Nguyên tắc hoạt động của Passbox

Hoanbh00

Thành Viên [LV 0]
Pass Box là một loại thiết bị phụ trợ của phòng sạch, chủ yếu dùng để chuyển các vật dụng nhỏ giữa phòng sạch và phòng không sạch hoặc giữa 2 phòng sạch có cấp độ khác nhau nhằm giảm số lần mở cửa trong phòng sạch và giảm ô nhiễm đến mức tối thiểu cho phòng sạch. Với bài viết này, VCR sẽ gửi đến bạn nguyên tắc hoạt động của Pass Box trong quá trình sử dụng nó.
Pass Box có hai loại là Static Pass Box (Hộp chuyển hàng phòng sạch tiêu chuẩn) và Dynamic Pass Box (Hộp chuyển hàng phòng sạch tự làm sạch).
Bây giờ chúng ta cùng đi vào xem nguyên tắc hoạt động của từng loại nhé.
1. Static Pass Box thường được lắp trên tường giữa hai phòng sạch có cấp độ tương đương nhau
2. Static Pass Box có cửa ở hai đầu. Một cánh mở ra trong phòng này và cánh kia mở ở phòng còn lại.
3. Hai cửa của Pass Box sử dụng khóa liên động cơ hoặc khóa liên động điện tử nhằm thực hiện cơ chế cửa này mở thì cửa kia đóng. Điều này giúp tránh luồng gió thổi trực tiếp từ phòng này qua phòng khác, qua đó tránh tối đa việc ô nhiễm chéo giữa các phòng.
4. Việc sử dụng Pass Box giúp hạn chế việc phải mở cửa phòng sạch thường xuyên để chuyển vật liệu vào phòng sạch. Nhờ thế chúng ta có thể chuyển đồ đạc mà không làm ảnh hưởng đến độ sạch của phòng sạch.
5. Khi hoạt động phải đảm bảo nguồn điện cho Pass Box phải luôn được kết nối.
6. Vệ sinh sạch sẽ toàn bộ Static Pass Box bằng khăn lau bụi không có xơ đã được ngâm trong dung dịch Isopropyl Alcohol 70% (Dung môi IPA).
7. Trước khi sử dụng phải kiểm tra xem đèn UV có hoạt động bình thường không.
Nguyên tắc hoạt động của Dynamic Pass Box
1. Đảm bảo nguồn điện cho Pass Box phải luôn được kết nối.
2. Vệ sinh toàn bộ Dynamic Pass Box bằng khăn lau bụi không có xơ đã được ngâm trong dung dịch Isopropyl Alcohol 70% (Dung môi IPA).
3. Đảm bảo không có đồ vật gì trong Pass Box và hai cửa của nó phải được đóng kín.
4. Bật Dynamic Pass Box lên và kiểm tra đèn UV có hoạt động bình thường không.
5. Đảm bảo hệ thống khóa liên động của nó vẫn hoạt động bình thường.
6. Khởi động hộp thổi khí trên bảng điều kiển và kiểm tra con số trên đồng hồ chênh áp để đảm bảo rằng nó vẫn đúng độ chênh áp tiêu chuẩn.
7. Vệ sinh sạch sẽ các đồ vật đã chuyển bằng khăn lau không xơ.
8. Mở cửa Dynamic Pass Box đặt các đồ vật vào sau đó đóng cửa lại.
9. Để các đồ vật bên trong và bật đèn UV trong khoảng 30 phút.
10. Thông báo cho người ở phòng sạch còn lại để dỡ đồ vật mang vào khu vực sạch.
11. Đóng cửa Dynamic Pass Box lại và đợi 5 phút cho nó ổn định.
 
Back
Bên trên