Công Nghiệp Một số phương án lắp đặt miệng gió trong phòng mổ

zenmaster

Thành Viên [LV 0]
Picture2(1).jpg
Một trong những nguyên nhân chính dẫn đến tình trạng bị nhiễm trùng trong các ca mổ chính là do không khí trong phòng mổ không đảm bảo yêu cầu về độ sạch.

Để đảm bảo yêu cầu về độ sạch của không khí trong phòng mổ, ngoài vấn đề cần phải xử lý kỹ không khí trước khi cấp vào phòng mổ (dùng các thiết bị lọc hiệu suất cao như HEPA, SULPA), một yêu cầu nữa cũng hết sức quan trọng, đó là phải bố trí các miệng thổi, miệng hút một cách thích hợp nhất đề tránh tình trạng không khí bẩn bị tồn đọng trong phòng hay vị trí bàn mổ nằm trên đường di chuyển của không khí bẩn. Chính vì thế phương án bố trí các miệng thổi, miệng hút có ý nghĩa khá quan trong đối với việc đảm bảo độ sạch trong khu vực phòng mổ.

Sau đây là một số phương án hay được sử dụng cho phòng mổ:

  • Dùng dòng chảy tầng với tất cả trần đều lắp miệng thổi (laminar flow-full ceiling supply)

Picture1.png

Hình 1.1. Dòng chảy tầng với tất cả trần đều lắp miệng thổi
Ưu điểm:
  • Đây là phương án làm cho phòng đạt cấp độ sạch cao nhất. Nếu tại tất cả các miệng thổi đều lắp lọc HEPA thì cấp độ sạch đạt từ lớp 100 đến lớp 1 (cleanliness: class 100 to class 1).

Nhược điểm:
  • Yêu cầu lưu lượng gió cấp phải rất lớn. Do đó, năng lượng tiêu tốn trong quá trình vận hành là khá lớn.

  • Phải sử dụng nhiều miệng thổi, miệng hút và đường ống gió nên giá thành đầu tư ban đầu cũng không nhỏ.

2. Dùng dòng chảy tầng trong đó dòng không khí chuyển động ngang qua phòng mổ (cross-flow).
Picture2(1).jpg

Ưu điểm:
  • Khi tất cả miệng thổi lắp lọc HEPA thì nó đạt cấp độ sạch tương đối cao từ lớp 10000 đến lớp 100.

  • Số miệng thổi cũng như số lọc HEPA ít hơn.

  • Hướng di chuyển của dòng không khí phần nhiều không hướng trực tiếp vào vết mổ của bệnh nhân, làm giảm nguy cơ nhiễm trùng

Nhược điểm:
  • Cũng giống như phương án trước, phương án này cũng đòi hỏi lượng gió cấp, số miệng thổi và số lọc HEPA khá nhiều.

  • Để tránh xu hướng chuyển động đi xuống của dòng khí, công suất của quạt cũng phải tương đối lớn.

3. Dùng dòng chảy tầng với một phần trần nhà dùng lắp miệng thổi:

Picture3.png


Hình 9.7. Dòng chảy tầng với một phần trần nhà dùng lắp miệng thổi.
Ưu điểm:
  • Lưu lượng gió cấp ít hơn phương án trên nên tiêu tốn năng lượng ít hơn trong vận hành.

  • Số miệng thổi, miệng hút và đường ống gió sử dụng cũng ít hơn nên giảm được vốn đầu tư ban đầu.

Nhược điểm:
  • Cấp độ sạch không khí đạt được thấp hơn so với phương án trên. Khi tất cả các miệng thổi đều lắp lọc HEPA thì nó có thể đạt được cấp độ sạch từ lớp 1000 đến lớp 100000.
 
Ðề: Một số phương án lắp đặt miệng gió trong phòng mổ

MÌnh ải một số tài liệu về HEPA Filter cho Phòng mổ của bệnh viện, anh em nào cần thì tải về tham khảo.

Cần tài liệu chi tiết hay báo giá Filter vui lòng liên hệ với Thành

Thanks and Best Regards,

Nguyen Duc Thanh (Mr.)
Sales Department
Mobile: 0947 29 59 89
Email: [email protected]
.................................................................................................
27 MEC CO., LTD.
Camfil Farr - Authorized Distributor - Clean Air Solutions
340, Trường Chinh, Quận 12, TP.HCM
Email: [email protected] - Website: www.camfilfarr.com.vn
 

Đính kèm

  • Catalogue Camfil Farr Page 69-128 2010.pdf
    1.8 MB · Xem: 333
  • health 1.pdf
    2.5 MB · Xem: 177
  • Hopital.pdf
    283.2 KB · Xem: 150
Ðề: Một số phương án lắp đặt miệng gió trong phòng mổ

Mình gửi anh em catalogue lọc hepa của AAF,
Có gì liên hệ với mình khi anh em cần thêm thông tin lọc khí của AAF nhe



Huynh Duc Tam
HP: +84933236856 ( 24/7)
HUNG PHAT TRADING CO., LTD.
208 Hoang Hoa Tham St., Ward 12, Tan Binh District
Ho Chi Minh City - Vietnam
 

Đính kèm

  • Catalogue AAF.rar
    7.1 MB · Xem: 134
Dear All

Hiện nay, Camfil phát triển một dòng sản phẩm mới đáp ứng yêu cầu dòng chảy tầng trong phòng mổ bệnh viện. Sản phẩm đó là Camhosp 2, Camhosp R. Các đặc tính về thông số, kích thước, lưu lượng xin vui lòng tham khảo link bên dưới:

http://www.camfil.vn/san-pham/camhosp-2-hop-va-loc-cho-gio-cap-phong-mo/

Bài viết được mình dịch từ tài liệu Camfil về cơ bản có 2 dòng sản phẩm với những ưu điểm riêng:

1. Camhosp 2: dòng chảy tầng, tốc độ gió 0.25-0.3 m/s

Ưu điểm:
+ Tạo dòng chảy tầng, tốc độ gió 0.25-0.3 m/s
+ Đáp ứng yêu cầu độ sạch ISO 5 - ISO 6
+ Tiết kiệm được không gian lắp đặt
+ Thiết bị được ghép từ các Module nguyên khối được lắp ráp tại nhà máy
+ Nhập khẩu nguyên cụm từ nước G7
+ Có màng tạo dòng unidirectional flow tại vị trí gió ra của lọc HEPA
+ Đẹp, gọn, lắp ráp nhanh nhờ bộ kit cài đặt sẵn
13606583_1764508997095853_8645366330844023547_n.jpg

hinh-anh-hop-loc-camhosp-camfil.png


2. Camhosp R: tạo dòng chảy tầng, tốc độ gió 0.25-0.3 m/s có khả năng hồi khí sạch

- Ưu điểm hơn so với Camhosp 2 là có khả năng tuần hoàn không khí từ các khu vực bên của phòng mổ [70%] hòa trộn với khí cấp vào AHU [30%].
- Có lớp lọc tinh F7 tại vị trí gió hồi giúp lọc bụi trước khi đưa vào dòng khí cấp
- Tiết kiệm năng lượng hơn so với loại Camhosp 2

upload_2014-12-27_9-18-3-png.7443

upload_2014-12-27_9-18-27-png.7444

Hy vọng là thông tin trên giúp ích cho mọi người. Mọi thông tin chi tiết về spec, thông số kỹ thuật, tư vấn lựa chọn và báo giá xin vui lòng liên hệ:

Best Regards

Nguyen Thi Trang (Ms.)

Sales Department

Mobile: 0903 778 747; Email: [email protected]

---------------------------------------------------------------------------

27 MECHANICAL ELECTRICAL ENGINEERING CORPORATION

Head: 340 Truong Chinh, Tan Hung Thuan Ward-Dist 12- HCM City

Branch: 233 Nguyen Van Cu Street- Long Bien Dist - Ha Noi City

Tel: +84-4- 38735873; Web: www.27mee.com.vn

Camfil’s Air Filters & Dust Collector
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Back
Bên trên