RÒ RỈ LỌC KHÍ HEPA_ FILTER BLEED-THROUGH
Mở Đầu
Lọc HEPA bị rò rỉ (dịch với thuật ngữ ‘Bleed-Thru’)là một tình trạng tồn tại đầu tiên trong xây dựng phòng sạch Dược phẩm, đặc biệt quan trọng ở cấp độ sạch cao như Class A (trần 100% lọc). Sự có lọc rò rỉ không thể được xử lý bằng bất cứ phương pháp băng bó nào (không thể cầm máu ☺☺). Kế quả những tồn tại nhỏ này sẽ phát sinh trong một thời gian vận hành, lọc HEPA thực sự đã thủng ‘Bloody’. Vì vậy HEPA rò rỉ cần được kiểm tra đánh giá trước khi xuất hiện sự cố.
Lọc rò rỉ - ‘ Bleed-Thru’- được định nghĩa: khi test rò rỉ mặt sau của lọc có xuất hiện rò rỉ vượt quá thông số rò rỉ trên tiêu chuẩn cho phép.
Ví dụ: nếu phần trăm lọt qua (% penetration- xuyên qua) ở trên toàn bề mặt lọc được đo là 0.02% mà phân trăm rò rỉ cho phép 0.01%. Lọc HEPA đã bị lỗi. End users phải thay lọc, hoặc supplier phải đổi lại những lọc không đạt chất lượng.
Có một vài hệ số ảnh hưởng đến vấn đề rò rỉ lọc HEPA:
Có những khái niệm sai về nguyên nhân tạo ra rò rỉ. Những quan niệm thông thường cho nhà sản xuất lọc hoặc vật liệu lọc đã tạo ra những thay đổi dẫn đến ‘Bleed-Thru’. Phần lớn mọi lỗi đều quy về lỗi của vật liệu lọc. Những khiếu nại thường quy về những nguyên nhân:
Thực tế về HEPA bị rò rỉ- ‘Bleed-Thru’
Như đã cho biết ở trên nguyên nhân thực sự gây ra rò rỉ ở lọc HEPA. Hiểu được những nguyên nhân đầu tiên: đặc tính lọc không phù hợp, vận tốc bề mặt lọc và kích cỡ hạt trong quá trình test lọc, từ đó đưa ra phương pháp khắc phục.
Trong IEST để test lọc sử dụng đầu phun laskin nozzle để xác định lượng rò rỉ lớn nhất từ đó xác định được hiệu suất toàn phần nhỏ nhất, vấn đề này được hỗ trợ bởi khối lượng trung bình của các hạt được sinh ra bằng bình phun dầu laskin với đường kính hạt trung bình 0.7 micron. Điều này loại bỏ vấn đề thẩm thấu phía sau và cho phép chúng ta chỉ tìm được rò rỉ (chú ý là một lỗ thủng không lựa chọn kích cỡ hạt).
Nếu máy phun nhiệt (themal aerosol) được ứng dụng thì khối lượng trung bình của hạt nhỏ hơn nhiều kết quả là khả năng Bleed- Thru sẽ xuất hiện. vì thế với những hạt test nhỏ hơn sẽ xuyên qua, vì thế lọc sẽ có hiệu suất thấp hơn so khi test ở công trinh với những hạt nhỏ này.
Quy trình test lọc HEPA, ULPA CAMFIL:
NHỮNG VẤN ĐỀ LIÊN QUAN ĐẾN LỌC HEPA PHÒNG SẠCH
Lọc khí Camfil luôn cam kết chất lượng sản phẩm lọc HEPA, ULPA theo tiêu chuẩn châu Âu EN1822:2009 với 100% sản phẩm được kiểm tra trước khi xuất xưởng và kèm theo giấy chứng nhận TEST REPORT với các thông số kĩ thuật chi tiết, các thông số test lọc
Nội dung tham khảo thêm: Phương pháp kiểm tra test lọc khi nghiệm thu theo tiêu chuẩn EN 1822: http://27mee.com.vn/tin-tuc-goc-ky-...est-loc-camfil-theo-tieu-chuan-en1822-24.html
Các bài viết kĩ thuật liên quan đến hệ thống HVACR và phòng sạch: http://27mee.com.vn/tin-tuc-goc-ky-thuat.html
Khi cần thêm thông tin hỗ trợ về sản phẩm, cần tư vấn về kĩ thuật về các dòng lọc thô, lọc tinh, lọc HEPA, ULPA của Camfil và hệ thống lọc bụi Dust collector xin Quý anh chị vui lòng liên hệ:
Nguyễn Việt Hoàng
Sales Department.
27 MEE Corp
Cell: + 84 937644666
Fax: + 84 862568463
Email: [email protected]
Address: 340 Truong Chinh street, District 12, HCM city, Vietnam
Website: www.27mee.com.vn
nguồn: http://27mee.com.vn/tin-tuc-goc-ky-thuat/ro-ri-loc-khi-hepa-filter-bleedthrough-40.html
Mở Đầu
Lọc HEPA bị rò rỉ (dịch với thuật ngữ ‘Bleed-Thru’)là một tình trạng tồn tại đầu tiên trong xây dựng phòng sạch Dược phẩm, đặc biệt quan trọng ở cấp độ sạch cao như Class A (trần 100% lọc). Sự có lọc rò rỉ không thể được xử lý bằng bất cứ phương pháp băng bó nào (không thể cầm máu ☺☺). Kế quả những tồn tại nhỏ này sẽ phát sinh trong một thời gian vận hành, lọc HEPA thực sự đã thủng ‘Bloody’. Vì vậy HEPA rò rỉ cần được kiểm tra đánh giá trước khi xuất hiện sự cố.
Lọc rò rỉ - ‘ Bleed-Thru’- được định nghĩa: khi test rò rỉ mặt sau của lọc có xuất hiện rò rỉ vượt quá thông số rò rỉ trên tiêu chuẩn cho phép.
![1%20(1).png](http://27mee.com.vn/upload/images/1%20(1).png)
Ví dụ: nếu phần trăm lọt qua (% penetration- xuyên qua) ở trên toàn bề mặt lọc được đo là 0.02% mà phân trăm rò rỉ cho phép 0.01%. Lọc HEPA đã bị lỗi. End users phải thay lọc, hoặc supplier phải đổi lại những lọc không đạt chất lượng.
Có một vài hệ số ảnh hưởng đến vấn đề rò rỉ lọc HEPA:
- Đặc tính của lọc không phù hợp
- Vận tốc bề mặt lọc
- Kích cỡ hạt trong quá trình test
Có những khái niệm sai về nguyên nhân tạo ra rò rỉ. Những quan niệm thông thường cho nhà sản xuất lọc hoặc vật liệu lọc đã tạo ra những thay đổi dẫn đến ‘Bleed-Thru’. Phần lớn mọi lỗi đều quy về lỗi của vật liệu lọc. Những khiếu nại thường quy về những nguyên nhân:
- Những nhà sản xuất lọc sử dụng vật liệu rẻ.
- Vật liệu lọc mới mỏng hơn so với tiêu chuẩn MIL-SPC.
Thực tế về HEPA bị rò rỉ- ‘Bleed-Thru’
Như đã cho biết ở trên nguyên nhân thực sự gây ra rò rỉ ở lọc HEPA. Hiểu được những nguyên nhân đầu tiên: đặc tính lọc không phù hợp, vận tốc bề mặt lọc và kích cỡ hạt trong quá trình test lọc, từ đó đưa ra phương pháp khắc phục.
- Đặc Tính không phù hợp
![1(3).png](http://27mee.com.vn/upload/images/1(3).png)
Trong IEST để test lọc sử dụng đầu phun laskin nozzle để xác định lượng rò rỉ lớn nhất từ đó xác định được hiệu suất toàn phần nhỏ nhất, vấn đề này được hỗ trợ bởi khối lượng trung bình của các hạt được sinh ra bằng bình phun dầu laskin với đường kính hạt trung bình 0.7 micron. Điều này loại bỏ vấn đề thẩm thấu phía sau và cho phép chúng ta chỉ tìm được rò rỉ (chú ý là một lỗ thủng không lựa chọn kích cỡ hạt).
Nếu máy phun nhiệt (themal aerosol) được ứng dụng thì khối lượng trung bình của hạt nhỏ hơn nhiều kết quả là khả năng Bleed- Thru sẽ xuất hiện. vì thế với những hạt test nhỏ hơn sẽ xuyên qua, vì thế lọc sẽ có hiệu suất thấp hơn so khi test ở công trinh với những hạt nhỏ này.
- Vận tốc bề mặt lọc:
![2.gif](http://27mee.com.vn/upload/images/2.gif)
- Kích cỡ hạt Test
![3(5).png](http://27mee.com.vn/upload/images/3(5).png)
Quy trình test lọc HEPA, ULPA CAMFIL:
NHỮNG VẤN ĐỀ LIÊN QUAN ĐẾN LỌC HEPA PHÒNG SẠCH
- Lọc HEPA mới lắp đặt bị test lỗi tại nơi lắp đặt.
- “Bleed Through” suất hiện khi test trên toàn bộ bề mặt lọc rò rỉ lớn hơn 0.01%
- Thiết bị test lọc và nhà cung cấp lọc
- Lọc nhiêt độ cao bị lỗi khi test rỏ rỉ và hiệu suất.
- Sự nghiên cưu chất lượng lượng không khí- những vấn đề thách thức.
Lọc khí Camfil luôn cam kết chất lượng sản phẩm lọc HEPA, ULPA theo tiêu chuẩn châu Âu EN1822:2009 với 100% sản phẩm được kiểm tra trước khi xuất xưởng và kèm theo giấy chứng nhận TEST REPORT với các thông số kĩ thuật chi tiết, các thông số test lọc
Nội dung tham khảo thêm: Phương pháp kiểm tra test lọc khi nghiệm thu theo tiêu chuẩn EN 1822: http://27mee.com.vn/tin-tuc-goc-ky-...est-loc-camfil-theo-tieu-chuan-en1822-24.html
Các bài viết kĩ thuật liên quan đến hệ thống HVACR và phòng sạch: http://27mee.com.vn/tin-tuc-goc-ky-thuat.html
Khi cần thêm thông tin hỗ trợ về sản phẩm, cần tư vấn về kĩ thuật về các dòng lọc thô, lọc tinh, lọc HEPA, ULPA của Camfil và hệ thống lọc bụi Dust collector xin Quý anh chị vui lòng liên hệ:
Nguyễn Việt Hoàng
Sales Department.
27 MEE Corp
Cell: + 84 937644666
Fax: + 84 862568463
Email: [email protected]
Address: 340 Truong Chinh street, District 12, HCM city, Vietnam
Website: www.27mee.com.vn
nguồn: http://27mee.com.vn/tin-tuc-goc-ky-thuat/ro-ri-loc-khi-hepa-filter-bleedthrough-40.html
Chỉnh sửa lần cuối: