Hôm qua 1 cái điều hòa nhà em đời ơ kìa (như 1 bác trên này nói) của National, gas R22 cũng lăn ra vì quá nóng. Dàn nóng được lắp ở hướng Tây và không có mái che. Chạy được 30 phút thì ngắt block. 15 phút sau chạy lại và 20 phút thì ngắt. Chu kỳ lặp lại về sau: 5-10 phút chạy và 15-20 phút ngắt.
- Em tạm xử lý thế này để giải nhiệt:
View attachment 8959
Chiều tối qua em test chạy 1,5 tiếng vẫn OK, nhưng lúc đó chừng 6:00, nhiệt độ ngoài trời đã giảm nên chưa biết được. Em sẽ update sau.
Các thông số hiện tại như sau:
- Dòng và gas (gas em đã nạp đúng 1,1 Kg theo cái tem dán ở ngoài, nhưng phải bổ xung thêm vì không được lạnh, có vẻ con này đã thay block ạ)
View attachment 8961
- Nhiệt độ gió hút vào và gió thổi ra: (em mượn cái đo nhiệt độ cháo của vợ, con đầu nên vợ em mua đủ thứ cho con-và bố dùng nhiều hơn)
View attachment 8960
Em có thắc mắc là sau khi tắt điều hòa thì áp suất gas rất cao:
View attachment 8962
Nhờ các bác xem và tư vấn thêm về hiện trạng của máy em và máy của bác chủ thớt. Và em cũng như bác chủ thớt: Thích lọ mọ chứ không phải thợ ạ.
Các bác cần gì thêm thì để em chụp ảnh ạ.