Dân Dụng máy catsset LG

sinhviennl

Thành Viên [LV 1]
chào các anh . cho em hỏi về máy điều hòa catsset LG : máy điều hòa có model dàn lạnh : TTNC36DLE1 . quạt dàn lạnh có 5 đầu dây ra cắm vào boad mạch nhưng boad mạch bị hỏng em muốn máy chạy cưỡng bức tức là đấu điện trực tiếp vào quạt dàn lạnh không qua dàn lạnh .em không biết cách đo xác định trong 5 chân đó chân nào là chân chạy,đề và tốc độ , chạy tụ bao nhiêu MF , quạt chạy bao nhiêu vôn DC hay AC ( khi đo điện trở nó không hiện thông số như các loại hãng khác )mong các anh giúp đỡ . model quạt: 4681A20172A
 
Ðề: máy catsset LG

Mình gửi bạn tài liệu service của nó. Tốt nhất bạn liên hệ với trung tâm bảo hành của hãng để thay thế bo mới. Bạn có thể qua Trung tâm bảo hành 108 Trần Đại Nghĩa.
Tụ của nó là 1,5 mF, quạt BLDC.
 

Đính kèm

  • cst(36&48 UPLOAD)ȫ.pdf
    9.3 MB · Xem: 709
Ðề: máy catsset LG

quạt đó chạy DC đấy nếu mình nhớ không nhầm là 5V cũng có loại 12V
bạn đâú trực tiếp vào không được đâu
 
Ðề: máy catsset LG

quạt chạy DC 110v . bạn có cách nào đo điện trở xác định được quạt còn sống hay đã chết không . đo như AC 220v không được . cám ơn
 
Back
Bên trên