haichaukinhdoanh

Thành Viên [LV 0]
Máy lạnh tủ đứng được nhiều người dùng biết đến với khả năng làm lạnh nhanh và hoạt động bền bỉ, để máy hoạt động đem lại hiệu quả tốt nhất thì bên cạnh đó cũng cần "Cách lắp đặt máy lạnh tủ đứng đúng cách" thì sản phẩm mới mang lại hiệu xuất làm việc tốt nhất được.

Như vậy, hôm nay Điện Lạnh Thanh Hải Châu sẽ đưa ra những thông tin về một Quy trình lắp đặt máy lạnh tủ đứng chi tiết mà đội ngũ kỹ thuật của công ty luôn thực hiện, mục đích để giúp quý khách hàng tham khảo khi cần cũng như làm tài liệu bổ sung thêm cho các anh em trong nghề khi cần.


cách lắp đặt máy lạnh tủ đứng



BƯỚC 1 - CHUẨN BỊ ĐẦY ĐỦ DỤNG CỤ

1. Chuẩn bị vật tư phù hợp đi kèm cho máy như: ống đồng dẫn gas theo công suất máy, ống nước, dây điện, eke, CB, simili...
2. Dụng cụ đồ nghề chuyên dụng dành cho lắp đặt.
3. Máy móc hỗ trợ quá trình lắp đặt như dàn giáo, thang,... và các dụng cụ an toàn lao động.


BƯỚC 2 - LỰA CHỌN VỊ TRÍ

Quý khách nên chọn vị trí lắp đặt đảm bảo các yếu tố sau đây:

1. Vị trí không có vật cản, có độ thông thoáng, không khí luân chuyển tốt.
2. Máy phải được đặt trên bề mặt bằng phẳng, chắc chắn.
3. Đặt máy ở nơi mà nước từ dàn lạnh có thể thoát tốt nhất, không bị đọng lại
4. Vị trí nên có không gian trống và an toàn dành cho việc sửa chữa hay khắc phục sự cố cho máy về sau.
5. Lắp dàn nóng ở nơi mà có thể chịu đựng được trọng lượng của máy, không rung lắc mạnh và gây ra tiếng ồn.
6. Không đặt máy ở nơi có ánh nắng chiếu vào trực tiếp và mưa làm ướt máy.
7. Đặt máy ở nơi mà khi phát ra tiếng ồn không làm ảnh hưởng đến người khác.
8. Đảm bảo lắp máy ở các nơi có cấu trúc kim loại vững chắc, không dễ rơi ngã.


♦ Đặc biệt tránh:

- Tránh đặt máy ở gần cửa ra vào, những nơi có chứa dầu khí, bột kim loại, chất dễ cháy hoặc nơi có nguy cơ phát nổ.


BƯỚC 3 - LẮP CỐ ĐỊNH DÀN LẠNH

1. Xác định lỗ ống đồng dẫn gas, ống thoát nước bằng cách dùng bút đánh dấu để khoan rút lỗ xuyên tường cho chính xác.
2. Xác định 4 vị trí để dàn lạnh (dưới sàn hoặc dưới kệ đặt dàn lạnh), tiếp theo là khoan 4 lỗ này với độ sâu và đường kính phù hợp với kích thước của tắc kê nở mà bạn sử dụng.
3. Đưa dàn lạnh vào đúng vị trí cần lắp, sau đó dùng buloong siết chặt để cố định dàn lạnh chắc chắn.
4. Tiếp theo, vì trọng tâm của máy tủ đứng là ở trên cao nên chúng ta cần phải lắp thêm một miếng bát chữ "L" (hay còn gọi là tấm chống đổ) trên đỉnh máy bằng buloong hoặc tắc kê để giúp máy đứng vững, đảm bảo độ an toàn.


Lắp đặt máy lạnh tủ đứng



⇒ Những hình ảnh Lắp máy lạnh cho nhà xưởng - Tủ đứng LG 10 HP inverter của chúng tôi


BƯỚC 4 - LẮP CỐ ĐỊNH DÀN NÓNG

1. Yêu cầu của việc lắp dàn nóng:

- Phải được thực hiện bởi kỹ thuật viên có chuyên môn cao.
- Khi vận chuyển dàn nóng đến nơi cần lắp phải đảm bảo còn nguyên bao bì cũng như không đặt dàn nóng nằm nghiêng.

2. Nếu lắp dàn nóng trên sân thượng hoặc mái nhà, phải đặt trên kệ đỡ và siết buloong thật chặt cùng với đệm giảm rung chấn, đảm bảo hạn chế tối đa máy bị rung lắc và chắc chắn hơn khi có gió bão.

3. Nếu lắp trên ke đỡ treo lên tường, phải đảm bảo chọn ke đúng loại chịu được trọng lượng máy và siết ốc cũng như đệm cao su chắc chắn, đảm bảo vững chắc nhất.

4. Nếu đặt máy ở nơi có tường cản, đảm bảo đạt được các khoảng cách sau để máy được thoát khí và lưu thông ổn định:

+ Mặt trước máy cách vật cản > 1000mm

+ Mặt sau cách vật cản > 300mm

+ Hai mặt cạnh cách vật cản > 500mm


Hướng dẫn lắp đặt máy lạnh



BƯỚC 5 - KẾT NỐI ỐNG ĐỒNG DẪN GAS, DÂY ĐIỆN VÀ ỐNG NƯỚC

1. KẾT NỐI ỐNG ĐỒNG DẪN GAS:

A - Lưu ý về khoảng cách theo quy định của nhà sản xuất như sau:

- Chiều dài đường ống tối thiểu: 3m
- Chiều dài đường ống tối đa: 15 đến 50m (tùy theo nhà sản xuất)
- Chênh lệch độ cao tối đa: 10m hoặc 30m (tùy theo nhà sản xuất)


kết nối ống đồng dẫn gas, dây diện và ống nước



B - Loe ống, uốn ống và kết nối:

- Làm sạch ống, dùng dụng cụ cắt và loe ống chuyên dụng, sau đó loại bỏ các gờ mép, nhớ gõ nhẹ ống cho tất cả bụi đồng không còn bám lại để sau khi kết nối ống vào máy gas sẽ không bị lẫn tạp chất.
- Tiếp theo dùng lò xo để uốn ống, cần uốn từ từ để tránh nếp gấp hoặc làm biến dạng đường cong phía trong của đường ống, và nhớ là không uống quá 90 độ.
- Kế tiếp, kết nối ống với dàn nóng và dàn lạnh: Bôi dầu làm lạnh vào mặt trong của ống loe, dùng tay vặn từ 3 đến 4 lần về phía rắc co ở máy sau đó dùng cờ lê xiết chặt đai ốc theo lực quy định.


♦ LƯU Ý:

Nên nhớ kỹ, lắp đặt đường ống luôn tuân thủ 3 yếu tố chính: Khô, sạch và kín.

- Khô là không có nước lọt vào ống hoặc ẩm trong ống.
- Sạch là không có bụi hoặc bám bẩn trong ống hoặc rơi vào ống.
- Kín là không bị rò rỉ môi chất làm lạnh.


||| Tin cần biết Máy lạnh tủ đứng là gì? Ưu - nhược điểm của điều hòa tủ đứng?


2 - KẾT NỐI DÂY ĐIỆN VÀ ỐNG NƯỚC:

a/ - Sử dụng đầu nối tròn để nối dây với khối cấp nguồn, Kết nối dây điện theo đúng ký hiệu yêu cầu của nhà sản xuất như dây tín hiệu, dây nguồn và dây tiếp đất.

- Giữ dây theo thứ tự tránh đi dây cản trở các bộ phận khác.

b/ Kết nối ống nước ngưng:

- Khi lắp đặt ống nước cần lưu ý về độ dốc, đảm bảo độ dốc cho đường ống là 1/100 (1cm/1m). Để không tạo túi hơi, nên giữ ống càng ngắn càng tốt.


BƯỚC 6 - TEST MÁY, CHO MÁY CHẠY

1. Sau khi hoàn thành các bước trên, bật CB nguồn lên, sau đó mở remote cho máy chạy và chỉnh chế độ phù hợp; theo dõi máy chạy trong vòng 20 đến 30 phút để kiểm tra các thông số điện áp, cường độ dòng điện của máy có ổn định không.

2. Nếu các thông số đã phù hợp và máy hoạt động bình thường thì hướng dẫn khách hàng sử dụng remote của máy và bàn giao tất cả phiếu bảo hành hoặc catologue cho khách bảo quản và sử dụng.


|| Hướng Dẫn Cách Tính Công Suất Máy Lạnh Theo Diện Tích, Thể Tích Phòng


→→ Như vậy, Điện Lạnh Thanh Hải Châu đã hoàn thành xong việc giải đáp thắc mắc cho quý khách về hướng dẫn tư vấn lắp đặt máy lạnh điều hòa tủ đứng đúng cách. Nhưng có lẽ những thông tin trên cũng sẽ chưa đủ chi tiết để đáp ứng cho những khách hàng cần biết nhiều hơn nữa, nên còn vấn đề nào thắc mắc quý khách hãy liên hệ đến số của Trưởng Kỹ Thuật của chúng tôi để được tư vấn và giải đáp tận tình nhất qua Hotline: 0911.260.247 gặp anh Luân.


|| Tổng hợp đầy đủ sản phẩm máy lạnh điều hòa tủ đứng đang được phân phối


lắp đặt máy điều hòa tủ đứng



Khi quý khách hàng có nhu cầu cần báo giá và tư vấn sản phẩm may lanh dieu hoa tu dung theo công suất phù hợp nhất, hãy gọi ngay đến Phòng kinh doanh: 028.2212.0566 - 0901.4321.83 để có được giá tốt nhất và ưu đãi cho từng số lượng chi tiết nhé !


Hy vọng qua bài viết này, Điện Lạnh Thanh Hải Châu cũng góp phần nào giúp cho quý khách hàng hiểu hơn về cách lắp đặt một bộ máy lạnh tủ đứng sơ bộ và giúp quý khách có thể tự theo dõi được quá trình lắp đặt thực tế cho máy của mình tại nhà (tại văn phòng, công ty,...)., cũng như có một vài lưu ý nhỏ giúp cho anh em trong nghề nắm vững hơn.


CÔNG TY ĐIỆN LẠNH THANH HẢI CHÂU

• Địa chỉ : 109/13A Huỳnh Thị Hai, P. Tân Chánh Hiệp, Q.12, TP HCM
• Email báo giá : [email protected]
• Hotline kỹ thuật : 0911260247 Mr Luân
• Phòng bán hàng : 02822120566 – 0901432183
• Website công ty : thanhhaichau.com
 
Back
Bên trên