vít cố định mới chính xác và điều chỉnh được độ thẳng của khung.
5. Bắn vít liên kết giữa khung và tường. Tránh để toét đầu vít khi vít
6. Kiểm tra độ vuông góc và thẳng đứng để điều chỉnh các vít cho phù hợp.
7. Bơm keo bọt nở kèm theo.
8. Sau khi keo khô ta tiến hành cắt keo bọt thừa và đi Sillicon.
9. Lắp kính cố định vào cánh cửa an toàn.
- Trình tự lắp nẹp kính cạnh ngắn trước sau đó ta uốn cong các nẹp dài để lắp chúng vào vị trí.
10. Bắt vấu chốt khóa cửa.
Bước 3. Kiểm tra kỹ thuật
- Kiểm tra các độ ngậm giữa cánh với khung xem đã đạt tiêu chuẩn chưa, và độ ngậm của cánh với khug phải đều nhau, các đường chéo giữa khung và cánh phải thẳng nhau.
- Khung cửa phải vuông, thẳng đứng và cạnh nằm ngang phải thăng bằng. Đối với cửa trượt phải chú ý ray trượt phía dưới phải thẳng. (Sai lệch cho phép 0~ 0,5° áp dụng cho các loại cửa và 0°~ 1° áp dụng cho vách kính cố định).
- Khe hở bơm keo xung quanh phải đều nhau, cân đối và phía cạnh dưới của khung bắt buộc phải có khe hở nhỏ nhất là 3mm để bơm keo bọt. Keo bọt phải đầy và đều.
- Các lắp bịt lỗ vít phải được lắp đầy đủ, phải bơm keo cho các nắp vít lắp đặt ở cạnh dưới của khung cửa.
- Kiểm tra vận hành của khóa cửa. - Bóc băng bảo vệ, vệ sinh và bàn giao sản phẩm đã lắp đặt hoàn thiện cho khách hàng.
Bước 4. Hưỡng dẫn cách sử dụng cho khách hàng đảm bảo an toàn lâu dài.
- Khi lắp đặ hoàn thiện xong và có thể đi vào sử dụng bạn nên trao đổi hướng dẫn khách hàng 1 lần về cách sử dụng cửa nhựa lõi thép để khách hàng được sử dụng 1 cách đúng nhất, tránh trường hợp do không hiểu về cách sử dụng cửa nhựa lõi thép lên hay gặp phải lỗi khiến cho quá trình đóng mở cửa nhựa gặp nhiều khó khăn.
-Bạn nên đưa ra nhữa lời khuyên tư vấn tốt nhất cho từng loại cửa khi sử dụng cửa nhựa lõi thép để khách hàng thấy yên tâm hơn cũng như là tăng độ bền của cửa trong quá trình sử dụng.
Chúng tôi đảm bảo khắc phục triệt để sự cố các bệnh của cửa nhựa lõi thép với giá cả hợp lý nhất Các hạng mục lắp đặt cửa nhựa lõi thép tại nhà được chúng tôi bảo hành 1 năm. Mọi vấn đề vướng mắc cần được tư vấn và hỗ trợ về thiết kế, thi công, lắp đặt cửa nhựa lõi thép tại Hà Nội, các tỉnh thành trên toàn quốc, Quý khách vui lòng liên hệ với chúng tôi để được tư vấn và hướng dẫn miễn phí. Hotline 24/24: 0919.386.819
Công ty cổ phần thương mại dịch vụ sản xuất Nhiệt Tâm
Địa chỉ: 74 Lạc Trung, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội
Xưởng 1: 26A/110 Nam Dư - Hoàng Mai
Xưởng 2: Chợ Dâu - Thuận Thành - Bắc Ninh
Call us now: 0919.386.819 - 04.6292.7801
Website:Tmawindow.com