Dear mọi người,
Hiện tại mình thiết kế cho một nhà máy mở rộng nhưng sử dụng thiết bị cũ.
Với cái AHU cũ thì áp suất ngoại tĩnh chỉ 700Pa. Nhưng với thiết kế mới thì mình tính áp suất ngoại tĩnh cần là 1250Pa (Do trở lực qua Hepa hết 550Pa-Lúc này lọc khá dơ). Nhưng công suất lạnh vẫn không đổi. Vì vậy mình định đặt thêm quạt trên đường ống. Nhưng không biết phải đặt ở vị nào vì lọc H13 nằm trên ống gió. Ai có tài liệu hay từng thiết kế kiểu này có thể góp chút ý kiến cho mình được không.
Cảm ơn diễn đàn đã giúp mình bày tỏ cho nhiều người biết và mình được thêm nhiều kiến thức từ đây.
Hiện tại mình thiết kế cho một nhà máy mở rộng nhưng sử dụng thiết bị cũ.
Với cái AHU cũ thì áp suất ngoại tĩnh chỉ 700Pa. Nhưng với thiết kế mới thì mình tính áp suất ngoại tĩnh cần là 1250Pa (Do trở lực qua Hepa hết 550Pa-Lúc này lọc khá dơ). Nhưng công suất lạnh vẫn không đổi. Vì vậy mình định đặt thêm quạt trên đường ống. Nhưng không biết phải đặt ở vị nào vì lọc H13 nằm trên ống gió. Ai có tài liệu hay từng thiết kế kiểu này có thể góp chút ý kiến cho mình được không.