Do ma sát và áp lực nén nên nhiệt độ khí nén của máy nén khí trục vít luôn duy trì ở mức nhiệt độ từ 65ºC - 90ºC.Tuy nhiên, sau một thời gian sử dụng, nhiệt độ khí nén có thể cao tới 95ºC - 110ºC và có thể cao hơn nữa dẫn tới máy ngừng hoạt động.Người vận hành và sử dụng nên để ý tới điều này để có biện pháp khắc phục sớm. Nguyên nhân có thể do một hay nhiều yếu tố sau:
1. Dầu máy nén khí bẩn
Cách nhận biết: Dầu có màu đen vẩn đục. Dầu mới thay đã biến màu bất thường khi máy chạy trong khoảng thời gian ngắn. Dau có nhiều bọt.
Nguyên nhân:
+Máy nén khí hoạt động trong thời gian dài mà không thay dầu mới, dầu bẩn làm giảm khả năng tản nhiệt.
+Loại dầu thay thế không đúng chủng loại, kém chất lượng.
+Mức dầu máy nén khí thấp.
Cách khắc phục:
+Thay dầu mới. Khi thay dầu, người sử dụng phải chắc chắn là đã tháo hết dầu cũ (trong bình chứa dầu, trong bầu lọc dầu, dàn làm mát và đầu trục vít).
+ Dầu mới phải là dầu chuyên dùng của máy nén khí trục vít.
2. Thiếu dầu
Cách nhận biết: Lượng dầu thấp hơn vạch dưới.
Tiêu chuẩn: Lượng dầu đủ cho hoạt động của máy nằm trong khoảng 2 vạch đỏ của thăm dầu khi máy hoạt động
Cách khắc phục: Bổ sung thêm dầu cho máy.
3. Quạt của dàn làm mát bị hỏng
Cách nhận biết: Quạt của dàn làm mát bị hỏng, không quay hoặc quay yếu.
Cách khắc phục: Thay thế hoặc sửa chữa quạt kịp thời.
4. Dàn làm mát bị tắc hoặc bám bẩn, đường tuần hoàn dầu bị tắc
Cách nhận biết: Nhiệt độ chênh giữa hai đường tuần hoàn dầu thấp.
Cách khắc phục: Giải pháp cho vấn đề này là người dùng phải tháo giàn làm mát và dùng dung dịch làm sạch chuyên dụng (ví dụ Bu-tin) để thông các chỗ còn tắc.
5. Van điều phối dầu hỏng (Van điều khiển nhiệt độ không hoạt động)
Cách nhận biết: Kiểm tra dầu có được làm mát khi đi qua máy làm mát
Cách khắc phục: Kiểm tra van điều phối dầu. Nếu không thì sửa chữa hoặc thay thế van điều khiển nhiệt độ
6. Bầu lọc dầu bị tắc
Cách nhận biết: Độ chênh áp giữa hai đầu vào ra của bầu lọc dầu cao.
Cách khắc phục: Thay thế lọc dầu
7. Quạt làm mát không có tác dụng
Cách nhận biết: Quạt không quay, hoặc quay yếu.
Cách khắc phục: Sửa chữa hoặc thay thế quạt làm mát và động cơ điện
8. Vòng bi bị mòn, bị vỡ bi, không đồng tâm, bề mặt trục vít, mặt gương bị biến dạng
Cách nhận biết: Có tiếng kêu lạ trong đầu nén.
Cách khắc phục: Thay bi và căn chỉnh lại. Kiểm tra trục vít, mặt gương.
9. Nhiệt độ môi trường xung quanh quá cao 40
Cách nhận biết: Dùng súng đo nhiệt độ môi trường xung quanh
Cách khắc phục: Cải thiện hệ thống thông gió và giảm nhiệt độ phòng
10. Bộ lọc bụi bên nằm trên vỏ máy nén khí ( bên hông máy) bị tắc
Cách khắc phục: Làm sạch, vệ sinh bộ lọc bụi của máy nén khí
11. Cảm biến nhiệt độ hỏng hoặc Sensor cảm biến nhiệt độ chập chờn, báo tín hiệu về màn hình điều khiển không đúng.
Cách nhận biết: Nhiệt độ không ổn định
Cách khắc phục: Kiểm tra và thay thế sensor nhiệt.
1. Dầu máy nén khí bẩn
Cách nhận biết: Dầu có màu đen vẩn đục. Dầu mới thay đã biến màu bất thường khi máy chạy trong khoảng thời gian ngắn. Dau có nhiều bọt.
Nguyên nhân:
+Máy nén khí hoạt động trong thời gian dài mà không thay dầu mới, dầu bẩn làm giảm khả năng tản nhiệt.
+Loại dầu thay thế không đúng chủng loại, kém chất lượng.
+Mức dầu máy nén khí thấp.
Cách khắc phục:
+Thay dầu mới. Khi thay dầu, người sử dụng phải chắc chắn là đã tháo hết dầu cũ (trong bình chứa dầu, trong bầu lọc dầu, dàn làm mát và đầu trục vít).
+ Dầu mới phải là dầu chuyên dùng của máy nén khí trục vít.
2. Thiếu dầu
Cách nhận biết: Lượng dầu thấp hơn vạch dưới.
Tiêu chuẩn: Lượng dầu đủ cho hoạt động của máy nằm trong khoảng 2 vạch đỏ của thăm dầu khi máy hoạt động
Cách khắc phục: Bổ sung thêm dầu cho máy.
3. Quạt của dàn làm mát bị hỏng
Cách nhận biết: Quạt của dàn làm mát bị hỏng, không quay hoặc quay yếu.
Cách khắc phục: Thay thế hoặc sửa chữa quạt kịp thời.
4. Dàn làm mát bị tắc hoặc bám bẩn, đường tuần hoàn dầu bị tắc
Cách nhận biết: Nhiệt độ chênh giữa hai đường tuần hoàn dầu thấp.
Cách khắc phục: Giải pháp cho vấn đề này là người dùng phải tháo giàn làm mát và dùng dung dịch làm sạch chuyên dụng (ví dụ Bu-tin) để thông các chỗ còn tắc.
5. Van điều phối dầu hỏng (Van điều khiển nhiệt độ không hoạt động)
Cách nhận biết: Kiểm tra dầu có được làm mát khi đi qua máy làm mát
Cách khắc phục: Kiểm tra van điều phối dầu. Nếu không thì sửa chữa hoặc thay thế van điều khiển nhiệt độ
6. Bầu lọc dầu bị tắc
Cách nhận biết: Độ chênh áp giữa hai đầu vào ra của bầu lọc dầu cao.
Cách khắc phục: Thay thế lọc dầu
7. Quạt làm mát không có tác dụng
Cách nhận biết: Quạt không quay, hoặc quay yếu.
Cách khắc phục: Sửa chữa hoặc thay thế quạt làm mát và động cơ điện
8. Vòng bi bị mòn, bị vỡ bi, không đồng tâm, bề mặt trục vít, mặt gương bị biến dạng
Cách nhận biết: Có tiếng kêu lạ trong đầu nén.
Cách khắc phục: Thay bi và căn chỉnh lại. Kiểm tra trục vít, mặt gương.
9. Nhiệt độ môi trường xung quanh quá cao 40
Cách nhận biết: Dùng súng đo nhiệt độ môi trường xung quanh
Cách khắc phục: Cải thiện hệ thống thông gió và giảm nhiệt độ phòng
10. Bộ lọc bụi bên nằm trên vỏ máy nén khí ( bên hông máy) bị tắc
Cách khắc phục: Làm sạch, vệ sinh bộ lọc bụi của máy nén khí
11. Cảm biến nhiệt độ hỏng hoặc Sensor cảm biến nhiệt độ chập chờn, báo tín hiệu về màn hình điều khiển không đúng.
Cách nhận biết: Nhiệt độ không ổn định
Cách khắc phục: Kiểm tra và thay thế sensor nhiệt.