Bài viết này tiếp nối nội dung bài viết: "LỌC THÔ (PRE - FILTRATION) VÀ LỌC TINH (FINE FILTRATION) - PHẦN 1 trên diễn đàn HVACR.VN". Quý đọc giả quan tâm và muốn hiểu thêm thì nên tìm đọc Phần 1 này; để qua đó chuỗi thông tin mà chúng tôi cung cấp cho Quý đọc giả được liền mạch cũng như logic hơn.
* Vật liệu lọc:
Hạt bụi tiêu biểu:
Hình 10 Cấu trúc vật chất của một số vật liệu lọc
- Chú thích một số từ ngữ có trong hình:
+ Glass fiber: Sợi thủy tinh,
+ Synthetic fiber: Sợi tổng hợp.
- Từ hình vẽ ta thấy như sau:
+ Sợi thủy tinh:
+ Sợi tổng hợp:
Điện tích tĩnh điện:
+ Xuất hiện bằng cách thông qua vật liệu lọc xuyên qua một điện trường và quá trình sản sinh của chính nó,
+ Biến mất trong sử dụng; nhanh như thế nào phụ thuộc vào: lượng không khí, loại khí, loại vật liệu trong sợi, loại quá trình phụ tải.
Hình 11 Đồ thị so sánh hiệu suất lọc của filter 1 và filter 2 trong cùng một khoảng thời gian
Kết quả bộ lọc không khí ngoài trời (giai đoạn lọc 1), thời gian đo lường thứ 2,
Theo tiêu chuẩn DIN EN779 chỉ kết quả đo cho kích thước hạt 0,4µm được sử dụng.
Hình 12 Đồ thị khảo sát so sánh hiệu suất lọc của hãng Camfil (lọc túi F7 sợi thủy tinh Camfil – loại 3 P 85) và lọc của hãng VOLZ-TF “Biostat” (lọc túi sợi tổng hợp F7 – loại VOLZ-TF “Biostat”)
- Chú thích một số từ ngữ có ở hình 12
+ Sampling day: ngày lấy mẫu,
+ Efficiency for dp = 0.4 micromet: Hiệu suất với hạt bụi có kích thước 0.4 micromet,
+ Plant L1, outside air filter pocket filter type Camfil Hi-Flo 85: Nhà máy L1, bộ lọc không khí bên ngoài loại lọc túi Hi-Flo 85 của hãng Camfil,
+ Plant L2, outside air filter pocket filter type VOLZ-TF “Biostat” : Nhà máy L2, bộ lọc không khí bên ngoài loại lọc túi VOLZ-TF “Biostat”
* Nhận xét và bàn luận:
Từ hình 11 và hình 12, ta rút ra một số kết luận sau:
+ Với cùng một thời gian khảo sát (2500 giờ), test ở hạt bụi có kích thước 0.4 micromet, ta thấy lúc đầu hiệu suất của lọc VOLZ-TF “Biostat” cao hơn (70%) so với Camfil Hi-Flo 85 (58%). Nhưng điều đó không đồng nghĩa với việc lọc VOLZ-TF “Biostat” sẽ tốt hơn; bởi vì, nếu như chúng ta nhìn xuyên suốt thời gian test thì sẽ thấy sự thay đổi về hiệu suất của lọc VOLZ-TF “Biostat” là rất nhanh chóng (sau một thời gian sử dụng) thậm chí còn xuống rất thấp (29% - mũi tên màu đỏ trên hình). Còn đối với Camfil Hi-Flo 85 xuyên suốt thời gian test ta thấy hiệu suất lọc hầu như vẫn không thay đổi gì nhiều so với ban đầu và khá đồng đều, ổn định (dao động quanh khoảng 53%),
+ Một lần nữa cho chúng ta thấy rằng cấu trúc sợi thủy tinh sẽ đem lại hiệu quả cao hơn so với cấu trúc sợi tổng hợp (giống như ta đã phân tích ở trên).
2.4 Opakfil 2V:
- Loại lọc: Lọc tinh, nhỏ gọn (M6 – F8),
- Vật liệu lọc: Sợi thủy tinh, gấp nếp,
- Khung: Nhựa,
- Lợi ích:
+ Đảm bảo hiệu suất ổn định,
+ Chi phí thay thế thấp,
+ Cứng chắc và khối lượng nhẹ,
+ Nâng cấp hoàn hảo với Alu Seperators.
Hình 13 Cải tiến (nâng cấp) sản phẩm (phía trên) - sản phẩm cũ (phía dưới)
2.5 Opakfil Green:
- Loại lọc: Lọc tinh, nhỏ gon (M6 – F9),
- Vật liệu lọc: Sợi thủy tinh, gấp nếp,
- Khung: Nhựa,
- Lợi ích:
+ Đảm bảo hiệu suất ổn định,
+ Tổn thất áp suất thấp với lưu lượng không khí cao,
+ Diện tích lọc lớn – tuổi thọ cao, lắp đặt gọn nhẹ,
+ Cứng chắc nhưng khối lượng nhẹ.
Hình 14 Hình tham khảo
2.6 Durafil ES:
- Loại lọc: Lọc tinh, nhỏ gon (M6 – F9),
- Vật liệu lọc: Sợi thủy tinh, gấp nếp,
- Khung: Nhựa,
- Lợi ích:
+ Đảm bảo hiệu suất ổn định,
+ Chi phí vòng đời hoạt động thấp,
- Diện tích lọc lớn – tuổi thọ cao, lắp đặt gọn nhẹ,
- Cứng chắc nhưng khối lượng nhẹ,
- Lắp đặt ghép chặt rất hoàn hảo,
- Cũng có sẵn trong hộp.
Hình 15 Hình tham khảo
2.7 Ecopleat:
- Loại lọc: Lọc tinh, nhỏ gọn (M6 – F8),
- Vật liệu lọc: Sợi thủy tinh, gấp nếp,
- Khung: Nhựa hoặc kim loại,
- Lợi ích:
+ Cực kỳ nhỏ gọn,
+ Diện tích vật liệu lọc lớn,
+ Linh hoạt về kích thước,
+ Đảm bảo hiệu suất ổn định (sợi tinh).
Hình 16 Hình tham khảo
3. Bộ lọc kết hợp giữa lọc bụi và lọc khử mùi:
* Nguyên tắc 2-trong-1 của chúng tôi:
- Bộ lọc CityPleat, City-Flo, CityCarb của chúng tôi có thể loại bỏ các hạt bụi, vi khuẩn, bào tử, ô nhiễm không khí và mùi. Kết quả là chỉ số chất lượng không khí trong phòng (IAQ) được cải thiện đáng kể.
* Ứng dụng:
- Cho môi trường đô thị,
- Trường học và trung tâm mua sắm,
- Một số văn phòng và tòa nhà thương mại gần đường phố với cường độ giao thông qua lại lớn,
- Giảm VOC (volative organic co, pounds) và mùi,
- Hiệu suất ozon cao.
3.1 City-Pleat:
- Kết hợp nhỏ gọn (G4 + Carbon),
- Vật liệu lọc: Meltblown+ carbon, gấp nếp,
- Khung: Các tông chống ẩm,
- Lợi ích:
+ Giải pháp 2 trong 1 cho chất lượng không khí trong phòng tốt nhất,
+ Lắp đặt nhỏ gọn,
+ RAD cho việc thu gom khí hiệu quả,
+ Carbon chất lượng cao,
+ Khối lượng nhẹ, dễ dàng vận vận chuyển và lắp đặt.
Hình 17 Hình tham khảo
3.2 City-Carb:
- Loại lọc: Kết hợp nhỏ gọn (F7 + Carbon),
- Vật liệu lọc: Meltblown+ carbon, gấp nếp,
- Khung: Nhựa,
- Lợi ích:
+ Giải pháp 2 trong 1 cho chất lượng không khí trong phòng tốt nhất,
+ Tổn thất áp suất thấp (bề mặt lọc lớn),
+ Lắp đặt nhỏ gọn,
+ Hiệu suất ổn định (sợi lọc tinh),
+ RAD cho việc thu gom khí hiệu quả,
+ Carbon chất lượng cao => đủ trọng lượng,
+ Khối lượng nhẹ, dễ dàng vận vận chuyển và lắp đặt.
Hình 18 Hình tham khảo
3.3 City-Flo:
- Loại lọc: Lọc túi kết hợp (F7 + Carbon),
- Vật liệu lọc: Sợi thủy tinh + Carbon, túi khâu,
- Khung: Kim loại,
- Lợi ích:
+ Tổn thất áp suất thấp,
+ Hiệu suất ổn định (sợi lọc tinh),
+ Khối lượng nhẹ, dễ dàng vận vận chuyển và lắp đặt,
+ Carbon chất lượng cao => đủ trọng lượng.
Hình 19 Hình tham khảo
Cần thông tin gì thêm về sản phẩm lọc không khí Camfil, anh (chị) vui lòng liên hệ:
CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT CƠ ĐIỆN 27
Mr. Vũ Văn Bốn
Mobile: (+84) 908 844 666
E-mail: [email protected]
* Vật liệu lọc:
Hạt bụi tiêu biểu:
Hình 10 Cấu trúc vật chất của một số vật liệu lọc
+ Glass fiber: Sợi thủy tinh,
+ Synthetic fiber: Sợi tổng hợp.
- Từ hình vẽ ta thấy như sau:
+ Sợi thủy tinh:
- Đường kính sợi tinh bình thường => hiệu suất cao,
- Vật liệu cứng => cao => tổn thất áp suất thấp.
+ Sợi tổng hợp:
- Sợi thô bình thường => hiệu suất thấp,
- Điện tích tĩnh điện => làm giảm hiệu suất.
Điện tích tĩnh điện:
+ Xuất hiện bằng cách thông qua vật liệu lọc xuyên qua một điện trường và quá trình sản sinh của chính nó,
+ Biến mất trong sử dụng; nhanh như thế nào phụ thuộc vào: lượng không khí, loại khí, loại vật liệu trong sợi, loại quá trình phụ tải.
Hình 11 Đồ thị so sánh hiệu suất lọc của filter 1 và filter 2 trong cùng một khoảng thời gian
Theo tiêu chuẩn DIN EN779 chỉ kết quả đo cho kích thước hạt 0,4µm được sử dụng.
Hình 12 Đồ thị khảo sát so sánh hiệu suất lọc của hãng Camfil (lọc túi F7 sợi thủy tinh Camfil – loại 3 P 85) và lọc của hãng VOLZ-TF “Biostat” (lọc túi sợi tổng hợp F7 – loại VOLZ-TF “Biostat”)
+ Sampling day: ngày lấy mẫu,
+ Efficiency for dp = 0.4 micromet: Hiệu suất với hạt bụi có kích thước 0.4 micromet,
+ Plant L1, outside air filter pocket filter type Camfil Hi-Flo 85: Nhà máy L1, bộ lọc không khí bên ngoài loại lọc túi Hi-Flo 85 của hãng Camfil,
+ Plant L2, outside air filter pocket filter type VOLZ-TF “Biostat” : Nhà máy L2, bộ lọc không khí bên ngoài loại lọc túi VOLZ-TF “Biostat”
* Nhận xét và bàn luận:
Từ hình 11 và hình 12, ta rút ra một số kết luận sau:
+ Với cùng một thời gian khảo sát (2500 giờ), test ở hạt bụi có kích thước 0.4 micromet, ta thấy lúc đầu hiệu suất của lọc VOLZ-TF “Biostat” cao hơn (70%) so với Camfil Hi-Flo 85 (58%). Nhưng điều đó không đồng nghĩa với việc lọc VOLZ-TF “Biostat” sẽ tốt hơn; bởi vì, nếu như chúng ta nhìn xuyên suốt thời gian test thì sẽ thấy sự thay đổi về hiệu suất của lọc VOLZ-TF “Biostat” là rất nhanh chóng (sau một thời gian sử dụng) thậm chí còn xuống rất thấp (29% - mũi tên màu đỏ trên hình). Còn đối với Camfil Hi-Flo 85 xuyên suốt thời gian test ta thấy hiệu suất lọc hầu như vẫn không thay đổi gì nhiều so với ban đầu và khá đồng đều, ổn định (dao động quanh khoảng 53%),
+ Một lần nữa cho chúng ta thấy rằng cấu trúc sợi thủy tinh sẽ đem lại hiệu quả cao hơn so với cấu trúc sợi tổng hợp (giống như ta đã phân tích ở trên).
2.4 Opakfil 2V:
- Loại lọc: Lọc tinh, nhỏ gọn (M6 – F8),
- Vật liệu lọc: Sợi thủy tinh, gấp nếp,
- Khung: Nhựa,
- Lợi ích:
+ Đảm bảo hiệu suất ổn định,
+ Chi phí thay thế thấp,
+ Cứng chắc và khối lượng nhẹ,
+ Nâng cấp hoàn hảo với Alu Seperators.
Hình 13 Cải tiến (nâng cấp) sản phẩm (phía trên) - sản phẩm cũ (phía dưới)
- Loại lọc: Lọc tinh, nhỏ gon (M6 – F9),
- Vật liệu lọc: Sợi thủy tinh, gấp nếp,
- Khung: Nhựa,
- Lợi ích:
+ Đảm bảo hiệu suất ổn định,
+ Tổn thất áp suất thấp với lưu lượng không khí cao,
+ Diện tích lọc lớn – tuổi thọ cao, lắp đặt gọn nhẹ,
+ Cứng chắc nhưng khối lượng nhẹ.
Hình 14 Hình tham khảo
- Loại lọc: Lọc tinh, nhỏ gon (M6 – F9),
- Vật liệu lọc: Sợi thủy tinh, gấp nếp,
- Khung: Nhựa,
- Lợi ích:
+ Đảm bảo hiệu suất ổn định,
+ Chi phí vòng đời hoạt động thấp,
- Diện tích lọc lớn – tuổi thọ cao, lắp đặt gọn nhẹ,
- Cứng chắc nhưng khối lượng nhẹ,
- Lắp đặt ghép chặt rất hoàn hảo,
- Cũng có sẵn trong hộp.
Hình 15 Hình tham khảo
- Loại lọc: Lọc tinh, nhỏ gọn (M6 – F8),
- Vật liệu lọc: Sợi thủy tinh, gấp nếp,
- Khung: Nhựa hoặc kim loại,
- Lợi ích:
+ Cực kỳ nhỏ gọn,
+ Diện tích vật liệu lọc lớn,
+ Linh hoạt về kích thước,
+ Đảm bảo hiệu suất ổn định (sợi tinh).
Hình 16 Hình tham khảo
* Nguyên tắc 2-trong-1 của chúng tôi:
- Bộ lọc CityPleat, City-Flo, CityCarb của chúng tôi có thể loại bỏ các hạt bụi, vi khuẩn, bào tử, ô nhiễm không khí và mùi. Kết quả là chỉ số chất lượng không khí trong phòng (IAQ) được cải thiện đáng kể.
* Ứng dụng:
- Cho môi trường đô thị,
- Trường học và trung tâm mua sắm,
- Một số văn phòng và tòa nhà thương mại gần đường phố với cường độ giao thông qua lại lớn,
- Giảm VOC (volative organic co, pounds) và mùi,
- Hiệu suất ozon cao.
3.1 City-Pleat:
- Kết hợp nhỏ gọn (G4 + Carbon),
- Vật liệu lọc: Meltblown+ carbon, gấp nếp,
- Khung: Các tông chống ẩm,
- Lợi ích:
+ Giải pháp 2 trong 1 cho chất lượng không khí trong phòng tốt nhất,
+ Lắp đặt nhỏ gọn,
+ RAD cho việc thu gom khí hiệu quả,
+ Carbon chất lượng cao,
+ Khối lượng nhẹ, dễ dàng vận vận chuyển và lắp đặt.
Hình 17 Hình tham khảo
- Loại lọc: Kết hợp nhỏ gọn (F7 + Carbon),
- Vật liệu lọc: Meltblown+ carbon, gấp nếp,
- Khung: Nhựa,
- Lợi ích:
+ Giải pháp 2 trong 1 cho chất lượng không khí trong phòng tốt nhất,
+ Tổn thất áp suất thấp (bề mặt lọc lớn),
+ Lắp đặt nhỏ gọn,
+ Hiệu suất ổn định (sợi lọc tinh),
+ RAD cho việc thu gom khí hiệu quả,
+ Carbon chất lượng cao => đủ trọng lượng,
+ Khối lượng nhẹ, dễ dàng vận vận chuyển và lắp đặt.
Hình 18 Hình tham khảo
- Loại lọc: Lọc túi kết hợp (F7 + Carbon),
- Vật liệu lọc: Sợi thủy tinh + Carbon, túi khâu,
- Khung: Kim loại,
- Lợi ích:
+ Tổn thất áp suất thấp,
+ Hiệu suất ổn định (sợi lọc tinh),
+ Khối lượng nhẹ, dễ dàng vận vận chuyển và lắp đặt,
+ Carbon chất lượng cao => đủ trọng lượng.