lò hơi đốt dầu

kythele

Thành Viên [LV 0]
Cho mình hỏi vì sao lò hơi đốt dầu lúc khởi động sinh ra nhiều khói đen,chạy một lúc lại thấy bình thường?
 
Ðề: lò hơi đốt dầu

Ở thời điểm ban đầu, có thể bép phun phun 2-3 lần khi khởi động thì cao áp đánh lửa mới hoàn thành việc đánh lửa giúp dầu cháy. Khi ấy sẽ thừa dầu và thiếu không khí. Nên dầu bị muội (cháy không hết) sinh ra khói đen. Khi chế độ cháy ổn định, hay tỉ lệ hoà trộn giữa không khí và dầu ở mức tương đối tiêu chuẩn, hiện tượng này sẽ hết.
 
Re: Ðề: lò hơi đốt dầu

Ở thời điểm ban đầu, có thể bép phun phun 2-3 lần khi khởi động thì cao áp đánh lửa mới hoàn thành việc đánh lửa giúp dầu cháy. Khi ấy sẽ thừa dầu và thiếu không khí. Nên dầu bị muội (cháy không hết) sinh ra khói đen. Khi chế độ cháy ổn định, hay tỉ lệ hoà trộn giữa không khí và dầu ở mức tương đối tiêu chuẩn, hiện tượng này sẽ hết.

Đúng tương đối rồi :D.
Khi khởi động, có mấy nguyên nhân dẫn đến khói đen sau:
- Bép phun phun dầu ra không đạt được độ mịn hạt như khi hoạt động bình thường (dạng sương mù) mà có tình trạng giống như bị sặc dầu, nên hạt dầu to (sẽ cháy không hết).
- Lưu lượng gió do quạt gió đầu vòi phun cấp vào khi khởi động là nhỏ (vì nếu lớn hơn sẽ dập tắt ngọn lửa ngay khi bén cháy).
Từ đó dẫn đến hiện tượng cháy không hết các hạt dầu và sinh ra muội đen :D
 
Bạn ơi, bỏ lò hơi đốt dầu đi, giờ phải chuyển qua ló hơi tầng sôi mới hiệu quả.
Bên mình chuyên sản xuất và lắp đặt lò hơi và thiết bị trao đổi nhiệt, anh em nào có nhu cầu thì liên hệ với mình, nếu biết ai đó muốn làm lò hơi thì cứ giới thiệu cho mình, mình sẽ trích lại % cho các bạn.0908 600 507

Đây là hệ thống bên mình
 
đây là hiện tượng khá bình thường của lò hơi đốt dầu.
Như câu trả lời đầu tiên cũng khá hợp lý, nhưng nếu kể cả cao áp đánh lửa và đốt cháy ngay lần đầu tiên thì vẫn bị khói trắng nhưng ít hơn khi lần thứ 2 hoặc thứ 3 đánh lửa mới cháy, vì lượng dầu đầu tiên không thể đốt cháy hoàn toàn.
bên mình chuyên lò hơi cũ mới, sửa chữa lò hơi dầu DO, gas, CNG, điện, đổi nguồn nồi hơi từ 200v 3 pha sang 220v1 pha
rất mong dc hợp tác
thuật 0169 266 4190