phongchaycongnghiep
Thành Viên [LV 0]
Khí FM200 (FM-200™) là một loại chất khí sạch không màu, không mùi, chứa cacbon, hydro và flo thường được sử dụng để làm bình chữa cháy bằng khí (Bình chữa cháy FM200 Kidde Fire Systems - Kidde Fenwal, FirePro Systems, Stat-X Systems,...). Chất khí này không phá hủy tầng ozone, không gây hại cho các thiết bị điện tử, không ảnh hưởng đến sức khỏe con người.
Hệ thống báo cháy, chữa cháy FM200 bao gồm:
Hệ thống FM200 thường sử dụng cho các phòng server, những nơi có tài liệu quan trọng hoặc có giá trị cao như: trung tâm dữ liệu ; cơ sở viễn thông , truyền thông ; cơ sở y tế; viện bảo tàng, phòng trưng bày; phòng máy chủ; phòng UPS; phòng cách âm; phòng điều khiển…
Để đảm bảo cho hệ thống hoạt động bình thường, đảm bảo cho sự an toàn của con người cũng như tài sản cần thường xuyên kiểm tra, bảo dưỡng hệ thống. Vậy quy trình bảo dưỡng hệ thống báo cháy, chữa cháy FM200 thực hiện theo những bước cụ thể nào? Công ty PCCC Hero sẽ mô tả chi tiết các bước của chúng tôi như sau:
- Mở tủ điều khiển pccc FM200
- Cắt nguồn xoay chiều cấp nguồn cho tủ điều khiển FM200 hoặc off CB cấp nguồn cho tủ điều khiển.
- Kiểm tra nghe tiếng Bíp trong tủ điều khiển
- Đo kiểm tra thử công suất acquy phải cung cấp ít nhất 15 phút.
- Kết nối nguồn AC lại cho tủ điều khiển PCCC FM200
- Kiểm tra ghi lại thông số áp suất hiển thị trên đồng hồ
- Kiểm tra áp suất trên đồng hồ phải là xấp xỉ 24 bar
- Van kích hoạt của bình FM200 phải được tháo ra ngoài trước khi tiến hành kiểm tra thử thiết bị (để bảo vệ cho hệ thống không bị xả khí ra ngoài khi kiểm tra).Mở van ra khỏi đầu nối van điện từ kích hoạt, ra khỏi bình FM200.Chú ý rằng bắt buộc van phải tháo rời khỏi vị trí đấu nối trước khi tiến hành.
- Sử dụng thiết bị để tạo khói vào trong đầu cảm biến thứ nhất.
- Kiểm tra hai đèn màu đỏ trên cảm biến và đèn nhấp nháy trong tủ điều khiển có hoặc không có.
- Kiểm tra bằng cách kích hoạt đầu báo nhiệt thứ hai và kiểm tra đèn báo và chuông trong tủ điều khiển còn hay bị tắt.
- Kiểm tra bao lâu thì đèn sáng nhấp nháy bên ngoài kèm với chuông được kích hoạt từ khi đầu báo khói và nhiệt được kích hoạt.
- Kiểm tra bao lâu thì thì bình FM200 có đèn báo đã kích hoạt trên tủ điều khiển. nghe tiếng kêu tách từ van kích hoạt.
- Chú ý rằng ta chỉ nghe tiếng tách từ van kích hoạt nhưng không xả khí do chúng ta đã mở van điện từ kích hoặt từ trước.
- Kiểm tra nút xả bằng tay.
- Nhấn nút Reset trong tủ điều khiển để tắt chuông.
- Gắn van kích hoạt vào lại vị trí cũ.
- Đợi 15 phút và đảm bảo rằng khói trong các thiết bị đã hết và trong phòng server không còn khói.
- Mở nắp chụp của các đầu báo khói và nhiệt để làm sạch bụi các cảm biến.
- Chắc chắn rằng các đèn led trên cảm biến là sáng và nhấp nháy chậm.
- Kiểm tra đèn báo lỗi trong tủ điều khiển không còn và tất cả các đèn đang vào vị trí sẵn sàng
Hệ thống báo cháy chữa cháy vô cùng quan trọng để đảm bảo an toàn cho phòng ban, tòa nhà , nơi lưu trữ các tư liệu và thiết bị có giá trị cao,vì vậy hệ thống này cần được trang bị , kiểm tra bảo dưỡng thường xuyên, định kỳ để duy trì chất lượng báo cháy và chữa cháy tuyệt đối. Nếu quan tâm , hãy liên hệ ngay cho chúng tôi để được hỗ trợ:
Công Ty TNHH Xây Dựng Thương Mại PCCC HERO
HOTLINE: 0246 2928 349 – 0868 469 616 -
WEBSITE: phongchaycongnghiep.vn
binhcuuhoatudong.vn
pccccongnghiep.vn
Hệ thống báo cháy, chữa cháy FM200 bao gồm:
- Bình khí FM-200 (chứa chất chữa cháy)
- Tủ điều khiển trung tâm (nơi xử lý các tín hiệu và điều hướng hoạt động)
- Đầu dò khói (tự động dò tìm, phát hiện tín hiệu, truyền tín hiệu về trung tâm điều khiển)
- Đầu phun khí (phun khí để dập tắt đám cháy)
- Ngoài ra còn có các bộ phận phụ khác như: đầu kích hoạt, công tắc áp lực, chuông, đèn, còi báo cháy...
Hệ thống FM200 thường sử dụng cho các phòng server, những nơi có tài liệu quan trọng hoặc có giá trị cao như: trung tâm dữ liệu ; cơ sở viễn thông , truyền thông ; cơ sở y tế; viện bảo tàng, phòng trưng bày; phòng máy chủ; phòng UPS; phòng cách âm; phòng điều khiển…
- Mở tủ điều khiển pccc FM200
- Cắt nguồn xoay chiều cấp nguồn cho tủ điều khiển FM200 hoặc off CB cấp nguồn cho tủ điều khiển.
- Kiểm tra nghe tiếng Bíp trong tủ điều khiển
- Đo kiểm tra thử công suất acquy phải cung cấp ít nhất 15 phút.
- Kết nối nguồn AC lại cho tủ điều khiển PCCC FM200
- Kiểm tra ghi lại thông số áp suất hiển thị trên đồng hồ
- Kiểm tra áp suất trên đồng hồ phải là xấp xỉ 24 bar
- Van kích hoạt của bình FM200 phải được tháo ra ngoài trước khi tiến hành kiểm tra thử thiết bị (để bảo vệ cho hệ thống không bị xả khí ra ngoài khi kiểm tra).Mở van ra khỏi đầu nối van điện từ kích hoạt, ra khỏi bình FM200.Chú ý rằng bắt buộc van phải tháo rời khỏi vị trí đấu nối trước khi tiến hành.
- Sử dụng thiết bị để tạo khói vào trong đầu cảm biến thứ nhất.
- Kiểm tra hai đèn màu đỏ trên cảm biến và đèn nhấp nháy trong tủ điều khiển có hoặc không có.
- Kiểm tra bằng cách kích hoạt đầu báo nhiệt thứ hai và kiểm tra đèn báo và chuông trong tủ điều khiển còn hay bị tắt.
- Kiểm tra bao lâu thì đèn sáng nhấp nháy bên ngoài kèm với chuông được kích hoạt từ khi đầu báo khói và nhiệt được kích hoạt.
- Kiểm tra bao lâu thì thì bình FM200 có đèn báo đã kích hoạt trên tủ điều khiển. nghe tiếng kêu tách từ van kích hoạt.
- Chú ý rằng ta chỉ nghe tiếng tách từ van kích hoạt nhưng không xả khí do chúng ta đã mở van điện từ kích hoặt từ trước.
- Kiểm tra nút xả bằng tay.
- Nhấn nút Reset trong tủ điều khiển để tắt chuông.
- Gắn van kích hoạt vào lại vị trí cũ.
- Đợi 15 phút và đảm bảo rằng khói trong các thiết bị đã hết và trong phòng server không còn khói.
- Mở nắp chụp của các đầu báo khói và nhiệt để làm sạch bụi các cảm biến.
- Chắc chắn rằng các đèn led trên cảm biến là sáng và nhấp nháy chậm.
- Kiểm tra đèn báo lỗi trong tủ điều khiển không còn và tất cả các đèn đang vào vị trí sẵn sàng
Hệ thống báo cháy chữa cháy vô cùng quan trọng để đảm bảo an toàn cho phòng ban, tòa nhà , nơi lưu trữ các tư liệu và thiết bị có giá trị cao,vì vậy hệ thống này cần được trang bị , kiểm tra bảo dưỡng thường xuyên, định kỳ để duy trì chất lượng báo cháy và chữa cháy tuyệt đối. Nếu quan tâm , hãy liên hệ ngay cho chúng tôi để được hỗ trợ:
Công Ty TNHH Xây Dựng Thương Mại PCCC HERO
HOTLINE: 0246 2928 349 – 0868 469 616 -
WEBSITE: phongchaycongnghiep.vn
binhcuuhoatudong.vn
pccccongnghiep.vn