Trả lời: Máy lạnh tự ngắt,sau khoảng 1 phút thì lại chạy lại
B) AREX nói rất chính xác.Mình xin bổ sung thêm là trong máy lạnh dân dụng thì thường có 3 loại cảm biến (Rơle).
1)Cảm biến quá tải (Over load):
-
Cấu tạo:đây là một loại rơle nhiệt dùng 1 tấm lưỡng kim,đầu được nối với hộp nối dây của Block(máy nén)
-
Nhiệm vụ: để bảo vệ máy nén quá tải khi dòng điện lớn hay nhiệt độ Block quá nóng.
_
Nguyên lý làm việc:ở nhiệt độ bình thường thì tấm lưỡng kim không bị biến dạng,khi dòng điện lớn đi qua hay nhiệt độ máy nén quá nóng thì dây điện trở đặt gần thanh lương kim phát nóng và cong lên ngắt mạch máy nén ngưng hoạt động.Khi nhiệt độ hạ thấp thanh lưỡng kim nguội lại,dãn ra nối mạch máy nén hoạt động lại.
2)Rơle khởi động:
_ Cấu tạo:kiểu bán dẫn PTC,lắp trong Block(máy nén)
_ Nhiệm vụ: đóng cắt điện vào dây quấn phụ.
_ Nguyên lý làm việc::Khi động cơ khởi động dây quấn phụ nối với dây quấn chính.Khi động cơ hoạt động đến tốc độ khoảng 70% tốc độ nhất định thì rơle sẽ cắt điện dâ quấn phụ(nếu không cắt thi dây quấn phụ sẽ bị cháy),dộng cơ chỉ còn hoạt động với dây quấn chính.
3)thermostat (rơle điều chỉnh nhiệt độ)
_
Cấu tạo:đầu nhiệt là 1 bầu cảm biến chứa 1 chất lỏng dễ giãn nở,gặp lạnh sẽ co lại ngược lại se dãn ra,nối với rơle nhiệt qua 1 ống mao dài.Đặt ở dàn lạnh nơi hút không khí phòng.
_
Nhiệm vụ:khống chế nhiệt độ của máy lạnh và sự hoạt động của máy lạnh.
_
Nguyên lý làm việc:khi nhiệt độ phòng đạt được nhiệt độ lạnh mong muốn thì môi chất giãn nở trong đầu cảm biến sẽ giãn nở nối với ông mao ngắt mạch máy nén.ngược lại khoảng 1 thời gian vài phút nhiệt độ nóng lên đầu cảm biến hết giãn nở,nối rơle máy nén hoạt động trở lại bình thường.