Công Nghiệp Một concept rất hay cho AHU khử ẩm (RH~40-60%)

tam_ciat

Thành Viên [LV 2]
Mình xin giới thiệu với các bạn một concept rất hay trong khử ẩm.

1. Heat recovery : tận dụng nhiệt thừa

2. Damper 3 ngã : kiểm soát lưu lượng gió mới
3. Pre cooling coil : Làm lạnh sơ bộ (tận dụng năng lượng lạnh từ recovery heating coil 5)

4. Main cooling coil (dàn lạnh chính)
5. Recovery heating coil (tận dụng năng lượng lạnh từ pre cooling coil 3)
6 Main heating coil (dàn sấy chính), nên sử dụng nguồn nhiệt thải từ chiller recovery.


Thân chào. http://hvacr.vn/diendan_old_attached/files/NEW_AHU_APPLY_FOR_CLEAN_ROOM.dwg
 
Trả lời: Một concept rất hay cho AHU khử ẩm (RH~40-60%)

Mình không thể đọc được, bạn sử dụng font gì thế? ptkien1978 ?
 
Trả lời: Một concept rất hay cho AHU khử ẩm (RH~40-60%)

Ciat thoat han ra ngoai, dung nhap id va pass la se doc dc ngay. ha ha ha
 
Trả lời: Một concept rất hay cho AHU khử ẩm (RH~40-60%)

Bạn ptkien1978

Cám ơn bạn đã góp ý. Ở đây mình chỉ có ý định làm giảm độ ẩm đến 40% thôi.
và muốn nhấn mạnh một số điểm sau (theo quan điểm của mình)

1. Tận dụng tối đa nhiệt thừa.
2. Nếu dùng điện trở (rẻ-nhưng tốn điện), trong trường hợp này ta phí đến 2 lần năng lượng (1. Công suất lạnh tăng lên do phải cộng cả công suất điện trở. 2 Tốn điện để nung nóng điện trở).

3. Nếu xét trên tổng thể hệ thống (chiller-hot water recovery-AHU) thì đây thực chất là 1 máy hút ẩm

4. Về vị trí lọc (đặt tại AHU hay miệng gió là quan điểm của mỗi người,mỗi cách có ưu nhược riêng-)
5. Về nhiệt độ gío về, cái náy phụ thuộc vào luợng gió mới bạn cần, trong trường hợp này mình khảo sát ở vị trí 50% fesh air
 
Trả lời: Một concept rất hay cho AHU khử ẩm (RH~40-60%)

1.không sử dụng dàn hot water được ko bạn. Chứ như vậy thật phức tạp khi tính toán và đầu tư.
 