Để đảm bảo yêu cầu về độ sạch của không khí trong phòng mổ, ngoài vấn đề cần phải xử lý kỹ không khí trước khi cấp vào phòng mổ (dùng các thiết bị lọc hiệu suất cao như HEPA, SULPA), một yêu cầu nữa cũng hết sức quan trọng, đó là phải bố trí các miệng thổi, miệng hút một cách thích hợp nhất đề tránh tình trạng không khí bẩn bị tồn đọng trong phòng hay vị trí bàn mổ nằm trên đường di chuyển của không khí bẩn. Chính vì thế phương án bố trí các miệng thổi, miệng hút có ý nghĩa khá quan trong đối với việc đảm bảo độ sạch trong khu vực phòng mổ.
Sau đây là một số phương án hay được sử dụng cho phòng mổ:
- Dùng dòng chảy tầng với tất cả trần đều lắp miệng thổi (laminar flow-full ceiling supply)
Hình 1.1. Dòng chảy tầng với tất cả trần đều lắp miệng thổi
Ưu điểm:
- Đây là phương án làm cho phòng đạt cấp độ sạch cao nhất. Nếu tại tất cả các miệng thổi đều lắp lọc HEPA thì cấp độ sạch đạt từ lớp 100 đến lớp 1 (cleanliness: class 100 to class 1).
Nhược điểm:
- Yêu cầu lưu lượng gió cấp phải rất lớn. Do đó, năng lượng tiêu tốn trong quá trình vận hành là khá lớn.
- Phải sử dụng nhiều miệng thổi, miệng hút và đường ống gió nên giá thành đầu tư ban đầu cũng không nhỏ.
2. Dùng dòng chảy tầng trong đó dòng không khí chuyển động ngang qua phòng mổ (cross-flow).
Ưu điểm:
- Khi tất cả miệng thổi lắp lọc HEPA thì nó đạt cấp độ sạch tương đối cao từ lớp 10000 đến lớp 100.
- Số miệng thổi cũng như số lọc HEPA ít hơn.
- Hướng di chuyển của dòng không khí phần nhiều không hướng trực tiếp vào vết mổ của bệnh nhân, làm giảm nguy cơ nhiễm trùng
Nhược điểm:
- Cũng giống như phương án trước, phương án này cũng đòi hỏi lượng gió cấp, số miệng thổi và số lọc HEPA khá nhiều.
- Để tránh xu hướng chuyển động đi xuống của dòng khí, công suất của quạt cũng phải tương đối lớn.
3. Dùng dòng chảy tầng với một phần trần nhà dùng lắp miệng thổi:
Hình 9.7. Dòng chảy tầng với một phần trần nhà dùng lắp miệng thổi.
Ưu điểm:
- Lưu lượng gió cấp ít hơn phương án trên nên tiêu tốn năng lượng ít hơn trong vận hành.
- Số miệng thổi, miệng hút và đường ống gió sử dụng cũng ít hơn nên giảm được vốn đầu tư ban đầu.
Nhược điểm:
- Cấp độ sạch không khí đạt được thấp hơn so với phương án trên. Khi tất cả các miệng thổi đều lắp lọc HEPA thì nó có thể đạt được cấp độ sạch từ lớp 1000 đến lớp 100000.